1、檢查柴油發電機組的啟動成功率 試驗方法:試驗應在符合產品技術條件規定的準備啟動狀態下,每給一個啟動指令,啟動成功后突加功率為1.0的50%的額定負載運行5min,再停機 。 試驗100次 。啟動成功率應大于99% 。否則,則認為此項不合格 。 2、檢查機組平均故障間隔期 檢查方法:機組帶cosФ=0.8的額定負載,連續或累計運行1000h以上,柴油機、發電機均不應出現故障,控制電路的元件不應出現二次以上故障,否則,則認為此項不合格 。 此項指標允許在實際運行中進行考核 。 3、檢查機組帶可控硅負載的運行情況 試驗方法:機組帶cosФ≥0.5的三相可控硅整流器負載,在機組額定容量的10%~50%范圍內任一點上均應能穩定工作 。 如果產生低頻振蕩,應實行調整,使之能穩定工作,否則認為此項不合格 。 4、檢查自動化機組的聯動試驗 <
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的?
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,調節范圍有多的
各位好,請教一個問題:如果安裝一臺500KW的柴油發電機,需要什么手續嗎?必須要報到電力局審批嗎?還有環保,消防都要審批嗎?懇請專家幫助解答!感謝!
柴發的容量的確定困擾我很長時間了。個人認為1、選2個最大防火分區的消防負荷之和與一級負荷兩者的最大值2、選全部消防負荷與一級負荷兩者的最大值都有一定的道理。各位大蝦是如何選擇的?
“應急柴油發電機AC400V/50HZ,400KW”.....也沒有型號,估計就是常用的小區里面的發電機,市電和發電自動切換的,請問發電機啟動需要什么條件啊?市電失壓時候,直接給一常開啟動信號(比如說按鈕)給發電機端子排,就OK了???有誰接過發電機嗎?怎么接線的啊??
如T,怎么算啊 ?功率因數取多少呢?500kw的發電機帶100kw和200kw的時候電流不一樣吧?那就是要按照負載來算計算電流啊?就告訴我 500kw的發電機帶100kw和200kw的時候計算電流一樣么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 編輯 ]
我公司是廣州市緯頤環保設備有限公司專業生產柴油發電機黑煙凈化裝置!(干式濾芯,外表采用不銹鋼304制作)如需相關資料請加我QQ:2223924575...跟我取得聯系
請問兩臺發電機組需要并聯運行,外加一路市電,是不是需要兩臺發電機并聯柜再加一臺ATS柜?那位好心人士有一次系統圖能發給我看看,小生在此先謝啦!
本小區有高層,配柴油發電機組給電梯、消防等做備用電源。柴發室和電梯配電箱有一段距離。我想求教各位:當市電沒了柴發起動,經轉換柜后把電送到電梯配電箱。電梯配電箱內是雙電源開關的。這期間是不是柴發和雙電源開關同時啟動啊,之間是靠信號線傳遞嗎?急等回答。謝謝
在進行圖中的發電機負荷計算時,我并沒有考慮UPS的部分,但參考答案在發電機的負荷計算時考慮了UPS部分?麻煩哪位知道的給解答一下。提前感謝。
本帖最后由 jinpcissy 于 2015-7-13 14:49 編輯 如圖,從柴油發電機處引一根電源線和1根控制線進箱變低壓進線柜的雙電源切換開關,可以實現市電失電時自啟動柴油發電機的功能么?柴油發電機處需要設獨立的輸出配電箱么?柴油發電機自帶的控制屏可以輸出電壓么?還是只有控制功能呢?
使用中如要讓144kw排澇柴油發電機延長使用時間怎么辦?華全動力介紹先要避免空泵用行。第二要勤運行,避免葉輪與密封環銹蝕銹死,破壞密封間隙。第三要避免臥式離心泵超過吸程抽水。第四填料不要上的太緊,要有足夠的冷卻水順軸流出。 產品特點: 1、經濟省油,動力強,超低油耗、可靠性強,超值享受。 2、揚程高、吸水快,強動力及旋渦葉輪設計,高密封性,提升揚程,縮短自吸時間。 3、使用快捷,結構緊湊,設計輕巧,無需電力鏈接,使用方便安全。 4、維修方便,鋁合金自吸泵體,免維護,動力結構設計,方便通向發動機。 5、安全可靠耐用,安全可靠的動力和加強型泵蓋結構,水泵經久耐用。 6、應用廣泛,多種機組供選擇,滿足您的使用需求。
車載靜音柴油發電機參數車載式發電機佩戴自動電壓調節器,采用自動電壓調節器在設備加載時能自動保持電壓的穩定,確保提供平穩的電力,這種大澤公司獨有的設計對電壓波動敏感的用電設備尤為重要。這是大澤無刷電機優于其他發電機的獨特之處,且無需維修保養。配備控油閥調節器,進行自動控油,并帶發動機機油告系統:當機油油位過低時,機油告系統自動停止發動機運轉,使發動機免受損壞。
小區電梯用康明斯柴油發電機拉缸是發動機的一種大事故,是指柴油發電機組氣缸內壁在活塞環的運動范圍內出現明顯的縱向機械劃痕和刮傷,嚴重時發生熔著性磨損,造成發動機啟動困難或者自行熄火的故障。那么小區電梯用康明斯柴油發電機拉缸是什么原因造成的呢?華全動力做出介紹!一、柴油發電機組拉缸是由活塞組方面的原因引起:1、活塞環間隙過小。如果活塞環的開口間隙、邊間隙或背間隙過小發動 機工作時活塞環受熱膨脹卡死,與氣缸壁壓得很緊,或者活塞環折斷,很容易在氣缸壁上拉出溝槽。2、活塞銷竄出。 由于活塞銷卡簧未裝或脫落、折斷,活塞銷在運動中竄 出,很容易拉傷氣缸內壁,造成氣缸竄氣至曲軸箱。3、活塞的配缸間隙 過小或過大。如果活塞的材質不良、制造尺寸誤差過 大,或者裝配活塞銷后活塞產生變形,造成活塞與氣缸的配合間隙過小,活塞 受熱膨脹后被卡住,進而拉傷氣缸壁。4、活塞環嚴重積炭。過多的積炭造成活塞環粘結或咬死在環槽內,同時積 炭是一種硬質磨料,會在氣缸壁上磨成縱向溝槽。5、活塞嚴重偏缸。由于連桿彎曲和扭曲變形,連桿軸頸、主軸頸、活塞銷 座的平行度和同軸度偏差
120kw柴油發電機
120kw柴油發電機專題,為您提供120kw柴油發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與120kw柴油發電機 相關的專業交流討論,更多120kw柴油發電機相關內容請訪問