亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?

    請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發、設計、生產、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借

  • 電纜施工為什么首選母線槽

    電纜很多時分會需要運用到一些線槽,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當?shù)摹?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <

  • 選擇母線槽還是選擇傳統電纜?

    選擇母線槽還是選擇傳統電纜? 想要清楚選擇母線槽還是選用電纜之前

  • 母線槽能否沿電纜溝內敷設?

    一工程,高層醫院,要省錢,選用油浸變壓器在室外安裝,離本建筑15(中間包括6米道路)米,低壓配電室設在醫院地下,為節省投資,我想用母線槽(載流3000A)沿電纜溝敷設至建筑屋地下配電室,不知可行否?急

  • (求助)電纜轉接母線槽問題?

    一個辦公樓高區,高區租戶辦公配電是由1600A母線槽供電的,現設計此母線槽配電回路從變電所至避難層都是4回路單芯300電纜,到高區轉接成母線槽,請問此回路如果從變配電所配出一直用母線槽,哪個方案更好?價錢更便宜?

  • 工廠用母線槽與電纜造價比較

    工廠用母線槽與電纜造價比較

    下圖為我公司3#裝配車間平面圖,廠房尺寸為277x177米,分七跨。北面3跨跨距27米,南面4跨跨距為24米,下面以此工廠為例,比較一下密集型母線槽和傳統電纜線兩種配電方案的造價。 1#配電站放置到第三跨西端,紅色粗實線為母線槽,藍色為從母線槽接線箱到低壓柜的電纜。母線槽每個插接箱安裝500安培的斷路器,負責為2個低壓柜供電,需要插接箱64個,每個低壓柜容量設計為200-250安培。 3#廠房需要母線槽和電纜的規格和數量如下: 母線槽使用量 1.2000A 170米

  • 母線槽與低壓電纜的比較分析

    母線槽與低壓電纜的比較分析

    母線槽的導電體選用銅排或鋁排,其電流密度大,電阻小,集膚效應小,無須降容使用,東莞母線槽壓降小也就意味著能量損耗小,最終幫助終端用戶節約投資。 而對于電纜來講,由于電纜芯為多股細銅線,其單根面積較同等電流等級的母排要大,且單根電纜一般不超過1000A,容量較大時則需要通過并聯數根電纜來完成。 因此,電纜的集膚效應嚴重,減少了電流額定值,增加了電壓降,能量損失大,電纜易老化,且容易引起線路發熱。 低壓電纜的安全性弱于母線槽。電纜表面為橡膠材料,該絕緣層抗機械損傷的能力差,在敷設過程中,由于工程現場環境較復雜,極易劃傷電纜表皮,在使用過程中也容易受到鼠蟲的損傷造成短路事故;安裝電纜時必須先

  • 請教個關于母線槽的問題

    高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。

  • 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析

    分類信息 - 論文 名 稱 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析 作 者 none 來 源 none 摘 要 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析

  • 母線槽與電纜在配電系統中的應用比較

    傳統的母線槽正在受到電纜尤其是分支電纜的挑戰。多年的實踐經驗證明,二者在產品性能、應用領域和經濟成本等方面各有千秋,不能簡單地下結論。本文對電纜和母線槽做了多方面的比較,可供參考。 20世紀90年代以前低壓配電系統中一直由電纜擔負著輸配電的重要角色。但90年代以來,母線槽系統逐漸被引進和開發,并迅速在建筑工程中得到廣泛應用。它與傳統輸電器材相比有著其獨特的性能優勢,比如載流量大、過載能力強、分接方便、散熱性好以及維護方便等。

  • 詳細講解-母線槽與電纜的性能對比

    詳細講解-母線槽與電纜的性能對比

    母線槽系統是一個高效輸送電流的配電裝置,尤其適應了越來越高的建筑物和大規模工廠經濟合理配線的需要。隨著現代化工程設施和裝備的涌現,各行各業的用電量迅增,尤其是眾多的高層建筑和大型廠房車間的出現,作為輸電導線的傳統電纜現在大電流輸送系統中已不能滿足要求,多路電纜的并聯使用給現場安裝施工連接帶來了諸多不便。母線槽作為一種新型配電導線應運而生,與傳統的電纜相比,在大電流輸送時充分體現出它的優越性,同時由于采用了新技術、新工藝,大大降低的母線槽兩端部連接處及分線口插接處的接觸電阻和溫升,并在母線槽中使用了高質量的絕緣材料,從而提高了母線槽的安全可靠性,使整個系統更加完善。

  • 二類高層采用電纜好還是母線槽好?

    14層,每層1200平方左右,每間辦公室分體空調,請問,采用電纜樹干式配電好,還是一根大母線直接上去好?那種節約?各自的利弊是什么?我答題計算,用6根185電纜或者2根800A母線槽差不多。電纜總長度比母線槽長三倍,那么造價方面哪個合算?使用起來呢?安裝起來呢?請有經驗的大師給點意見

  • 母線槽與電纜的技術性能比較

    核心提示:選用母線槽有許多優越性,在低壓配電系統輸電干線工程項目中得到廣泛地應用,越來越多地代替了電纜。母線槽與電纜或預分支電纜的技術性能相比較具有運行更安全可靠,散熱好、阻抗低及載流量大、使用壽命長的特點。載流量630A以上的母線槽與630A以上電纜或預分支電纜的技術性能相比較,在載流量相同的情況下,能節省銅材10%~35%,能減少電能損耗15%以上。把帶電母線固定及封閉在接地的金屬外殼里,相間及對地采用了阻燃的絕緣材料。從而保證了電氣和機械性能穩定。同時母線槽加設了智能化監控裝置,所以運行非常安全可靠。利用了插接箱分路,即使在母線帶電的情況下也能安全地進行插撥分合支路。母線槽具有施工方便、維護容易、現場可水平、垂直、縱橫交錯布置、布線具有整齊美觀、安全規范化的特點。同時,能減少電能損失及用銅量。為此,母線槽在低壓配電系統輸電干線工程中得到了廣泛地應用,已越來越多地代替了電線電纜。在國外的發達國家及我國香港、澳門地區等已廣泛地應用母線槽

  • 電纜橋架、母線槽安裝與敷線有哪些要求?

    電纜橋架、母線槽是新建工程電氣線路敷設的主要方式之一。它的優點是便于維修、更換線路。橋架、線槽的安裝及敷線要符合GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范要求, 電纜橋架和母線槽的安裝要求: (1)金屬橋架和線槽及其支架全長不少于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接。 (2)非鍍鋅橋架間連接板的兩端及非鍍鋅線槽間連接板兩端要跨接銅芯接地線,其最小截面積不小于4mm2。 (3)鍍鋅橋架間連接板及線槽間連接板間的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。 (4)橋架應敷設在易燃易爆氣體管道和熱力管道的下方,與管道的最小凈距,符合表6—11規定。 (5)敷設在豎井內和穿越不同防火區的橋架,按設計要求位置,有防火隔堵措施。 (6)橋架與支架間螺栓、橋架連接板螺栓、固定牢固,螺

  • 關于母線槽的抖動和聲音

    大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.

  • 母線槽如何與配電箱連接

    今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A

  • 這種情況母線槽怎么敷設???

    10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋?

點擊加載更多

母線槽與電纜

母線槽與電纜專題,為您提供母線槽與電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與母線槽與電纜 相關的專業交流討論,更多母線槽與電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

母線槽樣本

母線槽的材質

主站蜘蛛池模板: 亚洲一级毛片在线观| 国产美女被艹| 日韩第一页在线观看| 理论片午午伦夜理片久久| 国产成人高清精品免费5388密| 国产精品久久久久久福利69堂| 特一级大黄在线观看| ts在线视频| 色3344| 99热最新网址获取| 日本一二三区免费| 影音先锋2020色资源网| 国产精品亚洲а∨天堂2021| 亚洲黄色网址| 国产高清在线观看| 亚洲日本激情综合在线观看| 国产成人宗合| 亚洲视频日韩| 国产一级视频在线| 亚洲一区二区综合18p| 国模娜娜gggg大胆私拍| 一区二区三区欧美日韩| 国产在线视频网址| 在线观看欧美| 噜噜噜网站| 青草久久精品亚洲综合专区| 欧美黄www免费| 4虎影院永久地址www| 日本在线看| 成人免费视频播放| 亚洲精品三级| 精品视频第一页| 最近中文字幕视频国语中文字幕| 麻豆高清视频| 欧美成人精品高清在线观看| 青青青青久久久久国产| bdsmjapanese酷刑调教| 亚洲操穴| 国产一区亚洲欧美成人| 综合色久| 青青青在线播放|