本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 編輯 第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。2. 保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>
第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。4. 管道外皮距墻距離為25-50mm。5.采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,采用2個90。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90。彎頭。6. 施工時,排水管寧高勿低,地漏寧低勿高。7. 標高規定:室內管道一般為管中,室外管道排水為管內底,給水為管頂。8. 暖氣片中應與窗同軸。9. 閘閥:開關作用,阻力系數0.5;截止閥:調
如題~包括中低壓配電裝置、照明、變壓器、接地、電纜敷設、直流、防火封堵、行車、共箱母線等等等等
僅適用于煤系針狀焦8萬噸/年一期儀表安裝工程。
代做工程
特拿來和大家共享
本作業指導書僅適用于煤系針狀焦8萬噸/年一期儀表安裝工程。
本作業設計指導書僅適用于煤系針狀焦8萬噸/年一期儀表安裝工程。
戶外升壓站設備安裝作業指導,請自行下載。
1.適用范圍 適用于新建鐵路**線隧道二次襯砌的盲管施工。 2.技術要求 2.1 環向盲管采用φ50mm 軟式透水管,盲管沿初期支護表面作環向布 置,在一個二襯長度的中間部位設置一根環向盲管。 一般地段縱向間 距 10m,特殊地段縱向間距 5m。 2.2 縱向盲管采用Φ100 軟式盲管,轉彎處采用Φ130PVC 彎管定位, 左右邊墻各一根,在距環向施工縫大于 30cm 的位置彎出排水溝。 2.3 盲管排水效果應滿足設計要求。 3.工藝流程 施
四大管道安裝作業指導書
水利工程模板安裝作業指導書
一、工程概況 聊城電廠一期工程共設計KYN18A-12(Z)及KYN-7、2(JR)型6kV開關柜148面,其中#1機部分66面,#2機部分63面,煤灰6Kv19面。二、施工依據1、設計院施工圖紙及MBEL鍋爐島圖紙2、《電氣裝置安裝工程盤柜及二次接線施工及驗收規范》3、《火電施工質量檢驗及評定標準》電氣裝置篇4、《電力建設安全工作規程》5、廠家說明書三、主要工具工具:電焊機、手錘、撬棍、滾杠、線墜、扳手、專用手車、電焊工具安全用具:安全帽、安全帶、防護手套、電焊防護罩、焊工手套、防護眼鏡、干粉滅火器四、工藝流程與技術要求及標準工藝流程 要求及標準一》、施工準備1、土建交接驗收 檢查土建已具備安裝條件,并辦理交接簽證。2、設備開箱檢查 設備開箱應有物資公司、電廠、制造廠及電氣專業人員參加。3、加工制作安裝用墊鐵及滾杠① 用厚度為0.5mm~2mm不等
有關于建筑水暖電安裝工程計價的資料,有一定的參考性……
本資料包括:SF6斷路器安裝作業指導書、電纜線路安裝作業指導書、電力變壓器安裝作業指導書、電氣二次設備安裝、混流式水輪機作業指導書、機組啟動試運行作業指導書、門式起重機安裝、平面閘門安裝、橋式起重機安裝、全封閉組合電氣安裝.-最終`、水力機械輔助設備系統安、水輪發電機安裝作業指導書、壓力鋼管安裝、壓力鋼管制造、和油浸電抗器安裝-最終等,共15個作業指導書。
煙囪爬梯安裝作業,煙囪內壁防腐施工煙囪施工作業中,煙囪爬梯安裝,煙囪爬梯防腐,煙囪內壁防腐,煙囪防水防漏,煙囪建造平臺,煙囪高空修補漏洞,煙囪高空安裝避雷針,煙囪高空安裝鋼樓梯也做。煙囪施工工程有很多不同的項目,都是一個環繞一個煙囪進行的作業,每一個都并不是每一步就能完成的,每一個作業工程都是需要繁瑣的步驟一步一步來完成的。我們就拿煙囪防腐施工作業來說,有人覺得防腐嘛,噴上防腐劑不就好了,其實想法是這樣沒錯,但我們要知道煙囪防腐工程不是一個小物品的防腐工作,每天風吹日曬,每天水澆雨淋。如果選擇的防腐材料不好,怎么能維持煙囪的常久。所以具體我們應該怎么處理煙囪內壁防腐,下面一起來看看。 1、施工防腐是由于在不停產的條件下進行,因此除銹時,嚴禁使用機械噴吵和電動砂輪打磨,可采用人工除銹和化學除銹等方法。 2、鋼板表面除銹處理后,95%表面積,除去看得見的銹跡,5%的面積允許原來的銹斑存在。 3、用合金鋼鏟子將氣柜上的原舊漆皮全部鏟除。 4、用鋼絲刷子焊縫,加強板及其它死角部位的內銹除凈。 5、用丙酮或其它易揮發清洗濟除去
目的 為規范和指導管道安裝施工操作,編制本作業指導書。1.2 適用范圍本指導書適用于夾套管的制作及安裝施工。`2. 引用標準及編制依據GB50235-97《工業金屬管道工程施工及驗收規范》FJJ211-86《夾套管施工及驗收規范》GB50236-98《現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范》SH3501-2002《石油化工有毒、可燃介質管道工程施工及驗收規范》GB50184-93 《工業金屬管道工程質量檢驗評定標準》
水暖電安裝作業
水暖電安裝作業專題,為您提供水暖電安裝作業相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖電安裝作業 相關的專業交流討論,更多水暖電安裝作業相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題