1、關于建筑電氣設備安裝 建筑電氣包含了變配電系統、照明系統、火災自動報警系統、通信系統、安全技術防范系統、綜合布線系統、建筑物防雷、接地及安全等。 建筑電氣用電設備多,如弱電設備、空調制冷設備、消防用電設備等;電氣線路多,有火災自動報警控制線路、音響廣播線路、通訊線路、高壓供電線路及低壓配電線路,線路敷設方式方法多種多樣;供電安全性、可靠性要求高,常采取雙電源進線供電或自備柴油發電機組,以保證重要負荷的用電;用電量大,負荷密度高;自動化程度高,電氣系統復雜。 2、建筑電氣設備安裝工程引入監理的意義 工程監理就是對目標進行控制,監理工程師的任務是通過定期檢查,把計劃目標與實際值進行比較,發現偏差就采取控制措施,通過對各方面的科學調整,確保工程目標始終處于最優狀態。從建
04D701-1_電氣豎井設備安裝
電氣設備安裝與調試技術.pdf
04D701-1電氣豎井設備安裝
請問一下,人防里面的“戰時排水泵”不進行安裝,那也就是說電氣上相應的電纜及配電箱也無需安裝(圖紙中標注為戰時安裝,BATZ為戰時壁掛,BATZ:WP9 WDZR-YJY-5x4-RC25-戰時明敷),是不是可以理解為工程人防驗收的時候無需安裝這部分東西???那相應的材料是不是也不用準備到現場??求大神指教
引言 社會經濟的發展帶動我國工業的發展,促使國家工業園區的建設,此時,相應地也就對我國的電力部門的要求不斷提升。工業園區用電量地不斷增加和人們日常生活用電量的不斷增加、城市以及中小城鎮為了不斷促進住宅區的建設,集中用電量增加等因素,迫使國家發電廠和變電站的建設項目日益增多。而作為變電站的重要組成部分——電氣設備,其安裝質量對發電廠和變電站的安全運行有著相當大的關聯度。所以加快電氣設備安裝人員的技術培訓和人才培養,已經成為我國電力部門的首要任務。而現實是,我國有很多變電站在建設的過程中,缺乏有經驗的技術人員或者其他各種各樣的因素導致電氣設備安裝過程中出現很多問題。下文主要通過對電氣設備安裝過程出現的問題,進行探討其安裝技術。 一、電氣設備安裝過程中出現的問題 由于電氣設備在變電站發揮功能中的重要性,在進行電氣設備安裝及場地內搬運過程中,現場技術人員考慮問
1、接地線必須先打地線對于地線祥泰電氣提示一般采用鍍鋅角鋼或鋼管制作。角鋼厚度不小于4mm,鋼管壁厚不小于3.5mm,有效面積不小于48平方毫米。垂直接地體的長度一般在2.5~3m之間(不能短于2m)。2、電氣設備絕緣在配電柜中,一般接配電柜的地線銅牌!在配電柜或者配電箱中找一下,一般沒有用絕緣子而是直接用導體裝在柜子上的銅牌或銅端子就是地線銅牌(或地線端子。)在機房工程中,一般接等電位接地銅牌或者等電位接地端子箱。在大樓的強電間可以找到等電位端子箱,在機房的靜電地板下可以找到等電位接地銅牌。3、防止接地線安裝不正確有許多農村電工甚至供電部門的技術人員在安裝避雷器的接地線時常常將避雷器的接地直接接地然后再從接地樁子上另引一根接地線至變壓器的外殼這種接法表面上看來沒有什么問題但實際上是不正確的。因為當雷電流侵入避雷器放電時進入地下的雷電流i在接地電上產生較大的壓降ir0它和F1上的殘壓us
一:施工注意防潮夏季是一個雨水多的季節,所以夏季裝修在施工中應采取相應的保護措施,是裝修的工程進度、質量都不受到影響。雨季施工最重要的事情祥泰電氣認為就是要注意防潮。二:安全先行夏季裝修的一個特點就是氣溫高、氣候干燥,而裝修施工現場放的裝修材料很多,所以夏季裝修應特別重視這個問題。材料應該放在陰涼處,避免溫度過高而造成的火災。注意事項 三:保存室內良好的通風上面說到了,夏季雨水多,空氣的超市,氣壓低,所以要保存室內良好的通風,這樣不僅有利于施工人員的身體健康,同時可以讓室內的裝修比如墻面、地面等盡快干燥。注意事項 四:注意受潮鋪地磚時不要讓水泥受潮,遇到陰雨天進行地面鋪磚時,祥泰電氣認為最好在水泥表面覆蓋好牛皮紙或塑料布等物,同時盡量令其遠離水源,以防止受潮或浸濕后結成塊狀。
a、固定電氣設備支架、并且祥泰電氣提示緊固件熱浸鍍鋅制品緊固件及防松零件齊全b、變壓器油位、附件齊全、滲油現象、外殼涂層完整c、跌落式熔斷器安裝相間距離于500mm熔管試操能自打旋d、桿隔離關、操靈操機構機械鎖定靠合三相同期性閘刀片與靜觸間空氣間隙距離于200mm面操作桿接(PE)靠且標識e、桿避雷器排列整齊相間距離于350mm電源側引線銅線截面積于16mm2、鋁線截面積于25mm2接側引線銅線截面積于25mm2鋁線截面積于35mm2與接裝置引線連接靠
張家港地區電氣儀表安裝,歡迎同行提供業務項目支持。熱誠歡迎同行加入共謀發展。QQ:352209246[ 本帖最后由 pks210 于 2012-2-23 12:20 編輯 ]
本帖最后由 xixiyu789 于 2013-4-23 11:04 編輯 一個哈爾濱的項目:配電箱、控制箱、按鈕箱根據元器件對環境溫度的要求最低運行溫度為-25攝氏度,但哈爾濱最低溫為-38攝氏度。怎么解?想把這些設備放置在管廊里,又怕潮濕對設備有影響。
06D401-4潔凈環境電氣設備安裝
JT-T 372-1998 港口裝卸機械電氣設備安裝規范
這是我從別的論壇得到的資料
圖集醫療場所電氣設計與設備安裝08SD706-2其他分卷上傳在60#以后[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-8-30 14:07 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙為大慶石油化工設計院設計,包含了爆炸危險環境下的燈具安裝、電機接線、設備密封、原件安裝、等電位做法等詳圖,可供大家參考。 投稿網友: dqboss 上傳時間: 2014-07-08
電氣照明及常用低壓電氣設備安裝 按照照明在建筑中所起主要作用的不同,可將建筑照明分為視覺照明和裝飾照明兩大類。1、視覺照明滿足人們的視覺要求(屬生理要求),保證從事的生產、生活活動正常進行而采用的照明,稱為視覺照明。根據具體的工作條件,視覺照明又可分(1)正常照明。(2)應急照明。應急照明按功能又分為三類:l)疏散照明。2)安全照明。3)備用照明。 應急照明必須采用能瞬時點燃的可靠光源,一般采用白熾燈或鹵鎢燈。當應急照明作為正常照明的一部分經常點燃且發生故障不需要切換電源時,也可采用氣體放電燈。 備用照明的照度不低于正常照明的10%,安全照明的照度不低于正常照度的5%。疏散照明在主要通道上的照度不應低于0.5lx。(3)值班照明。(4)警衛照明。(5)障礙照明。一般建筑物高度在60m以上時應設置障礙照明。
一、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產、作為領導您絕不會讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1—9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我
06D401-4 潔凈環境電氣設備安裝
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-6 05:34 編輯 08SD706-2醫療場所電氣設計與設備安裝