《通風與空調安裝工程便攜手冊》——機械工業出版社。
通風與空調安裝工程便攜手冊
通風與安裝工程便攜手冊.pdf
實用通風空調工程安裝技術手冊
通風與空調工程安裝禁忌
這是我用了20天的時間,將一個不太清晰的掃描文件轉換成word文件的。
實用通風空調工程安裝技術手冊+瞿義勇
裝飾工程便攜手冊共4卷
安裝通風空調工程綜合指標
網上下載的建筑水暖與通風空調工程,拿來與大家分享,哈哈
1、風管制作與安裝 1.1薄鋼板矩形風管的剛度不夠 1.1.1表現形式風管的大邊上下有不同程度的下沉,兩側面小邊稍向外凸出,有明顯的變形。 1.1.2危害性系統運轉時,風管表面顫動產生噪聲,除造成環境噪聲污染外,還降低風管的使用壽命。 1.1.3產生的原因分析 ①制作風管的鋼板厚度不符合施工及驗收規范的要求; ②咬口的形式選擇不當; ③沒有按照《施工及驗收規范》要求,對于邊長≥630mm或保溫風管≥800mm,其管長在1200mm以上,均應采取加固措施。 1.2薄鋼板矩形風管扭曲、翹角
莫畏難,莫嫌天涯海角遠 ,但肯搖鞭有到時! 什么意思呢?就是只要立定志向,就別怕艱難,不管目標有多遠,只要天天勤勤懇懇的策馬揚鞭,總有一天,你小子會達到你的目的地。
風管安裝要求 (1)風管內不得敷設電線、電纜以及輸送有毒、易燃、易爆的氣體或液體的管道。
轉自中國設計師網-暖通社區http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=417599&topID=57190
通風、空調工程安裝常見的質量通病通風空調工程的質量不僅取決于設計的水平和設備的性能,而且取決于安裝的質量,它關系到工程項目生產效益和經濟效益的發揮。近年來,通風、空調工程發展得較快,有些施工單位將工程分包給不具備施工條件的安裝單位,施工人員未經專業培訓盲目上崗操作,工程中出現很多質量通病,致使工程質量低劣,達不到預期的使用功能和效果,使其受到不應有的損失。為消除工程中的隱患,施工技術人員和工程監理人員應認真按照施工工藝的方法施工和技術監督,使工程達到《施工及驗收規范》和《質量檢驗評定標準》的要求。1 風管制作與安裝1.1 薄鋼板矩形風管的剛度不夠 1.1.1 表現形式風管的大邊上下有不同程度的下沉,兩側面小邊稍向外凸出,有明顯的變形。1.1.2 危害性系統運轉時,風管表面顫動產生噪聲,除造成環境噪聲污染外,還降低風管的使用壽命。1.1.3 產生的原因分析① 制作風管的鋼板厚度不符合施工及驗收規范的要求;② 咬口的形式選擇不當;<
通風,空調安裝驗收工程表格
非標設備制作安裝便攜手冊
建筑書籍-裝飾工程便攜手冊
水暖及通風空調工程安裝便攜手冊
水暖及通風空調工程安裝便攜手冊專題,為您提供水暖及通風空調工程安裝便攜手冊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖及通風空調工程安裝便攜手冊 相關的專業交流討論,更多水暖及通風空調工程安裝便攜手冊相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題