我家小區的供熱是有名的供暖很好的單位,通常人家都要熱的開窗戶的,但我家室內溫度剛剛十八九度,同一層鄰居家的溫度都比我家高,人家剛出生的小寶寶都可以只穿一件小衣服都不怕,而我家還要穿毛衫。我家是最后兩組暖氣片和其余的相比溫差特別大,而其余的暖氣片最熱時也沒達到人家說的燙手的程度。最后兩組白天供熱不是高峰期的時候基本就是涼的。我也放過暖氣左上角的閥門,放出半臉盆水,每一片我都放出過水過,請問放水需要放很久很多嗎?請過水暖師傅,把過濾網拆掉了,還把有點擋水流量的一個閥門也拆掉了,但還是沒有改觀。我們樓暖氣是分戶控制的。我家樓上樓下好像都沒人住,水暖師傅說樓上樓下的水閥都只開了一點,樓上樓下溫度低,我家的就高不了。我想問下這個影響大嗎?我們樓一共六層,我住第5層。暖氣進水管回水管都在管道井里能看見。那天物業的人來看說小區進水溫度也就五六十度,所以我家溫度也正常。但我家的確是比別人家低很多啊,而且房間里不同的暖氣片溫差還挺大,是不是不正常呢?還有我家的那個管好像比別人的細一點,這個影響很大嗎?我還困惑的就是拆掉進水管上那個阻水
虛心請教:各位師傅,上圖是我住房的供暖草圖,屬于整體串聯式的。來水從五層臥室進入,一部分進入客廳暖氣然后向下供暖,一部分進入六層,六層的高片暖氣是住戶后添加的,下供下回,進入到六層臥室,然后向下供暖。目前的問題是,南臥室暖氣不熱,管路沒有堵塞情況,我們發現,高片暖氣,不管怎樣排氣,第四根管的上部都是涼的,而且可以聽到當當的水滴落的聲音。AB都是排氣閥,A可以排氣,但是B開始可以,再排就都是水。如果從A長時間排氣知道放出大量熱水后,南臥室的暖氣可以熱幾天,然后就再次慢慢變涼。——請問各位師傅原因何在。原來他家沒有加裝4根高片時,只要從六層南臥室放氣后,暖氣就可保持一兩個月是熱的。如果,把供水點由C點轉到B會有效果嗎?還有,為啥第四根管的上部總是氣體排不凈。整體看
現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,不行。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,結構梁高度也到了最小(極限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,請高人賜教!
我家剛按了暖氣,鍋爐是老萬的帶熱力循環泵,鍋爐在正房和廂房中間,熱水向正房廂房同時工暖.點火時廂房先熱,正方后熱.可正房熱時廂房卻涼了
我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,比如,我們這邊有的是單管串聯的,即所有暖氣片一組和一組串在一起,樓上進,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,幫我說一下,先謝謝了!
6層住宅,上供下回雙管采暖系統,調試時發現有一戶2個散熱器不熱(在三層)該2散熱器同一個供回水立管,奇怪的是一個散熱器供水支管熱,回水支管不熱;另一個是回水支管熱,供水支管不熱.散熱器一個是上部熱,一個是下部熱.高手給分析一下!!!急!!!!謝謝各位!!!這樣的樓有2棟,另一棟全熱!!
建筑為15層,4-15層為泵房加壓直供,系統為同程,一根供水管,兩根回水管。 現在的問題是系統末端的管道井管1號、2號房間的暖氣,10-15層的1號、2號房間暖氣熱,4-9層的1號、2號房間衛生間暖氣溫,窗下暖氣是涼的。
我原來是做純水凈水的,公司最近安排做暖通。剛剛知道點水暖的皮毛,又讓做汽暖。請問他們有什么區別,還有安裝方式是不是一樣。請各位大俠指教。
暖氣片一般供暖范圍有限,所以家庭一般會安裝4至6組暖氣片,一組暖氣片不熱,會導致整體使用效率降低,那么針對暖氣片有的熱有的不熱的情況,本文將為用戶講述其原因和解放方法。一個暖氣片不熱-暖氣片內出現氣堵家用暖氣片有的不熱一般原因是暖氣片出現積氣,造成“氣堵”現象,氣堵發生之后,熱水難以循環致使暖氣片不散熱或散熱緩慢。解決方法是打開
這時節大家一定非常關心采暖問題,誰家暖氣片要是不熱,一定很著急,今天就讓勃森散熱器來為您支招吧~ 很多居民家中暖氣不熱的原因是未打開樓道溫控閥門。居民家中暖氣不熱,首先要自查一下該閥門是否打開。另一種更多見的原因就是暖氣中“窩氣”了,這種情況居民要打開暖氣閥門給暖氣放氣,暖氣仍不熱,需要聯系專業人員來解決,再解決不了可以撥打相關部門電話。 北京市供暖熱線12319、市救助服務熱線12345、市熱力集團熱線96069,該電話24小時接聽市民供暖投訴、報修。<
本帖最后由 被逼無奈00 于 2017-12-9 17:34 編輯 新房第一年供暖,樓上樓下溫度正常,唯獨我家地暖不熱,進水管溫度正常,回水管管路較長的均不熱但也并不是完全冰涼,管路短的溫度較高,也通過分水器單個調節但是回路長的依然沒有明顯改善,每一路單獨排水的話哪怕長管道也能熱起來,但是所有回路全開就長回路不熱了。長回路主要是臥室的回路,臥室也沒有落地家具,沒有地毯,瓷磚鋪貼非地板。已經通過專業維修清理了室內水管排除了氣堵,所有入戶管道彎頭連接處砸開檢查確定無堵塞彎頭,入戶管道用管子疏通確定無堵塞,進水壓力0.4回水壓力0.32左右,不知道是否是儀表精度的問題,壓力差并不是很穩定,有時候只有0.04 0.05左右的壓差,進水出水閥門全部打開,平衡閥確定按規定開啟(不確定平衡閥是否失靈異常),戶外排氣閥也開啟最大,但是依然溫度達不到18度,也不是完全冰涼比未供暖的14度室溫來說屋里有16度多點連17度都不到,現在維修的師傅也非常的無奈,所以只能上來請教各位大神,還有什么可能壞掉的地方。是地暖,非暖氣片,剛做的清理室內水管
現在,很多家庭都裝上了地暖,但在使用過程中會遇到一些問題,經常遇到的一個現象就是地暖不熱。今天就針對地暖不熱做一些簡要分析,從根源上解決問題,從而輕松享受地暖的舒適。造成地暖不熱的原因有很多,主要列舉以下幾點供大家參考! 地暖輔材質量差 地暖輔材地暖保溫板,決定了地板熱量不會流失的問題,有些質量不過關的地暖擠塑板,在長時間使用會出現變形或開裂影響了地暖保溫效果。 初次使用或長期未使用 地暖初次使用或長期未使用時水溫較低,加熱升溫緩慢,外界氣溫較低還可能出現十幾個小時才能達到理想溫度的現象。升溫時間過長導致消費者誤以為是地暖的問題。解決辦法:這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。 有效散熱面積小 地暖產生的熱量是由下向上傳導的,如果地面覆蓋物多,占用了房間大部分面積,便會影響散熱。有效散熱面積小,容易讓人誤以為地暖不熱。解決辦法:這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。
供熱方式之中的挑選,讓很多人現在都犯難了,但其實每種方式在供暖的情況上都很大同小異,單在于原理上,差距也比較大,所以更應該明白的,也還是原理,原理不清楚的情況下,理解的少了,也就不會有好效果,而有時遇到了供熱不熱的情況,就得找到立刻找到原因去解決才行,那么供熱末端不熱如何處理?供熱末端不熱原因是什么
一個10多萬平米的小區,供暖主管道三通分為南北兩個區,低區:北側包括兩棟18層住宅的低區和兩棟16層住宅,面積5.7萬平米,南側有一棟的16層住宅,多層和2棟11層的高層,別墅,面積4.5萬平米 最不利端南側500米,北側280米,目前北側18層住宅全不熱, 高區:北側3.8w平米,南側1.7w平米,最不利端米數大約都是200m, 熱力公司選的泵揚程為32米,流量為240立方每小時,5臺。 高區低區18層住宅流量不足,請問什么原因?最小投資的方案是什么,
一、熱源:(共28個因素) 1、補水因素: 1.1、定壓點低:補水泵定壓點低,系統中高大建筑不熱。 1.2、補水泵故障:補水泵出問題,無備用泵,系統嚴重虧水。 1.3、變頻器失靈:補水泵變頻器出故障,補水不及時。 1.4、膨脹水箱缺水:由于補水信號失靈等原因造成膨脹水箱虧水。 1.5、補水箱小:系統虧水嚴重,補水箱容積滿足不了補水需要。 1.6、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也會發生這種情況,造成無法補水。 2、循環因素: 2.1、循環泵故障:循環泵出問題,無備用泵,系統不循環。 2.2、間歇循環
代做工程
控規電力規劃中,同時系數如何確定?變電站得容量是按負荷預測值來取,還是按乘以同時系數以后的值取?各個階段規劃同時系數都為多少?小區修建性詳規中是否要有負荷預測值和乘以同時系數以后的計算負荷值?
注冊考試對水暖電本身是一種污蔑,還不如建造師說來就來,多重視。唉最終不如瓦匠怎么讓人看起!或許有人能搞錢有人本事大,但現實情況你得靠咨詢、監理甚至建造為你撐面子,還有一個沒人知道的消防考試。可悲,我決定考一個結構、咨詢,電氣放棄了。沒有辦法的選擇。電氣就是考上也是雞肋一個,就建設部、水利部等有誰看上眼。就算你通關系進了電業局,也改變不了雞肋本氏,也許有人在電行當上混的好但平心而論,你有其它專業有低氣嗎?。。。這種局面要求電專業逐漸要被取消,是勞動不是設計。