圖紙簡介: 四坡的網架,來自老虎,絕對經典。。實在缺錢花,真是物價飛漲的年代。。大家就不要介意了。 投稿網友: zyz1986x 上傳時間: 2013-09-01
圖紙簡介: 一個弧形網架的全部圖紙,拿出來和大家一起分享,這是今天六月份的一個工程。 投稿網友: donghongli1982 上傳時間: 2013-09-08
這個網架怎么設計呀?用什么軟件建模呀?sap2000還是MIDAS,我以前沒有做過網架,現在要做這個曲面的網架設計。局部放大后,立面圖:
我試了好幾次不知道怎么建模啊,就如同下面的網架
游泳館網架的受力構件和屋面圍護板材怎么考慮氯離子的腐蝕?
在網架設計中,荷載的取值例如為: 屋面板=0.30kN/m2 屋面活載=0.50 kN/m2 下弦吊格柵=0.35 kN/m2 下弦設備吊載=1.8 kN/m2如何把他們轉化成節點上的力呢?
以下是我用sap2000建的一個普通的正交四角錐網架,可不管我在邊上加多少支座,sap運行分析時總警告為機構,不穩定,結果中位移大到幾千米,可檢查了好幾遍都覺得這網架應該無桿件遺漏,所有桿件均為兩端鉸接,忘達人給點指導意見,謝謝
前幾天聽了一個講座,里面說拱形網架的支座不能設橡膠墊,但在計算分析時,支座如果都假定為固接,那水平推力又太大了,下部砼結構承受不了,那網架支座該如何假定呢,能不能假定為彈性支座,X\Y方向的彈性模量設定為0.3\0.3,支座按平板式支座加工,是否可以謝謝網友的解答
一網架40*70米,分包。請大家說說網架由施工單位設計還是先由某設計單位設計,再招標施工單位?談談你們的經驗?小生在此多謝!
我想問一下,網架下面的自動噴淋怎么安裝。
如果網架下面有個鋼框架,我一起建模型分析如果我網架要設置橡膠支座,或者準備開長圓孔我是否需要在次節點添加網架支座,然后用"彈性支座" 和 "支座位移" 來模擬?我這樣做有問題嗎?不勝感激
本帖最后由 筑城 于 2015-5-17 21:02 編輯 文件格式:PDF文件大小:13.4 M
鋼網架根據其結構型式和施工條件的不同,可選用高空拼裝法,整體安裝法或高空滑移法進行安裝。 1.2.1高空拼裝法 鋼網架用高空拼裝法進行安裝,是先在設計位置處搭設拼裝支架,然后用起重機把網架構件分件(或分塊)上吊至空中的設計位置,在支架上進行拼裝。此法有時不需大型起重設備,但拼裝支架用量大,高空作業多。因此,對高強度螺栓連接的、用型鋼制作的鋼網架或螺栓球節點的鋼管網架較適宜,目前仍有一些鋼網架用此法施工。
本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-10-21 17:14 編輯 我在做加油站的罩棚,凈高6.0m,只有張網架圖紙,我不太明白根據這張圖紙怎么計算網架柱子(混凝土)和基礎的尺寸,請教下大家,謝謝了
對于網架結構的節點承載力試驗《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)第12.3.3條規定對建筑結構安全等級為一級,跨度40m及以上的公共建筑鋼網架結構,且設計有要求時,應按下列項目進行節點承載力試驗……。但《網架結構工程質量檢驗評定標準》(JGJ78-91)卻在第2.0.3條、第3.1.4條、第3.2.4條5.0.3條分別規定焊接球節點、螺栓球節點、高強螺栓、桿件不論安全等級、跨度和設計是否有要求均應按一定比例進行承載力試驗。這兩本規范的這種規定不是有矛盾嗎?我現在做一個機場網架結構,安全等級為二級,跨度一般24m,最大處48米,涉及大量螺栓球和部分焊接球,焊接球最大D800,設計并未要求承載力試驗,這個按規范還要做承載力試驗嗎?請各位幫忙指教。謝謝!
如圖所示的網架,擱置在牛腿上,是否采用橡膠滑動支座對主體結構好一些,支座剛度在軟件怎樣考慮
看到兩篇很好的關于網架支座設計的兩篇論文跟大家分享一下
頂升安裝方法的優勢 質量 頂升法施工,網架安裝、檁條安裝、油漆刷涂、馬道、通風管線、上置空調機房等超過 90%的工作量都是在地面或接近地面完成。便于施工質量的跟蹤、檢查和整改,特別在網架安裝方面,能更有效的避免工人因“不便”或其他原因而“漏”處理的質量隱患。 安全 如上所述,安裝工程超過 90%的工作量在地面或接近地面的位置施工,特別是網架安裝,不再使用其他動力機械,極大地降低了安全事故發生的概率,保證施工工作的順利進行。 進度 由于頂升法施工大部分的工作量在地面或接近地
用3d3s做網架的過程中,遇到了如下問題。1.螺栓如何定義10.9級,封板錐頭如何定義強度,用哪個選項定義2.網架計算時候支座選的是懸臂柱+橡膠支座,但是最后出圖的支座大樣沒有橡膠層,如何改支座類型出圖。3.網架中間要設立一個萬向球鉸支座,軟件如何實現。
本帖最后由 山東寶冶鋼構 于 2015-11-9 09:25 編輯 網架結構是指由多根桿件按照一定的網格形式通過節點連結而成的空間結構。具有空間受力小、重量輕、剛度大、抗震性能