向大家請教一個問題:《水工建筑物抗震設計》規范規定,混凝土動態強度和動態彈性模量的標準值較其靜態標準值高30%;在實際抗震驗算時,是不是把相應混凝土靜態本構的強度參數調整一下就可以了?比如C30是25.5MPA,提高后為33.1MPA。
《水工建筑物抗震設計規范》DL5073-2000條文說明見21樓!
現行的水工建筑物抗震設計規范有一兩個,一個是水利上的《水工建筑物抗震設計規范SL203-97》,另一個是電力上的《水工建筑物抗震設計規范DL5073-2000》。看了這兩本規范的內容發現,這兩本都是廢止了一個電力的78規范后實施的。請問專家,我們現在選用哪個規范比較合適。[ 本帖最后由 zhc7 于 2008-7-7 16:36 編輯 ]
那位手里有水工建筑物設計叢書:壓力鋼管、水工隧洞和調壓室、重力壩、拱壩、土石壩、溢洪道、壩內的孔口和廊道、水工建筑物的溫度控制、水工建筑物的有限單元分析以及工程地質計算和基礎處理10個分冊。
請各位同行指導!非常感謝!
水工建筑物抗震設計規范條文說明
本人收集的水工建筑物設計叢書(差溢洪道),需要的同仁可來下載,同時希望有人能夠補全,在此謝謝了。
水工建筑物設計與習題 2005
本帖最后由 愛莉莉的豬 于 2015-12-19 18:12 編輯 求這本書電子版,謝謝:handshake
這是我們的課程設計,老師給我們發了電子稿.所以傳上來讓大家分享一下.有興趨的可以拿去做一下
【作 者】武永新,吳正橋,于玉森主編 【叢書名】 【形態項】 389頁 ; 26cm 【讀秀號】000005086487 【出版項】 黃河水利出版社 , 2004 【ISBN號】 7-80621-715-0 / TV6 【原書定價】 CNY60.00 網上購買 【主題詞】水工建筑物(學科: 設計)水工建筑物(學科: 加固)水工建筑物 加固 【參考文獻格式】武永新,吳正橋,于玉森主編. 水工建筑物設計與加固. 黃河水利出版社, 2004. 水工建筑物設計與加固.part1友情提示:謝謝maolinglong為我們提供好資料,上面有許多案例,很值得學習。我已經將它整理成PDF格式,見49樓。[ 本帖最后由 beidu1985 于 2009-10-11 14:19 編輯 ]
三峽水工建筑物安全監測與反饋設計
《水工建筑物設計與習題》2005年出版
水工建筑物抗冰凍設計規范
最近院里接了一個20萬噸大直徑筒倉的項目,院長讓我把構筑物抗震設計規范好好看看,看了幾遍有幾個問題希望論壇里的大佬們能指點一下小弟。 1. 非框排架結構的構筑物,例如框架、框剪、筒體等結構的工作塔,需不需要控制小震下的彈性位移角? 2. 8度區0.2g, 25米大直徑筒倉采用外層鋼筋混凝土倉壁與內柱聯合支承,地震作用如何確定?因為整個筒倉剛度很大,沒有辦法設計成以彎曲變形為主的剪力墻延性結構,是否需要按抗震等級乘以調整系數? 我的想法: 1.不需要,構筑物規范5.5.1條文說明里明確大多數規則的構筑物滿足抗震截面驗算條件下不會發生超過正常使用極限狀態的變形值,有薄弱層時應驗算罕遇地震下的彈塑性位移。彈性位移角是控制小震水準下設防目標,抗震截面驗算是控制中震水準下的設防目標,若能滿足中震下的設防目標,小震下的設防目標是不是構筑物比建筑物可以要求低一點,體現建筑物與構筑物的區別,以及抗規和構抗規結構設計的靈活性。框排架結構形式復雜,平面豎向變化大,薄弱點多,應該控制彈性位移角。 2.不用,抗震等級確定的調整系數是為了滿足設防烈度下結構構件的
大家好,我是一名設計人員,在使用抗震規范遇到了一些問題,想咨詢一下大家。就是在《水工建筑物抗震設計規范》SL203—97中計算地震主動動土壓力代表值時,用4.9.1節中的公式計算出來的動土壓力代表值在基礎數據都不變的情況下為何地震級別越高,算出來的動土壓力代表值反而越小,是怎么回事?希望你們可以盡快答復我,謝謝!盼回音。
建筑結構基于性能的抗震設計
論文簡介:就基于性能的建筑結構抗震設計的幾個關鍵環節進行了討論,給出了結構整體設計的總框圖及設計中各關鍵環節的子框圖,較為清晰地展現了基于性能的建筑結構抗震設計的基本過程。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-28
新老建筑都是框架結構,新建筑是3層的附屬結構,老建筑5層。地基承載力320KPa,基礎都是獨立基礎,領導的意思是將與原有建筑相鄰的柱子下設置梁,梁下做基礎,避開原有的獨立基礎。這樣行不行,應該注意哪些問題,新手求教,不勝感激!
水工建筑物抗震設計
水工建筑物抗震設計專題,為您提供水工建筑物抗震設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水工建筑物抗震設計 相關的專業交流討論,更多水工建筑物抗震設計相關內容請訪問