發電機檢修規程
山東的朋友們應該見識到臺風“溫比亞”的厲害了吧!山東的降水量也刷新了67年來的記錄,總降水量達212.7億立方米。山東東營、菏澤、濰坊等多地區受到停水停電的困擾,那我們的沼氣發電機又該如何自處呢?如何防止暴雨給機組造成的傷害呢? 如果說我們的沼氣發電機在室內還好,如果是在室外或是說突然下雨了,但是機房還沒有弄好,面對強降雨也是有些無可奈何,這時候就需要防雨棚濰坊40kw沼氣發電機了,防雨棚的出現幫助我們用電單位解決了很多現實的難題了。華全帶著大家一起來看看吧~ 一、防雨棚沼氣發電機對用戶的型號、功率等沒有限制要求,不管你是小到30kw還是大到1000kw,防雨棚都可以根據自身的功率來制定大小。 二、防雨棚沼氣發電機優點多多,防雨棚里面可以添加吸音材料,根絕聲學、氣流學的技術可以幫助使用者達到降噪低音的效果,減少噪音的污染。 三、放置地區自由,對周嚥置環境沒有太大的要求,像室外露天、野外、樓頂、地下室等等都是可以的,除了防雨還有防風、防沙、防積雪的好處。
1、檢查柴油發電機組的啟動成功率 試驗方法:試驗應在符合產品技術條件規定的準備啟動狀態下,每給一個啟動指令,啟動成功后突加功率為1.0的50%的額定負載運行5min,再停機 。 試驗100次 。啟動成功率應大于99% 。否則,則認為此項不合格 。 2、檢查機組平均故障間隔期 檢查方法:機組帶cosФ=0.8的額定負載,連續或累計運行1000h以上,柴油機、發電機均不應出現故障,控制電路的元件不應出現二次以上故障,否則,則認為此項不合格 。 此項指標允許在實際運行中進行考核 。 3、檢查機組帶可控硅負載的運行情況 試驗方法:機組帶cosФ≥0.5的三相可控硅整流器負載,在機組額定容量的10%~50%范圍內任一點上均應能穩定工作 。 如果產生低頻振蕩,應實行調整,使之能穩定工作,否則認為此項不合格 。 4、檢查自動化機組的聯動試驗 <
120kw沼氣發電機組價格、功率確認 現在到了機組的銷售旺季,經常會有客戶打電話過來問,120kw沼氣發電機組價格多少錢?常常用人語塞,因影響120kw沼氣發電機組價格因素有很多.而亂報價是最不負責的,以下小編為您介紹,有哪些因素影響著120kw沼氣發電機組價格,山東華全可根據各企業不同的負載特性進行精確選型,在滿足客戶用電的要求的同時,最大程度降低客戶的成本。 一、品牌 目前柴油發電機組分三檔次: 1、進口(如:美國康明斯,英國珀金斯,瑞典沃爾沃,質量好,價格也高) 2、合資(如:康明斯,性價比高,價格適中 ) 3、國產品牌(如:上柴,玉柴,濰柴等等經濟實惠) 二、電球品牌 電球的品牌,發電機的品牌有斯坦福,馬拉松,英格,等等 這些配置不一樣,價格也是有比較大的出入。 三
發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,而不反送給電網
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
小弟想了解發電機的工作過程,請大哥們幫忙科普一下!問題1:發電機在滿負載發電時,永磁動子在經過定子時的負載力矩,是否在不同的位置,負載力矩有的地方隨負載變化,有的地方負載力矩為0。就是說,固定的角度有力矩?問題2:在發電機運行時,能否頻繁的用電路控制發電線圈的快速通斷?3:如新能源汽油發電機,如何使發動機功率一直處于最大狀態?在驅動電機和鋰電池充電,提高發電機效率需要電源轉換板轉換,調節電機電流和充電電流,是功率最大嗎?4:發電機能否做成往復運動的發電機,就像直線電機那樣,往復運動。發電機功率和體積有對應的比例嗎?非常感謝大哥們能看到這里!小弟在等著大哥指點迷津!謝謝!
一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地、斷續接地、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,金屬性接地、電弧接地、電阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真、假接地。當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由
知識點:發電機空氣冷卻
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
本人現在有一個引水工程!水泵功率為7.5KW,采用一臺15KW的柴油發電機組,發電機至水泵處的沿路電線用4平方的單股銅芯線三根架空敷設,安裝了100A空開控制.現在的問題是發電機啟動后,把空開推上去以后,發電機的功率從450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.請教各位高手,如果在不更換發電機的情況下怎么辦?(我本人準備安裝個補償器來試試看)
發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,這時如果發電機不啟動,那么這些回路也就沒有電了。發電機也就起不到備用的作用了。這種情況需要考慮嗎?
有四臺1370KW發電機,要并網,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,是否可以直接并入10KV電網。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝?謝謝。
如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!
雙路10KV與發電機的調查你所在城市中,一級消防負荷(注意不是一級特別重要)的工程,是采用雙路10KV多還是采用1路10KV+發電機的多?請留言如果是2級負荷,消防容量小(比如有些卷簾、風機),不值得用發電機和雙10KV,如何解決。注:留言請說明你所在城市,有圖的請上傳附件供大家學習。
我廠現正建TRT,發電機PT圖如下圖
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝!!!
發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越小?為什么?
8KW柴油三相備用發電機,額定電流14.5A.請問出線該配多大開關來保護發電機,什么型號好用???打算供二至三臺1.75KW供氧泵和十盞0.1KW紅外保曖燈使用.是否采用30A四極四線漏電開關,可否直接采用瓷底閘刀開關.
120kw發電機
120kw發電機專題,為您提供120kw發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與120kw發電機 相關的專業交流討論,更多120kw發電機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題