手頭有個項目,是個酒店,一共24層(下面5層是餐廳之類的,上面都是客房,樓高80多米),只需制冷加全年生活熱水,甲方想采用熱回收水冷螺桿加空氣源熱泵熱水機組,夏季制冷的時候通過熱回收提供生活熱水,其他季節生活熱水用空氣源熱水機,機房在一層。現在感覺有個疑惑,就是熱水箱到底放在地下呢還是屋頂,如果是放在地下,那熱水加壓泵揚程是不是就很大了(應該要八九十米吧?),需要把熱水從一樓壓到24樓。而如果把水箱放在屋頂,那主機的冷凝器受壓是不是就非常大了?到底哪種好點?不知道我的理解對不對,不對的地方希望大家指正,謝謝了。
現在節能要求越來越嚴格,規范也推薦在某些情況下采用熱回收,那么熱回收如何與空調系統結合呢? 如果是VRV系統,感覺比較簡單了,可以在空調季對新風進行處理,送入室內就可以了如果是獨立的新風系統,感覺也不難設置 方便回風的話也可以對新風進行預處理。現在是如果是一次回風全空氣單風機系統呢,特別是對人員較多,新風量較大場合,按規范似乎應熱回收。 此時如何與一次回風空調結合?1、設置獨立的系統,互不干擾? 另外此時一般設排風機,以保證室內壓力不至過大,這樣就有三部分系統了。 2、如果在一次回風系統新風處設置了熱回收, 我怎么感覺單風機系統變成了類似雙風機系統的東西,不好處理阿。 而且如果過渡季使用新風的話更難辦。對這個不是 很了解,望有高人指點下。 另外順道問個問題,全熱交換器排風同新風量之比是否一定為1:1。 我手頭一份樣本上似乎是。
從現階段全部二手中央空調制造行業看來,魚目混珠、低品質的中央空調有很多。很多人都會擔憂買回去的二手中央空調品質不合格,使用壽命較短。下邊武漢二手中央空調公司為大家詳細介紹一些辨別武漢二手中央調空品質優劣的方式。 1、查驗外型是不是完好無損齊整。要查驗二手中央空調外殼是不是裂開、形變,冷卻器肋片是不是排序齊整,空隙是不是勻稱。空隙過多會危害空調制冷量,塵土積累嚴重也是。也要看肋片是不是緊接在空調銅管上,不然一松脫,就會危害換熱效、減少應用實際效果。 2、看二手中央空調具體致冷實際效果。致冷運行10分鐘,用溫度表放到通風口檢測,溫度通常在18~20度,溫度越低致冷實際效果越高。 3、窗機、豐巢柜機、分體機都應是成套設備發電機組,房間內空調室外機乃至聯接空調銅管也應是正室的,通常情況下原零配件點焊光潔、勻稱。 4、聽二手中央空調的空調室內機響聲是不是輕穩、勻稱,若有標準或弧形雜聲,表明室內
中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調。采用風管送風方式,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,有效改善室內 空氣的質量,預防空調病的發生。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,更容易實現各種裝飾效果,即使您不喜歡原來 的裝飾,重新裝修,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致。因此稱家用中央空調為一步到位、永不落后的選擇。亞特偉達專業做大金、日立等國際品牌的中央空調,型號以家用VRV系統為主。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?
現在節能﹑環保越來越重要了﹐有哪位兄弟做過類似的案子﹐麻煩上傳點資料(原理及工程案例等)上來﹐小弟在此不勝感激哈﹗謝謝謝謝﹗下面是回收技朮的簡單介紹:中央空調余熱回收技術適用場所:賓館、酒店、度假村、桑拿、醫院等既需要制冷又需要熱水的單位.節能率:100% 一、中央空調余熱回收中央空調余熱回收主要有2個特點,其一是,廢熱利用,獲得免費熱水.其二是提高原機組工作效率,延長機組使用壽命.所謂制冷,其實質意義是取熱,熱是一種能量、而冷只是相對概念.在中央空調冷水機組的系統里,有冷凍水、冷媒(氟利昂)、冷卻水三個循環系統,冷凍水、冷媒、冷卻水都是"熱"的載體,它們的作用都是傳輸"熱",一般傳熱都是一般的壓縮機的出口處,隨著冷媒的不同,氣體冷媒的溫度在80-95攝氏度之間,而冷凝器的飽和溫度側為42攝氏度左右,可見在壓縮機和冷凝器之間用余熱回收熱水裝置取出一部分熱量將冷媒溫度降低20-40攝氏度,則既可利用這部分熱量又可減少原冷凝器的熱負荷,使其熱交換效率更高。余熱利用熱水裝置可以制備45-70攝氏度的熱水供客房、洗
——以南方為例 中國現有的中央空調種類大致可分為:水氟型(水源熱泵)、水水型(地源熱泵)、氣水型(風冷冷熱水機組)、氣氟型(風管機組與變頻一拖多)。各款機組在不同的場合有不同的好處,現我們就談談別墅使用哪款機組比較理想? 水氟型機組主要是用于商用場所,因此我們只針對后面三種類型的中央空調機組價格、運行費及環保方面的優劣進行對比一下。 別墅,是一種建筑高檔,豪華裝修,造型別具一格的房子。作為一種身份標志性的住宅,在選用中央空調方面必須要考慮到美觀、環保、及運行費用的高低。
建筑物給水排水系統的運行,需要同時供給能源和水資源。能源和水資源的節省,是在給排水系統的設計和運行管理中必須考慮的兩大課題。隨著能源問題的日益緊張,節能技術越來越被各行各業所重視。現代高層建筑的快速發展,中央空調的高耗能性已成為人類最為關注的難題之一,其節能技術和空調系統中余熱回收利用的技術研究日益加強。在給排水系統節能中,主要是指節約維持給排水系統日常運行的能源消耗。大型公共建筑給排水系統的耗能主要發生在以下部位:生活的熱水系統!生活供水系統!水處理系統等。制備生活熱水使用的能源通常有煤、油、氣、電、城市廢熱等,熱水的制備主要有兩種方式,直接加熱和間接加熱。直接加熱是用鍋爐制備衛生熱水,間接加熱是通過熱交換器或熱泵機組制備衛生熱水。在大型建筑物(酒店、賓館、寫字樓)或高檔社區中,一般都配置中央空調(供冷、供熱)和衛生熱水(供熱水)。這兩類設備系統在運行時,需要消耗大量的高品位能量。中央空調在夏季運行時,通過冷凍水將空調房間和空調主機內的大量熱量帶出經過空調主機轉換之后,再經過冷卻塔風機用冷卻水將這些熱量排到大氣中。這種傳統的建筑暖通工程的處置方法,不僅消
用戶選擇家用中央空調,主要選型依據是: 1、單供冷或冷熱共供方案 如家居中沒有獨立的采暖系統,可將空調和采暖需求統一起來。熱源可使用熱泵、電熱或熱水。熱水可由單獨的家用壁掛鍋爐產出,但冬天在北方不能獨立使用熱泵熱源采暖; 2、家居結構和裝修設計 家用中央空調的安裝必須與家居結構與裝修設計完滿地結合才能既發揮功效又顯高貴典雅,美觀大方; 3、其它空調功能 如加濕、新風等功能; 4、供電條件 要考慮供電電源(單相或三相)、電容量(電源線和電度表)的限制; 5、價 格 選擇性能價格比好的設計方案。
家用中央空調的概念源于美國,在歐美等發達國家的住宅建筑中廣泛使用。通俗地講它是中央空調,但是專為家庭使用而度身訂做的。它打破了傳統中央空調和傳統家用空調之間的“界河”。在我國逐漸成為消費新潮流。家用中央空調的獨到之處: 1.一拖多:室外機大大減少,可以明顯改善外墻形象,提高建筑檔次。 2.室內美觀豪華:室內機隱蔽于天花之上,完全配合裝修,室內裝修盡顯豪華整齊。您個人的品味不會被懸掛的空調機所困擾。 3.高效節能:采用多級容量控制,分區管理、微電腦、智能聯控、自動執行器等多種先進技術,各個房間單獨控制。制冷效率更高過傳統家用空調。 4.舒適、環保、避免“空調病”:可引入室外新鮮空氣,完全和大型中央空調相同,送風溫差小,送風均勻,不刺激人體。 5.安靜:由于室內機采用隱蔽安裝,噪音更低,更安靜。 6.造價經濟、結實耐用:易安裝、工期短、易維護、運行可靠,使用壽命是家用機的2倍。可達15-20年。本文由 格力中央空調 編
本人是做家用空調維修的,現在家用空調都換變頻的了,主板難修。配件難買,家用空調除了售后這一塊,私人維修店快要走到盡頭了,現在本人經常幫別人一起做VRV多聯機安裝,水冷機組改造,想找一個中央空調的培訓機構在理論這塊好好學習下,我在網上找到很多都是培訓家用空調的,不是培訓中央空調的,望各位老師介紹一下哪些地方可以學。
先要確定什么?比如冷量還是建筑面積?冷量又是怎么來算的?是按建筑面積來算的么?冷量和建筑面積之間的換算公式是什么?一般說幾匹幾匹,匹這個單位是怎么得來的,指的是什么?一般建筑面積在五萬左右配什么樣的機型比較適合?VRV還是水系統?離心式的相對于哪種類型的建筑比較適用,還有變頻式,螺桿式,活塞式呢,分別適用于哪些建筑物?
上海市質量技術監督局于2004年7月28日以滬質技監標[2004]336號文批準發布DB31/T322-2004《家用中央空調工程技術規程》現在一直都沒有這個資料,哪位朋友有這個資料,請告知,謝謝。
各位你們好,我是剛上這個網的,我維修到了一組海爾的冷水機組,遇到了難題,想向各位討教.這組機組的型號是LSQWRF65/A,一共是七組的多聯機.它現在的毛病是一組機的兩臺機同時工作時就同時死機了.而且操作板上沒有故障顯示,請問各位這是什么原因/
我公司用的某廠生產的中央空調,我公司地處無錫,最近氣溫下降,空調不制冷了.(因中央空調是向無塵室提供溫度調節的,新風量很少,而人又有100多個比較密集,所以室內溫度上升的很快.)控制面板上把設置調到16度了(室內這幾天常達到29度的高溫,室外機組不制冷不啟動!機組是:室外機組上有溫感探頭,然后在回風管里也有溫感探頭.怪就怪在,現在只有用手去握室外機組電路控制板上的這個探頭,室外機組才會啟動制冷!聯系了廠家,廠家解釋說:南方的空調和北方的不一樣.我們這臺是南方的,冬天室外溫度低,機組就不會制冷哪怕調至很低的溫度.室外電路板上的探頭是控制室外機啟動的,而回風管里的探頭是控制機組停機的.(這幾天無錫外溫大概10度以下)說要把電路板改了才能有冬天才能制冷.還要在壓縮機那里換一個什么部件的.要價6個機組(每個22KW)都換控制面板和那個部件要60000人民幣!!!!---------廠商這樣的解釋,各位有什么看法?這個價格貴嗎?廠商的解釋內行的各位看來行的通嗎,有沒有這種說法?南方的空調真的和北方的不一樣???
本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 編輯 隨著中央空調行業的迅速發展,中央空調市場也打開了廣闊的銷售道路。家用中央空調在空調市場的地位越來越高。為什么家用空調越來越受大家的歡迎呢?是因為與普通空調相比,家用中央空調有著顯著的優勢特點。 家用中央空調形式多樣,每種樣式都分別具有其獨特的特點優勢。下面我們就來聊聊家用中央空調的幾大特點: 家用中央空調系統四季運行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新風,一年四季不同季節完成不同的空氣調節效果,即舒適,又節能。 超高的舒適度 家用中央空調送風量大,溫差卻很小,這樣房間溫度均勻,有利于身體健康,不易得空調綜合疾病。 衛生高標準,高要求 家用中央空調在廚衛和衛生間排風系統的配合下,讓新風合理的在室內循環,保證室內空氣的清新,還可以四季換氣,滿足人體超高的的衛生指標。 家用中央空調外型設計美觀 空調外觀可根據消費者的需求和喜好,設計空調機
即將步入嚴冬,我國北方現在的溫度已經下降的很低,再過些時候,更是天寒地凍。在零下二三十度的溫度里,中央空調如何防凍就成了個問題。應用于商場、制造企業、賓館等大型場所的中央空調更需要防凍。下面集家網就介紹下冬季大型中央空調防凍注意事項及對應方法:1、 預熱盤管熱水泵必修保持24小時運轉,即使是自來水,只要循環正常,也不會凍壞預熱盤管。可以將接觸器啟動按鈕換成自動和手動轉換的開關,在冬季置于手動位置,即使停電,再次來電時候溫水泵會自動啟動。避免空調預熱盤管凍結。溫水泵最好設置在發電機供電系統中!!!2、將中央空調預熱盤管的電腦預熱控制器,一般為SDC系列控制器,將其最小控制開度OL設置為20%--30%;(外氣為-15度以下時)3、如果擔心電腦自動控制系統出現故障,可以將預熱盤管溫水供給閥門的旁通閥手動開到10%--30%,(外氣為-15度以下時)4、中央空調在運行過程中,嚴禁開啟空調本體任何檢修門!!!5、可以在中央空調預熱盤管上加裝Pt100傳感器,配合電腦控制器SDC10系列,并與其中央空調啟動電路進行聯動控制,設置溫度為3
施工單位說走廊里面的管線必須在支管線的下面,但是這個是在上方啊。有做過的嗎??、
中央空調噪音大的原因-設計安裝不到位中央空調的設計和安裝是非常重要的環節,直接影響著后期的使用效果和空調的使用壽命。所以設計師在設計安裝方案時,應該對空調噪音進行專門的優化處理,保證安裝位置能夠將噪音控制在最小范圍。此外,對于安裝人員的安裝技術也有要求,如果中央空調在安裝時管道間產生了碰撞,或者有雜物掉進外機風扇內,或是安裝時忘記裝防震配件,這些都會使空調運行時噪音較大。這就要求施工者具有專業的安裝技術和較高的服務素質。