房屋建筑基礎不牢固,出現沉降狀態,隨時都有可能發生建筑災害,一旦建筑出現病害,則會危及人們的生命財產安全,為了不產生不必要的傷害,需要對建筑基礎加固。
結構即建筑結構,指的是在建筑中,由若干構件,即組成結構的單元如梁、板、柱等,連接而構成的能承受作用(或稱荷載)的平面或空間體系,一般來說分為三個體系,即就是水平結構體系、豎向結構體系以及基礎結構體系。在之前的文章中我們提到了豎向結構體系體系中墻體的加固方法,在此我們再和大家來分享一些建筑結構中基礎結構體系與建筑物樓梯構件的加固方法。 在此之前我們需要知道基礎是什么? 基礎指建筑底部與地基接觸的承
老建筑:三層磚砌體結構房屋,基礎為磚放角基礎,具體基礎情況不明。新建筑:三層框架結構,做獨立柱基礎。受條件所限,框架柱子外皮離原來磚墻(承重墻)邊只有100mm,如果做獨立柱基礎,必然會影響到原有建筑的基礎,想把獨基做成偏心構件,不過還是不能完全避讓開原有建筑基礎,怎么處理一下比較好,各位幫這出出主意。
小弟請教一個問題,馬上將要做一個廠房,問題是廠房與鐵道很近,不到2米,做獨基實現不了,想做樁基礎,不知可行否?快過年了,先給本版的兄弟們拜個早年了先。
建筑基礎工程事故原因探討
有一單層磚房,要在旁邊加蓋一層磚房,現在想在兩相鄰墻之間留一50mm的抗震縫,下面的基礎應該怎么處理?按兩處都是條基考慮。當地地質條件不錯
《城市熱力網設計規范》(cjj 34-2002)上說小區供熱外網管線與建筑物基礎的最小水平凈距為2.5m,但是條件不允許時可以采取有效技術措施并經有關單位同意后,可以減小規定的距離。想請教一下,這個“有效技術措施是什么,有關單位同意是指誰?”
最近我們設計院接了一個山區的項目很多棟6層磚混樓房,將會在比較陡峭的山坡上修建我們院以前都是設計的平原地區項目,對山地建筑不太熟悉想問幾個問題,看看這里有沒有經常做山地項目的人能為我們解答1. 當坡度較大時,將會開挖一部分土,然后填到低洼的地方,樓座的基礎,將會有一部分落在回填土上,但回填土的承載力是肯定不夠的,這樣,基礎是不是要一直落到原狀土上呢?那樣的話,基礎埋深就太深了 我聽說有的工程,這種情況采用人工挖孔樁,直接伸入好土層或巖石層上,但一般超過多深,才用樁基呢? 還有沒有其他的方法解決這個問題?2.在坡頂建的房子,將會在陡坡位置設置石料擋土墻,如果坡頂的樓房基礎,埋深比較淺的話,擋土墻是不是要考慮基礎的水平推力呢?如果考慮,擋土墻就太厚了,造價太高,做過類似項目的網友,你們做的擋土墻一般多厚呢(墻高大約5米)3.山坡上建房子,基礎的抗滑坡,一般是怎么處理的呢?以上是我碰到的幾個關于山地建筑的問題,主要集中在基礎部分,希望
急找四川能做基礎加固的公司.證件齊,信譽好.能做好基礎加固.并且是能在四川境內做業務的公司.有意者請聯系(0)13990310325.程先生具體事宜電話里談
現在做一個6層磚混樓,旁邊是一個已建成的6層磚混樓,條形基礎,兩個建筑中間就300的縫,請教各位高手,這個基礎怎么做?已建成的磚混條形基礎寬度為1400,平面圖見下圖[ 本帖最后由 zhangdw093 于 2011-4-15 14:57 編輯 ]
現在接到一個小項目,在上海的江邊,離防汛墻只有10米不到。業主要在原有建筑的旁邊往江邊方向搭建。搭建建筑是鋼結構,基礎緊挨著原有建筑,距離0.3m。沒有做過這樣的項目,不知道基礎應該如何設計。做樁基礎的話是不是應該做挖孔灌注樁,還是高壓旋噴樁?如果做樁基礎,地下水的問題是否需要設計師考慮?還是由施工方考慮,施工方出施工方案。另外,新舊基礎挨著這么近,開挖新基礎的時候,原有建筑基礎會不會下面土流失,造成原有基礎不穩?多謝指教,如有可能,請版主幫忙置頂。謝謝。[ 本帖最后由 llli999 于 2011-4-5 13:25 編輯 ]
高層建筑基礎分析與設計
隨著建筑形式的不斷變化以及使用材料的革新,我們從傳統的磚木結構,磚混結構,鋼筋混凝土結構和鋼結構,慢慢地發展出一種新型的建筑結構-氣膜建筑,因其本身的獨有優勢,在近幾年發展非常迅速,已廣泛分布各個領域之中。 氣膜建筑約會中國已經有十多年的時間了,初步可在追溯到2003年,博德維創始人蕭龍先生在加拿大游學期間,對北美的一種特殊建筑“Airdome”產生了濃厚興趣,經過了解和
弱電接地和建筑基礎地可以共用嗎?建筑地的接地電阻為1歐姆以下。有關部門好象說建議使用聯合接地體。??回答:當然可以。一般來說,單獨接地不大于4歐姆,聯合接地不大于1歐姆。你的條件剛剛好。但是你要注意幾個問題。接地要接于同一電位上,不要形成電位差。所有的機柜應并聯。
本人感覺挺不錯的,大家可以看看啊,有些東西挺新的。多給些意見。謝謝
地下水與建筑基礎工程.pdf
有2棟建筑 一舊一新 相隔10米左右 舊建筑的室外地坪標高比新建筑的高4米 現在要在兩建筑中間建一道擋土墻,請問對擋土墻的深度和與兩建筑的距離有什么要求嗎?擋土墻對舊建筑的基礎會不會有什么影響啊?兩棟建筑的基礎都不是很深。十分感謝!!!
新獲得《高層建筑基礎工程手冊》史佩棟 高大釗 桂業琨 中國建筑工業出版社 2000 電子版 甚是高興 進行目錄編輯后隨決定論壇共享史佩棟,1927年11月生,籍貫浙江紹興。1945—47年在上海圣約翰大學,46—50年在上海國立交通大學兩校兼讀。1950年畢業于國立交通大學。巖土工程學教授。我國大型《巖土工程叢書》編審出版委員會主任委員,浙江省建筑業行業協會地下工程分會會長。 從事土木建筑工程與巖土工程設計、施工、科研、教學、管理與咨詢已五十余年。曾任職于浙江省建筑工程局、建筑工業廳、省建筑科學研究所、中國建筑工程總公司、科威特國家重點建設海濱工程項目、北京市城鄉建設基礎工程公司、中美Asia- Andy國際工程顧問公司等單位;先后在浙江大學土木系、同濟大學地下系、河海大學農水系、浙江工業大學建筑設計研究院、科威特國立大學土木系、浙江工程學院建筑工程學院等單位兼職, 講授樁基礎、指導研究生、開展國際交流、擔任工程咨詢等;在科威特國家促進科學基金會、日本京都大學等校做高級訪問學者。現任浙江省建筑業行業協會地下工程分會會長、杭州福斯特建工技術有限公司執行董事總
本人花兩塊錢買的,與大家共享
在確定天然地基的基礎埋深時,為保證在施工期間相鄰已有的建筑物的安全和正常使用,基礎埋深不宜深于已有相鄰建筑物的基礎.在不得以情況下,當新建建筑物的基礎深于相鄰建筑物的基礎時,其基礎之間的凈距d,應不小于基礎之間高差的2倍.此要求如不能滿足時,必須采取可靠措施.此要求如不能滿足時,必須采取可靠措施具體是什么措施,是設計單位來設計還是施工單位自己解決呢?謝謝大家了