亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層商住樓消防設計問題?請教!

    請教幾個問題:本人在做位于北方的一高層商住樓,地下一層為車庫,地上1,2層為店面,3-30層為單元式住宅。總高度為90m,請問:1.地下室及店面設計噴淋系統,住宅部分的電梯前室及公共走道是否設計噴頭?2.地下室消防水池及屋面消防水箱是死水,為防凍哪種保溫最經濟有效? 謝謝!

  • 中建六局設計的超高層商住樓

    圖紙簡介: 里面是一整套圖集,有里面 剖面 大樣圖 ,想要效果圖的回復即可 投稿網友: tanqilin900 上傳時間: 2013-08-02

  • 商住樓消防給水如何設計

    87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。請問:一層為沿街商業網點,二~六層為單元式住宅的商住樓,如何設計消防給水?按照87規范是否可不設室內消防給水?按照06規范設否?如設,消防水量如何確定?

  • 高層商住樓帶酒店設計圖

    圖紙簡介: 帶商業的高層商住樓,酒店,地下室,比較全面,供大家參考 投稿網友: g987987 上傳時間: 2013-09-13 圖紙省

  • 某高層商住樓消防通風設計平面圖~

    圖紙簡介: 某高層商住樓消防通風設計平面圖,不錯的圖紙,僅供參考,歡迎下載! 投稿網友: aweis 上傳時間: 2013-10-26

  • 高層商住樓消防系統優化設計

    高層商住樓自動噴水滅火系統與消火栓系統的優化組合設計目前城市上許多高層住宅建筑為商住形式高層建筑?以前許多設計單位將商住樓看成兩種防火性質建筑的組合,雖然整個商住樓均設有消火栓系統,但作為商業樓的裙房部分設置自動噴水滅火系統,作為住宅的標準層未設自動噴水滅火系統?這并沒有嚴格按照《高層民用建筑設計防火規范》的相關規定來進行設計?商住樓從消火栓系統設置的角度,可分為商業樓和住宅樓兩部分?由于商業樓的用水量標準比住宅樓的用水量標準大,商住樓的全部消火栓消防用水量按商業樓標準設計,這樣住宅樓部分的用水量實際就多出了不少,多出的這部分用水量就可用來供自動噴水滅火系統?例如《高層民用建筑設計防火規范》7.2.2條規定建筑高度超過50m的高層商住樓消火栓系統的用火量為40L/s,而一類住宅的消火栓用水量也只需要20L/s,所以標準層的實際供水量比用水量多出了20L/s,而一般住宅公共部分所設的噴頭不多,20L/s的水量基本能滿足該層噴頭全部打開時所需水量?因此,從用水量的角度來看,商住樓標準層部分的消火栓部分用水量可用于自動噴水系統,只需從消火栓立管上接出一支管連入標準層內自動噴水系統?當消火栓系

  • 某28層高層商住樓的給排水設計

    圖紙簡介: 由商場、車庫和地面住宅部分組成!地下兩層,地上二十八層,高度為88.5M. 投稿網友: lp664889843 上傳時間: 2013-08-20

  • 二類高層商住樓防雷設計(圖紙整理分享)

    二類高層商住樓防雷設計(圖紙整理分享)

    本帖最后由 凱特你好 于 2013-11-6 09:34 編輯 圖紙縮略圖如下:

  • 高層商住樓建筑給排水設計注意的問題

    近年來,隨著經濟的快速增長,房地產市場繁榮發展,出現了一些高層商住樓,這些高層商住樓往往是由底部幾層商業與上部住宅組成的高層建筑。 本文簡單介紹筆者在中科院某26F高層商住樓給排水設計中遇到的一些問題及其解決方法。該商住樓位于蘭州市某區,底部兩層為商業用房,3-26F為住宅。 1. 給水設計 1.1 用水計量問題 商住樓設計中常遇到的問題是水費??商業與住宅難以分清,糾紛不斷,為了杜絕此類問題,本設計在市政接入管處分設住宅用水表及商業用水表,做到不同用途的水分別計量,分別按不同價格收費。 1.2 給水系統設計問題 二次加壓供水方式的選擇。在給水設計中,給水系統設計是關鍵

  • 超高層感商住樓電氣設計的探討

    超高層感商住樓電氣設計的探討

  • 多層磚混結構商住樓設計

    磚混結構商住樓設計

  • 一類高層商住樓噴淋問題

    現有一項目,屬一類高層,1-3層為商業,4-19層為住宅,根據規范,需要在住宅交通核(公共部位面積僅12平米)設置噴淋,參照自噴規范 ,商業為中危險等級;住宅公共部位危險等級屬輕危險級, 自噴水量該如何取?最不利點處作用面積該如何取?

  • 一類高層商住樓(4F商業)

    圖紙簡介: 畫的比較好的施工圖,值得借鑒,換歡迎大家下載 投稿網友: yhn821019 上傳時間: 2013-05-31 圖紙省份:<

  • 最全的高層商住樓施工圖

    圖紙簡介: 地下2層儲藏室,一二層商業,2-18層住宅樓 投稿網友: wangguosheng123 上傳時間: 2013-07-19

  • 某商住樓安裝施工組織設計

    某商住樓安裝施工組織設計

  • 超限高層商住樓海韻裕都結構設計

    超限高層商住樓海韻裕都結構設計

  • 高層商住樓設計 黃淮學院設計任務書

    黃淮學院建工系城市設計任務書 年級:2010級建筑學 教師:方曉燕、趙輝 一、項目名稱:學士街創業樓建筑方案設計 二、項目概述:(本項目已經立項,需注意工程資料的保密性,資料不可外泄) 擬建學士街創業樓位于黃淮學院北區西部,西鄰靖宇路,與體育中心毗鄰。用地北部為國際學院,西鄰八號教學樓——為建筑工程學院教學場地。 學士街創業樓的建設旨在為大學實習生和畢業生提供創業空間。創業樓內企業以科技創新為主,同時滿足工作人員的居住、休閑、娛樂需要。 三、建筑設計要求: 1、DK1設計要求:

  • 某小區五套高層商住樓建筑設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某小區五套高層商住樓建筑設計施工圖,采用框架剪力墻結構,為一類高層建筑,設計使用年限50年,抗震設防烈度為6度,圖紙內容包含:建筑設計說明,各層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖,樓梯及電梯詳圖,墻身大樣,節點大樣,門窗表,門窗大樣等。 投稿網友: lho546

點擊加載更多

高層商住樓設計

高層商住樓設計專題,為您提供高層商住樓設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層商住樓設計 相關的專業交流討論,更多高層商住樓設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

賣辦公樓

東辦公樓

主站蜘蛛池模板: 999av视频| 国产精品乱| 国产手机精品视频| 免费看又黄又爽又猛的网站 | 国产人妖视频一区在线观看| 久久精品成人免费网站| 日本久久久久亚洲中字幕| 亚洲精品aaa| 成人免费观看国产高清| 成人日韩在线观看| 欧美成人精品一区二三区在线观看| 图片区小说区校园都市| 成人免费视频在线| 国产成人精品一区二三区| 欧美日本视频一区| 亚洲网站在线免费观看| 2019国产精品青青草原| 精品日本三级在线观看视频| 色妞综合| 亚洲视频黄| 国产网站视频| 日韩在线精品视频| 成人免费视频一区| 国产精品三级在线播放| 人人草视频在线| 在线毛片免费| 国产成人a大片大片在线播放| 欧美理论电影在线观看| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| caoporn免费视频国产| 毛片免费视频网站| 亚洲综合视频一区| 成人免费观看完整视频| 青青青视频在国线观看伊人| 在线观看午夜视频| 国产毛片一区二区三区精品| 日本在线成人| 岛国片在线免费观看| 久久er99| 亚洲一级大片| 国产成人精品午夜视频'|