現在做化工廠區中一棟800多平的二層辦公樓,在一層設一間不到13平米的小型化驗室,消防報批時,主管部門硬把該樓定義為化驗樓(實驗樓),說要上固定消防給水設施.請教高手們,這樓到底如何歸類呢?化驗室內非要挪出該樓才可不設固定消防水設施嘛?
我是一名土木工程專業大四學生,我今年四月在深圳一家設計院實習,設計的是一個兩層廠區里的辦公樓, 樓內還有四五間客房和一個小餐廳, 回校后, 老師看見我的這個設計,就讓我畢業設計也做一個廠區的辦公樓,由于面積要達到8000,老師讓我做到6-8層,功能上更多一些,可以包括職工休閑娛樂室,小餐廳,接待來賓的客房,辦公室等等,我想知道這樣的辦公樓在實際中是可行的嗎?我覺得功能上太雜了,
圖紙簡介: 一品框架配筋圖,梁和柱的配筋圖。包括截面配筋和節點配筋。歡迎大家下載... 投稿網友: haixiaotianya 上傳時間: 2013-06-06
圖紙簡介: 中交二航局辦公樓的鋼框架部分,含建筑、結構 、樓梯、裝飾、屋面避雷針等。 投稿網友: etabs9 上傳時間: 2013-07-22
混凝土結構,群房
我現在大四,要做畢業設計,給的題目是辦公樓空調系統設計,我本來想用VRV系統,但是看到有的貼吧里說用風機盤管+新風系統好,我現在比較糾結,到底用什么系統,馬上要做開題報告了,不知道在呢么辦?
本帖最后由 huahuakunkun 于 2015-5-27 22:28 編輯 我遇到一個辦公樓,地下室是停車庫,中危險Ⅱ級,布置噴頭的時候,遇到柱子時,有的噴頭會被擋住,如何方便的調整,關鍵是兩個柱子間軸線間距為7800mm,中危險2級噴頭最大間距3400,這樣的話布置噴頭時候總是2個少3個多,非常尷尬,希望大神能給個指導。
辦公樓什么時候需要設噴淋,是建筑面積大于3000平嗎
某辦公樓為五層,18M高,市政給水供水壓力為0.3MPa,距離辦公樓為700m,甲方不讓在樓頂設水箱或水池,用氣壓供水還得在底層設水池,我想用增壓泵從接入管中直接加壓。但城市供水條例上不用從市政給水管網直接抽水,那我該怎么辦?
我是一新手,對變配電思路不清,請問高手,針對這幢法院審判庭應如何配電,才比較合理。能跟我講講思路嗎?謝了。
4層的辦公空間,按不同的功能分區組合
這里有參與CCTV辦公樓施工的嗎?發幾個圖片看看,如基礎等~~~~
某辦公樓技施圖供大家參考,建筑設計合理,空間分配合理.不妨一看.
現有一個八層辦公樓,其一至二層的供水,利用市政管網直接供給.三至八層利用加壓設備,我在泵房內設有一生活水池,一消防水池,屋面設水箱.但我不知道怎樣選泵.1、生活水池的水向屋面水箱上水,用什么樣的泵(變頻泵或其它什么泵)?2、屋面水箱的進水可以不通過水池直接從市政管網上抽嗎?3、購買水泵時配有相應的控制柜嗎?等候高手賜教。
請問,一個辦公樓層,我打算用風機盤管加新風機,如何判斷設多少個新風機比較好?除了新風量,負荷等之外還要考慮什么?怎么考慮?謝謝
大家多pp
各位大蝦:我現急需了解辦公樓電梯選型的幾個原則,現將該樓大概地上三十三層、地下三層,總高度為地上136米左右、地下深度13米左右,共十部電梯、二部消防電梯。肯定是分區控制,想配置額定荷載為1000kg、1350kg兩種電梯,請問該如何選擇電梯的最高速度?
現在2000平方米辦公樓,分10間,每間200平方。如何配電?按70W/平方米,《全國民用建筑設計技術措施》規定是30-70W/平方米(取上限)那照明、插座(電腦數量不詳),空調各分配多少負荷?如果用中央空調,負荷又如何分配?中央空調用多少?新風多少?
小型村部辦公樓,大家評評
如圖1.【UTP4*2*0.5】【三類30對電纜X4】【4芯多模光纜X4】這些是如何選擇的2.豎向為什么用【電纜】和【光纜】,難道只用光纜不夠嗎謝謝各位了好人一生平安