房屋簡介: 2009年2月5日該房屋發生火災,火災系電氣線路故障引發,過火面積達8000㎡,火災區域為地上一至三層,53家店鋪被燒毀,被燒物質為玩具、膠鞋等塑料制品,橡膠制品和工藝布匹。火災起火時間為2月5日上午9時51分,當日下午4時50分左右撲滅,火災時間持續7個小時,當晚10時左右仍可看到明火和濃煙,出現復燃現象。 該房屋建于1996年,由武漢某公司開發興建。1998年投入使用。大樓總面積為17954㎡,地下一層地下室,地上九層。其中地上一至三層設計為商場,一層建筑面積約為2400㎡,二、三層建筑面積均約為2200㎡,一至三層層高為4.5米,四至九層為住宅樓,面積均為1350㎡。該房屋采用沉管灌注樁基礎,現澆鋼筋混凝土框架梁、柱承重,砼強度均為C25現場攪拌混凝土,現澆鋼筋混凝土板樓(屋)面。 后期使用中,該房屋實際使用情況非常復雜,商鋪與倉庫混雜,商鋪與居民混雜,地下一層和地上一層為商鋪,二層為部分為倉庫,三層為倉庫。商鋪和倉庫內搭設堆貨和閣樓(用角鋼和木材搭設)。火災后檢測數據:
一個六層的商住樓,一、二層為營業房,上面為住宅,是營業房和住宅分開配電好一些,還是按照住宅的單元,營業房和住宅一塊配電好一些?
做小區的時候經常會碰到這樣一個問題: 高層上面的消火栓是通過水泵房加壓供水提供,高層下面臨街部分有兩層的商鋪,商鋪的消火栓引入管一般是從商鋪臨街這邊引入。問題來了:商鋪消火栓給水是從小區的加壓管提供,還是利用市政管網壓力直接供給?
本帖最后由 wz3218 于 2013-9-23 22:45 編輯 上面明顯是住宅,廁所也是靠外墻的,住宅的話是可以不表示的,但是是商住樓,一類公建,要是審圖的提公建廁所要加排氣扇,如何忽悠能不表示?話說回來,即使是商住樓,上面住宅套間里面的廁所到底屬不屬于公共廁所?如果審圖的提,我是否能這樣回答他,你家的廁所是否可以日夜隨便給別人使用?
商住樓一層二層為商鋪,三層及以上為住宅,請問商鋪部分的供電豎井能和住宅供電的豎井合用嗎?希望大家多說說看。合用的感覺不好的原因是住宅為單獨的防火分區,商鋪為一個防火分區,這樣供電算不算跨防火分區供電?還是說豎井是單獨的一個防火分區?
某建筑18層,一、二層為商鋪,每層面積約600m2,三~十八層為塔式住宅,每層四戶。三~十八層住宅電梯前室需要設自動噴淋系統嗎?
一建筑物,地下一層,地上二十八層。地下一層為停車庫,裙樓一至四層為商業建筑,裙樓建筑高度小于24米,五層至二十八層為一梯四戶住宅。請問該建筑物是商住樓還是綜合樓?審核時定性為綜合樓,而消防審批時為商住樓。按照《高規》第7.3.3條,如為商住樓,其火災延續時間為2小時;如為綜合樓,其火災延續時間則為3小時。
87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。請問:一層為沿街商業網點,二~六層為單元式住宅的商住樓,如何設計消防給水?按照87規范是否可不設室內消防給水?按照06規范設否?如設,消防水量如何確定?
本人正在做一個項目,七層商住樓,底層一至二層臨街商鋪,每一套商鋪是獨立的兩層樓,三至七層為住宅。商鋪設置室內消火栓,保證兩股水柱,可是每個商鋪都是獨立的,沒人的時候都關門了,發生火宅時候,消火栓都在室內,如何保證兩股水柱呢,如果把消火栓放到室外墻上,那不就成了室外消火栓了嗎?
圖紙簡介: 本圖紙為架結構商住建筑施工圖,效果圖,抗震設防烈度為7度。云南瀘西縣“新天地”新天地一幢,設計說明,平面圖,剖面圖,門窗,立面圖共計40張 投稿網友: zdh-200 上傳時間: 2014-03-23
菜鳥求教... 一層為菜市場 二層為商場 均為1300㎡ 3-6層為住宅每層五套(一梯三戶+一梯兩戶),每層面積840㎡ 建筑高22.1m 總建筑面積6000㎡ 總體積23000m3,商業部分與住宅部分不連通,分別有兩部樓梯上下 我準備這樣設計 :一二層做消火栓, 3-6層做雙栓, 不做噴淋, 在屋頂設12T消防水箱 (室內20L/S) 我覺得應該按商住樓設計, 但總覺得商業部分面積挺大的有2600㎡ ,想加噴淋.... 但是加噴淋的話, 應該還要設消防水池(沒地方設啊) 還有就是給水我準備市政管網直供 ,其中住宅每戶單獨設1.5T水箱放在屋頂上..
一、 工程概況 (一)總體概況 序號
我現在手里有個三層的商住樓,一層商業,二三層住宅,住宅單獨設置樓梯,商業部分按規范要設置消火栓,上面住宅是否設置消火栓?按我的理解上面住宅可不設,但是根據建規8.4.3“除無可燃物的設備層外,設置室內消火栓的建筑物,其各層均應設置消火栓”我又覺得應該設,正在迷惑中,求各位幫忙解答下,謝謝
圖紙簡介: 地下2層儲藏室,一二層商業,2-18層住宅樓 投稿網友: wangguosheng123 上傳時間: 2013-07-19
圖紙簡介: 畫的比較好的施工圖,值得借鑒,換歡迎大家下載 投稿網友: yhn821019 上傳時間: 2013-05-31 圖紙省份:<
現有一項目,屬一類高層,1-3層為商業,4-19層為住宅,根據規范,需要在住宅交通核(公共部位面積僅12平米)設置噴淋,參照自噴規范 ,商業為中危險等級;住宅公共部位危險等級屬輕危險級, 自噴水量該如何取?最不利點處作用面積該如何取?
圖紙簡介: 22F商住樓建筑全套施工圖,平面,正立面,背立面側立面,門窗大樣等 投稿網友: zasdwer625 上傳時間: 2013-07-25
商住樓和綜合樓有什么區別?《高規》7.2.4:高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤...如何區分商住樓和綜合樓?手頭上有一27層住宅,群房3層為商場,是否要設置消防卷盤?
《高規》2.0.8條商住樓定義:底部商業營業廳與住宅組成的高層建筑。按高規定義商住樓均為高層建筑,請問底部設置商業營業廳的十層以下建筑是不是商住樓了呢?請大家發表高見,謝謝。