大家誰做過大型綜合醫院啊,它的檢驗科都需要布置哪些科室,以及檢驗科的工作流程是怎么樣的。好安排布置。(比如說我是病人,我來了之后先要干什么再干什么......)請懂的前輩說詳細點。
收錄于話題
韶關醫院檢驗科實驗室設計要素有哪些?SICOLAB建設編輯帶您進入知識科普:檢驗科是醫院最為重要的科室之一,應設有生化、免疫、微生物、門診、臨床血液、體液、PCR等實驗室,承擔醫院臨床標本的常規檢測及臨床藥物驗證的中心實驗室檢測工作。 2、醫院檢驗科實驗室主要功能區間包括標本接收區、急診處理區、體液采集區、儀器室、生化免疫分析室、艾滋病初篩室、藥品配制室、PCR 實驗室、微生物室、培養室、潔凈室等。除了以上功能區間外還包括純水間、清洗間、UPS不間斷電源間、學習室、會議室、值班室、主任辦公室、更衣室、標本庫、試劑庫、微生物培養室、微生物標本處理室、微生物出報告室等。 二、醫院檢驗科實驗室設計理念及思路 1、設計理念:安全、節能、環保、舒適。 2、建設思路:當前我國實驗室建設中,大多存在建設施工重于設計的誤區,導致實驗室建設及使用過程中出現諸如:流程不合理、安全問題突出、水電氣布置缺失、擴展性不足等等。設計規
收錄于話題
圖紙簡介: 本工程為鄭州某醫院檢驗科凈化空調系統設計,建筑面積約為2358m2,其中凈化區面積約為333m2。圖紙主要要包含各層空調平面圖,凈化空調、系統圖及相關流程原理圖。 投稿網友: xbhand 上傳時間: 2014-07-
綜合醫院建筑設計規范(
韶關醫院實驗室設計效果布局,SICOLAB裝修公司給您科普醫院中心實驗室建設需要的配置有哪些? 大中型綜合性醫院實驗室建設及配置(方案)大中型綜合性醫院試驗室有兩種類型:一是臨床診斷應用型試驗室;二是臨床試驗分析型實驗室。因試驗室性質不一樣,工作形式和工作內容都不完全相同,用到實驗儀器類型也不相同。 中心實驗室的人員配置 中心實驗室的工作內容應屬科學研究分析工作,工作人員應分三個層次:首先,要有1至2名高學歷,科學研究條理清晰,知識面廣‘博,具備綜合科學研究能力韻高級技術人員作牽頭人。第二,要有l至2名大學本科學歷,具備一定材料搜集和標本解決能力、工作閱歷豐富的試驗室負責人員,第三,要有2至3名或3至5名(依據試驗室規模而定)檢測專業畢業,具備一定動手能力,工作心態積極主動,實驗認真細致的普通操作人員。三層次的人員互相配合,各盡其責,使科研工作從設計到執行完成都可以有條有理地進行。 中心實驗室的設置 條件好、資金雄厚、科學研究任務量大
檢驗科是醫院中接收病人血液、體液等樣本,進行檢驗分析,并向臨床醫師發出檢驗報告的一個臨床診斷科室,那么,在實驗室潔凈裝飾中,又有哪些要求呢? 1. 墻板、頂棚材料要求易于清洗消毒、耐擦洗、不起塵、不開裂、光滑防水,常用材料為雙面夾心彩鋼板,防火等級不低于難燃B1級。 2. 地面材料要求無縫的防滑耐腐蝕地面,常用的裝飾材料為PVC或橡膠地面,鋪貼的接縫處需用同色焊條焊接并刨平。 3. 實驗室對門的要求:應能自動關閉,門上宜設觀察窗,要帶門鎖和閉門器,門頭上可加裝工作狀態指示燈,標明實驗室是否有人工作。 4. 實驗室對窗的要求:墻體上不宜設可開啟的外窗,可設密閉觀察窗。 5. 實驗室的墻體與墻體交接處,墻體與地面交接處,墻體與頂棚的交接處均應用圓弧處理,彩鋼板拼接處均應打密封膠處理,以保證實驗室的氣密性。 6
醫院檢驗科實驗室裝修要求 1、墻板、頂棚材料要求易于清洗消毒、耐擦洗、不起塵、不開裂、光滑防水,常用材料為雙面夾芯彩鋼板,防火等級不低于難燃B1級。實驗室吊頂高度以2.6m高為宜,主實驗室吊頂不能開設人孔或設備檢修孔。 2、地面材料要求無縫的防滑耐腐蝕地面,常用的裝飾材料為PVC或橡膠地面,鋪貼的接縫處需用同色焊條焊接并刨平。 3、實驗室的墻體與墻體交接處,墻體與地面交接處,墻體與頂棚的交接處均應用圓弧處理,彩鋼板拼接處均應打密封膠處理,以保證實驗室的氣密性。 通風空調工程 1、凈化實驗室應避免多個實驗室共用一個空調機組的情況,可有效的避免交叉污染,節約運行成本。 2、實驗室空調設計參數應參照《生物安全實驗室建筑技術規范》相關要求,在設計時還應考慮到生物安全柜、離心機、培養箱等設備的熱、濕負荷。
檢驗科是醫院最為重要的醫技科室之一,應設有生化、免疫、微生物、門診、臨床血液、體液、PCR等實驗室,承擔醫院臨床標本的常規檢測及臨床藥物驗證的中心實驗室檢測工作。主要開展甲、乙、丙、丁、戊型肝炎、艾滋病、麻疹、風疹、流行性乙型腦炎、流行性腦脊髓膜炎、菌痢、梅毒、瘧疾、傷寒和副傷寒、霍亂等傳染性疾病的實驗室病原學檢測。 傳染病醫院的檢驗科,在專業設置及劃分上同綜合醫院基本相同,所不同的是,除開展的檢驗項目有所不同外,工作人員所接觸的大部分都是含有病原微生物的、具有傳染性的病人標本。 工作人員每天都可能受到潛在致病微生物感染的威脅,如果病原微生物從實驗室泄露,還可能在實驗室及其周圍,甚至更廣的范圍內造成疾病傳播或流行,因此,加強傳染病醫院臨床實驗室的生物安全防護非常重要,它既是醫院感染控。 檢驗科實驗室將有效的空間劃分為清潔區(辦公室、休息室、學習室
小弟不才,問點跟學術無關的問題,想聽聽大手們的建議。 本人12年畢業老碩,畢業后沒有找固定工作,一直跟著導師做項目(施工監控,橋梁檢測,設計審核方面),因為現在家庭原因,想穩定下來?,F在有個機遇可去本市的省交科所上班(省交通廳直屬,省交科所和省質檢站共建的一個檢測中心公司,無編合同制),同時,本人也在尋找相關關系咨詢本省的省勘院(關系不硬,還不確定能不能進去,得到消息是基本不要人,運作花錢也不確定)?,F在很迷茫,不知道該去做橋檢還是使使勁去省勘做設計。具體兩個地方的收入我沒有打聽到,畢業這么多年,也沒怎么接觸過設計,做的最多的還是建模,基本上就是審核用,在一個就是建模算加載方案,寫橋檢報告。 坐標:東北某省會城市。本人老家也是這的。 畢業院校:本科西部地區某交大,碩士東北某省會工大。(我們這圈子太小了,不敢寫關鍵詞了。。。太丟人,沒混出個名堂。。。) 前輩們能給我一些建議么?現在每天都很糾結。
某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
請教關于醫院設計的適用規范有哪些:《綜合醫院建筑設計規范》JGJ49-88,《醫院潔凈手術部建筑技術規范》GB50333-2002,其他的還有沒有,特別是對于醫院污水排放的相關規范和標準,在網上查了醫院污水排放標準 GBJ48—83,但是不知道作廢沒有?
隨著生活水平的日益提高,社會對于個人健康關系息息相關的醫療空間要求日漸提高。隨著社會進步,醫院空間朝著更先進,更整潔,更便利,更人性化的方向發展。醫療空間是一個以患者為中心的空間,所有設施、設計都是為患者服務,由于這一群體的特殊性,需要更關注細節,應分別從以下幾方面進行考慮。1 裝修材料的選用1.1 安全性 注意防火要了解材料是否對空氣和人體有污染與傷害;要注意裝飾部位如果靠近電源就應選擇非導電材料;靜電積累過多可能吸附灰塵,甚至可能導致放電引起火災,因此,要盡量選用不積靜電的無機類陶瓷裝飾材料;對于內墻墻面材料要考慮到材料是否耐臟、易擦洗和防火。特別要引起注意的是選擇吊頂材料必須是阻燃的材料。1.2 舒適性 以人為本1.2.1 地面盡量使用有彈性的防滑材料由于醫護人員長期步行于各個功能區之間,對腳踝有一定的損傷,所以地面盡量使用有彈性的防滑材料。1.2.2 避免使用大理石裝飾內墻面如使用紙面石膏板,可調節室內空氣的相對濕度;如使用泡
由于本人現在在做畢業設計,求助各位大神,誰能給我發一份醫院的電力設計給我做為參考呢,如果有醫院的規范也給我發一份吧,謝謝各位了。
向大家請教一個問題,藥包材車間怎么設計布局,都有哪些流程,能否提供一個圖紙或者照片的格式,參考一下呢?多謝幫忙,跪謝!藥用復合膜。第一次接觸這個,求指點啊
現在只要是屋頂的地方就一定會有電線,就一定會有各式各樣的線路。有電我們才能生活,為了要更安全的生活,電線的布局很重要,那要如何設計家里面電線的布局呢?今天我們一起來研究一下。 家裝電線布局 1、了解家里面用電設備 在布線之前就要根據家電的總量和后續添置家電設備來考慮到電線的用量和電線的端口規格。像冰箱、烤箱、空調等大功率電器需要單獨使用一個線路。 家電需要不斷添置和更新,功率也會不斷地加強。在布線的時候,不僅要考慮到現有的電容量,也要考慮到將來的用電,而且大功率電器單獨布線對于將來的線路檢查和維護都有好處。 2、設置電線保護設置 電源的保險絲不能用銅絲,因為即使在電源出現問題的情況下,銅絲還有可能不會熔斷,這就會給居住者帶來安全威脅,裝修業主們千萬不可貪圖,選擇銅絲做家中的電源保險絲。在電線的開始處設置漏電保護裝置,這樣當房屋出現漏電的情況時,漏電開關會自動跳閘,不會給居住者帶去安全威脅。 3、要為電線涂上絕緣防護
一、普通用房的空調系統設置 1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障礙的自然通風,或輔助之以機械排風。氣候條件合適地區可利用穿堂風,應注意保持清潔的區域位于通風的上風側。 2、凡是產生有味氣體、水汽和潮濕作業的用房,必須設機械排風。 3、普通空調系統應根據醫院各房間的室內空調設計參數、設備概況、衛生學要求、使用時間、空調負荷等要求合理分區。 4、各功能區域宜獨立分區,采用獨立的系統,并要注意各空調分區能互相封閉、避免空氣途徑交叉感染的原則,有潔凈度要求的房間、嚴重污染的房間、應單獨成為一個系統。 5、醫院的通風與空調機應采用容易消毒、清洗,停機后容易保持干燥、無積水的專用醫用通風空調機組。沒有特殊要求不應在機組內安裝紫外線燈等消毒裝置
商用廚房設計的知識1.商用廚房設計的功能性在商用廚房的功能性中,最重要的就是它的通風性能。必須保證它的通風流暢。因為廚房使用頻率高,又不能讓廚房的氣味跑到餐廳,又必須保持廚房的空氣流通,溫度適宜,所以通風性是首要保證。通風法寶。廚房排煙系統的構成廚房的排煙系統主要由集煙罩、排煙管道、油煙凈化器、排煙風機(含消音器)和廚房整體補風裝置構成。具體的安裝需要參照相應的參數來進行選擇。2.商用廚房設計的布局在廚房內部設置暗流的水溝,這樣做是為了廚房有水和污垢低落在地上也能及時的沖走。必須要保證廚房的環境衛生。還有就是廚房的燈具設計要充分考慮好,尤其是烹飪臺和操作臺,要保證充足的光照,這樣才能在做菜的時候順手。還有就是地磚一定要防滑,保證工作人員的安