請問下各位有誰做過這方面的室內規劃設計?這個醫院有1萬多平方,7層樓。要進行整體裝修。誰有過這樣類型的醫院資料,可以發出來給小弟做個參考嗎,不勝感謝
精神??漆t院建筑設計方案參考圖集
老板叫我做個醫院景觀規劃設計,我一點頭緒都沒都不知道怎么做啊那位高手能給我做點啊謝謝了或則能給我發點參考圖來最好CAD的圖啊謝謝了,我想各位GGMM是不 會見死不救的我怕做不好被抄了啊555555。希望大家能盡快幫我想想辦法老總給的時間是1個星期
圖紙簡介: 新城醫院整體規劃設計,以分散布局為主,追求環境的滲透和欣賞。 投稿網友: nilijinaaa 上傳時間: 2013-09-06
韶關醫院檢驗科實驗室設計要素有哪些?SICOLAB建設編輯帶您進入知識科普:檢驗科是醫院最為重要的科室之一,應設有生化、免疫、微生物、門診、臨床血液、體液、PCR等實驗室,承擔醫院臨床標本的常規檢測及臨床藥物驗證的中心實驗室檢測工作。 2、醫院檢驗科實驗室主要功能區間包括標本接收區、急診處理區、體液采集區、儀器室、生化免疫分析室、艾滋病初篩室、藥品配制室、PCR 實驗室、微生物室、培養室、潔凈室等。除了以上功能區間外還包括純水間、清洗間、UPS不間斷電源間、學習室、會議室、值班室、主任辦公室、更衣室、標本庫、試劑庫、微生物培養室、微生物標本處理室、微生物出報告室等。 二、醫院檢驗科實驗室設計理念及思路 1、設計理念:安全、節能、環保、舒適。 2、建設思路:當前我國實驗室建設中,大多存在建設施工重于設計的誤區,導致實驗室建設及使用過程中出現諸如:流程不合理、安全問題突出、水電氣布置缺失、擴展性不足等等。設計規
醫院輸血科實驗室是怎么設計規劃的? 一、醫院輸血科實驗室布局 輸血科實驗室要求室內寬廣明亮,分布合理,儀器設備先進,功能分區符合規范要求。 按工作流程分室分區,應有清潔區、半清潔區和污染區,各室或各區域有明顯的標識。 血液貯存、發放處和輸血治療室設在清潔區,血液檢驗和處置室設在污染區,辦公室設在半清潔區??剖矣梅棵娣e應能滿足其任務和功能的需要,原則上三級醫院不少于80平方米,二級醫院不少于50平方米,貯血室不少于30平方米。 二、醫院輸血科實驗室工程 1. 環境要求:溫度18-28℃,濕度30%-70%, 2. 基礎設計:凈化門 天花,PVC 地板 無死角設計。 3. 通風凈化:10萬級凈化,清潔區正壓(5-10Pa),污染區負壓(-20Pa),保證氣流從清潔區流向污染區。 4. 電路設計:配電總功率:7KW, 照明用電、儀器用電分開設置。 5. 水路設計:每個房間設置水槽龍頭,洗眼器 6. 氣路設計:無<
圖紙簡介: 該圖紙為某新城醫院建筑設計總平面規劃方案圖,經濟技術指標詳細,規劃以分散為主,建筑為多層建筑,規劃內容包括:門診樓,行政大樓,藥房樓,放射樓,餐飲樓,手術樓,人工湖,專家及職工住宅樓,人工湖,相關配套設施等。 投稿網友: nilijinaaa 上傳
圖紙簡介: 某大型醫院規劃設計CAD總圖,包括流線分析等圖紙,院區總體規劃,醫療區、后勤區、住院部規劃均有。 該文件為某醫院1500床規劃設計,共9張圖紙,圖紙包含:總平面圖,規劃布局分析圖,交通流線分析圖,消防流線分析圖,功能流線分析圖,功能分區示意圖,停車位分區示意圖,項目分步實施示意圖,景觀分析圖等。 投稿網友: maq
建標176-2016 精神??漆t院建設標準
某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。
城市是人類文明的偉大成就之一。但工業的迅猛發展,人口的大量聚集,污染、噪聲、擁擠和城市的惡性膨脹,人居環境遭到破壞并直接威脅到人類身心健康,使得用景觀生態設計理念來解決城市資源、環境和發展問題成為當今社會的重要課題。 以信息社會為背景的景觀生態設計,是將整個人類生態系統中各景觀元素及它們的結構和功能作為研究對象,通過科學的設計和安排,最終使景觀系統結構和功能達到整體優化。美國賓夕法尼亞大學的Mcharg便是這一設計理念的創始人?,F就如何運用這一設計原理指導城市(以長沙為例)規劃和建設進行初步的闡述。 自然優先原則:保護自然環境、維護自然過程是利用自然和改造自然的前提。在進行城市規劃建設時,應對城市地域的自然環境給予高度重視和最起碼的尊重。一個區域的自然環境是本地特色的最基本的體現。一個城市本身就是一個巨大的生命活體,自然生態成為維系城市生命功能的最基本和最有力的保障,長沙的岳麓山、天馬山、谷山、湘江、瀏陽河、桔洲島及城市內外密集的大小湖泊及郊野地是城市寶貴的自然資源,保持其原始風貌和自然情趣是長沙市凸現“山、水、洲、城”
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
商業地產:物業現場診斷項目調研策劃\項目定位外立面的設計\櫥窗設計主出入口設計\動線設計招商圖設計\天棚造型照明設計地坪拼花設計\各功能區的平面布局設計商業室內環境(規劃)設計、道具設計
這是本人的畢業設計,有不足之處,望各位提出寶貴的意見,謝謝。
請教關于醫院設計的適用規范有哪些:《綜合醫院建筑設計規范》JGJ49-88,《醫院潔凈手術部建筑技術規范》GB50333-2002,其他的還有沒有,特別是對于醫院污水排放的相關規范和標準,在網上查了醫院污水排放標準 GBJ48—83,但是不知道作廢沒有?
由于本人現在在做畢業設計,求助各位大神,誰能給我發一份醫院的電力設計給我做為參考呢,如果有醫院的規范也給我發一份吧,謝謝各位了。
(1)塘址選擇 穩定塘占地較多,應盡可能利用不宜耕種的土地,如廢舊河道、塘壩、低洼地、沼澤和貧瘠地等;若有高差,應充分利用。為了防止春、秋季翻塘時臭氣的干擾,塘址應離居民區500至1000米以上,并位于其主導風下風向。當用于處理城鎮污水時,應結合設計規劃統一考慮污灌、污養和水的綜合利用問題,以求經濟、環境、社會效益的統一。(2)塘型及其組合 塘型的選擇應從處理對象的水質特征出發,結合當地氣候、地形條件確定。例如,在光照充足沒有持續冰封期的地區,可選用好氧塘;而在處理高濃度有機廢水時,應在系統中設置厭氧塘;在處理城市污水和工業廢水時,應根據原水性質及處理水的用途和要求,宜采用多塘組合系統。(3)設計參數我國目前采用的設計參數如表
規劃 現代重要的橋梁建造的第一步是廣泛地研究確定橋梁的必要性。比如:如果是高速公路橋,在美國則是由州橋管理局研究規劃并確定,在程序上會同當地的政府或聯邦政府一起,對主要公路橋梁進行評估研究。如在接近高速公路網上減少交通堵塞,對當地經濟的影響和橋的造價。這就決定了工程的投資方式,如公眾收費,發行債券或支付過橋費都被考慮進來。如果研究認為其可行信,那么橋選址和占地問題將著手處理。在這一點上,現場測繪工作開始進行,做好精確的實地測量;潮汐,洪水因素,水流和水路上的其他的特征都要仔細研究,在陸地和水下的泥土和巖石的鉆孔取樣都盡可能地在基礎處進行。 橋梁設計的選擇 決定把橋建成梁,懸臂,桁架,拱,懸索或其他類型結構的主要因素是:(1)地點,如跨越河流;(2)目的,如建橋為了方便交通;(3)跨度;(4)可用的材料;(5)花費;(6)美觀和和諧性。 橋梁的其它使用材料還鋁合金和木材:現在的鋁合金的屈服強度超過了40000每平方英寸(2818 k
一、普通用房的空調系統設置 1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障礙的自然通風,或輔助之以機械排風。氣候條件合適地區可利用穿堂風,應注意保持清潔的區域位于通風的上風側。 2、凡是產生有味氣體、水汽和潮濕作業的用房,必須設機械排風。 3、普通空調系統應根據醫院各房間的室內空調設計參數、設備概況、衛生學要求、使用時間、空調負荷等要求合理分區。 4、各功能區域宜獨立分區,采用獨立的系統,并要注意各空調分區能互相封閉、避免空氣途徑交叉感染的原則,有潔凈度要求的房間、嚴重污染的房間、應單獨成為一個系統。 5、醫院的通風與空調機應采用容易消毒、清洗,停機后容易保持干燥、無積水的專用醫用通風空調機組。沒有特殊要求不應在機組內安裝紫外線燈等消毒裝置