收錄于話題
一、普通用房的空調系統設置 1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障礙的自然通風,或輔助之以機械排風。氣候條件合適地區可利用穿堂風,應注意保持清潔的區域位于通風的上風側。 2、凡是產生有味氣體、水汽和潮濕作業的用房,必須設機械排風。 3、普通空調系統應根據醫院各房間的室內空調設計參數、設備概況、衛生學要求、使用時間、空調負荷等要求合理分區。 4、各功能區域宜獨立分區,采用獨立的系統,并要注意各空調分區能互相封閉、避免空氣途徑交叉感染的原則,有潔凈度要求的房間、嚴重污染的房間、應單獨成為一個系統。 5、醫院的通風與空調機應采用容易消毒、清洗,停機后容易保持干燥、無積水的專用醫用通風空調機組。沒有特殊要求不應在機組內安裝紫外線燈等消毒裝置
編輯 機電人脈
收錄于話題
淺談商業建筑暖通空調設計 摘要:隨著我國經濟的持續快速發展和人民生活水平的提高,我國的商業建筑也得到了大量的興建。以此同時,越來越多的商業建筑都已安裝的中央暖通空調,但是在其運行過程中,由于會產生較大的功率,致使建筑耗費過大的能源,不利于城市的環境。如果我們對其進行合理的設計,有效的控制其運行模式,這樣可以有效的降低暖通空調的能耗。本文即針對商業建筑暖通空調設計中應著重考慮的問題,詳細闡述了商業建筑暖通空調設計的要點。 一、商業建筑空調設計的特點 商業建筑的空調設計不同于住宅、辦公樓或酒店等建筑,其具有以下特點: (一)平面建筑空間大,負荷較小 商業建筑
摘 要:隨著經濟的發展,節能環保成為我們的主題之一,特別是綠色建筑的發展,而綠色建筑中的暖通空調設計是一個重點,在暖通空調系統的設計中,采取必要的節能措施,是降低建筑能耗、建設節約型社會的重要舉措和迫切需要。本文主要從暖通空調系統的節能工程設計方面進行探討。 關鍵詞:暖通空調系統;節能;設計 一、暖通空調系統節能設計存在的一些問題 1、供暖方面 1)樓梯間散熱器立支管應單獨設置 設計規范規定。樓梯間或其他有凍結危險的場所,其散熱器應由獨立的立支管供熱,且不得裝設調節閥。然而,有的工程將樓梯間散熱器與相鄰房間散熱器共用一根立管,采用雙側連接,—側連接樓梯間散熱器,另一側連接鄰室房間散熱器。這就導致樓梯間一旦供暖發生故障,可能影響鄰室的供暖效果,甚至凍裂散熱器。 2)平衡閥的設置與口徑選擇存在問題 空調冷凍水系統宜設置平衡閥,一般應設在回水管上而有的工程新風機組冷凍水供回水管上均設置了口徑與管徑相同的平衡閥。筆者認為。供水管上不必設置平衡閥.僅在回水管上設置即可,平
收錄于話題
一、 工程概況及設計參數
1、設置中央空調系統的公共建筑,應設計機械新風系統,人員使用房間的設計機械送風新風量,可按下表確定;
隨著醫療衛生事業的蓬勃發展和人們對醫療質量要求的提升,現代化醫院在滿足使用功能的基礎下,更注重為醫護人員以及患者提供一個安全溫馨、舒適便捷、安靜親切的工作環境和休養場所,這不僅能舒緩醫護人員的工作壓力,還能為患者消除病痛和焦慮,從心理上和視覺上起到良好的緩解作用,有助于身心的恢復。
醫院建筑有其固有的特殊性, 其
1 工程概況本工程為一棟醫院綜合樓,工程總建筑面積27400m2 。其中地下建筑面積12600m2,地下共2層,地上共9層,地下二層為車庫及水泵房,地下一層為車庫、放射科診室、職工食堂及設備用房。地上一層為門診及藥房,二層為外科、腸道及內科診室,三層為婦科、耳鼻喉科及皮膚科診室,四層為辦公區及手術區,五層至九層為住院部病房,建筑高度35.00m。2 生活給水系統設計2.1生活冷水系統:2.1.1水源:從南側與東側的市政給水管道上分別引一根DN200的總管,進入本區后設2個水表組:(1)DN150消防、綠化、景觀及環衛總水表:供本區室外消火栓、室內消防水池、綠化和道路用水、地下室沖洗用水等,考慮消防用水的要求,管道在室外形成環狀;(2)DN200醫院生活用水總水表:供地下二層至地上二層醫院生活用水,并接入地下二層水泵房的生活給水加壓設備水箱的進水管。為保證設備的安全性,地下二層生活水箱分為可獨
我們公司現在有個設計方案是古建筑,層高有事2-3的,單棟面積在500-1000m2,總建筑面積為20000m2,現在頂層沒有吊頂,請問空調怎么設置?
建筑書籍-旅館建筑空調設計