一個別墅小區,考慮設置10KV箱式變電站,由于建筑密度較高,設置上就要有安全距離的考慮。是還有那位高手知道相關國家規范?
希望有用,分析的很詳細
110kV變電站的設備對地安全距離是多少?比如做電力設計的時候110kV斷路器的最上面和地的距離是多記才算是安全的?或者說才是設計規程允許的?
請教下 關于110KV戶外布置的變電站,在站內運輸通道的帶電安全距離校驗中 的虛框是怎么定義的。圖中(4500x5000)是通過什么規范確定的,查詢了不少電力規范都沒有確定的值。目前僅查詢到交通部有個文件關于平板車輛超限運輸的規定,有點類似這個虛框。跪求大佬指導出處。
急切請教下各位大俠:110KV電站和10KV電站與居民小區的安全距離是多少,參照什么規范?還有水廠和泵房與小區的安全距離和噪聲要求是多少,知道的麻煩告訴我下啊,急切跪求!!!!!!!!!!我們領導安排我立即查找,謝謝謝謝謝謝!!!!!!!
如題,如果在110kV變電站附近修一5000立方米容積量的水池,兩種情況。情況一:水池標高高于變電站標高,如果水池垮塌,有可能導致水涌入變電站情況二:水池標高低于變電站標高,如果水池垮塌,水不會沖入變電站這兩種情況下,110kV變電站安全距離如何取??謝謝各位大俠了
復習35kV安全凈距
政府要在我們小區旁邊建設一個220KV的變電站,我們小區的有些住戶委托我照一下相關規范,就是說這個變電站與住宅小區相鄰是不是對人體有影響?應該距離住宅小區多遠的距離才能建變電站?有這方面的規范嗎?哪位大俠能幫忙找一下,謝謝!沒有發錯地方吧,希望版主不要刪
變電站安全運行系統
求教:最近搞設計遇到難題。問題一:110kV變電站附近要建一個煤氣站,問煤氣站離變電站最少安全距離是多少?問題二:查有關規程得知,10kv及以下架空線路嚴禁跨越爆炸性氣體環境,架空線路與爆炸性氣體環境的水平距離,不應小于桿塔高度的1.5倍。不知當否?在線、狂風暴雪中裸體跪求答案,十萬火急,斑竹及各路大蝦可憐可憐吧~~~~~~~~!!!!
前幾天,引力波首次被人類監測到,著實讓懂它的和不懂它的人都興奮了一把!你要問最興奮的是誰,那一定是——淘寶賣家。 不信你看: 全球首發!高科技纖維制成的防引力波輻射吊帶睡衣,專為孕婦打造…
想請教各位大俠一個問題,本人初做道路照明設計,現在有條市政路,路中間是排水溝,為了不通過排水溝,想在路兩側各設置箱式變電站,請問單側多大距離范圍設置一個變電站
本帖最后由 tozhenliang 于 2014-12-29 14:57 編輯 請問誰知道220KV變電站距離民居的要求?有沒有相關的規范,謝謝!
變電運行的主要任務是電力設備的運行操作和維護管理工作。其特點是維護的設備多,出現異常和障礙的機率大;工作繁瑣乏味,容易造成人員思想上的松懈;人員較為分散難于集中管理。一旦發生變電事故,輕則造成經濟上的損失,重則危及電網、設備和人身的安全,甚至昽社會帶來不安定因素,影響社會的穩定。運行值班員是保證電網安全運行、穩定運行和經濟運行的直接執行者。因此,規范變電運行管理,提高變電運行管理水平是電網安全運行的保障。1 變電站倒閘操作管理規定①嚴禁不經批準解鎖操作。防誤閉鎖解鎖工具(鑰匙)的使用必需嚴格履行批準手續,任何人不得隨意啟用閉鎖裝置的緊急解鎖鑰匙。防誤閉鎖裝置整體停用應經單位總工批準。防誤裝置及電氣設備出現異常要求個別步驟解鎖操作,必須由運行部門防誤裝置專責人到現場核實無誤,并簽名批準后方可使用。②在下列情況下,一般不進行倒閘操作:交接班時;事故處理時;雷雨時室外配電裝置的操作;在同一電氣系統,不得同時進行兩個及以上的操作;嚴禁約時停、送電。③停電拉閘操作應按斷路器——負荷側隔離開關——電源側隔離開關的順序
請問變電站主變壓器的滅火器及砂箱主變壓器的距離有哪個規范有具體要求沒?有個項目將滅火器和砂箱放置在消防室,消防室離變壓器并不遠,有人提出需在變壓器旁邊設置滅火器和砂箱 ,請問有依據嗎?
變電站選址與住宅小區規劃
現準備建一住宅小區,但是小區規劃紅線隔壁有一個220kv的變電站,想求各位大蝦指導一下小弟,關于變電站與民用建筑的安全距離有啥強制性規定,在哪本規范里頭有涉及到這方面的資料?跪求!!!!!!!
一、單元項目的質量控制 由于變電站的安裝圖紙及現行安裝規范要求不同,將質量控制項目劃分為: ①主變壓器安裝; ②室外高壓隔離開關安裝; ③高、低壓柜、盤(屏)安裝; ④軟(硬)母線安裝; ⑤無功補償裝置安裝; ⑥防雷及接地裝置(網)安裝等。 二、變壓器安裝質量控制 變壓器開箱驗收時,應認真核對變壓器的規格型號及主要技術參數是否符合設計圖紙要求;仔細檢查外殼是否有外傷、滲油;瓷件是否有脫瓷、裂紋、破損;備品、備件是否齊全。對現場安裝不吊心的變壓器,還應全面詢問押運人員運輸中經過道路狀況及車輛運行情況,以便對變壓器內部鐵心、線圈是否
系統背景:采用基于3G/4G無線網絡的變電站智能監控與自愈恢復系統,可實現“五遙”功能(遙測,遙信,遙調,遙控和遙視),合理優化和配置設備的停運檢修時間,提高供電質量;實現故障提前預警,快速隔離故障,自我恢復和電網重構等,真正做到變電站的“無人值守”。
小區變電站安全距離
小區變電站安全距離專題,為您提供小區變電站安全距離相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小區變電站安全距離 相關的專業交流討論,更多小區變電站安全距離相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題