本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-1 21:50 編輯 主要描述高層中鋼結構制作安裝部分(十字柱為主)
1、鋼柱的定位軸線可以根據場地的寬窄,在高層鋼結構外部或內部設置控制軸線。例如:高層鋼結構的高度在100米,設置2個控制樁,以供架設經緯儀或激光儀控制樁的位置,要求以能滿足通視、可視為原則。
1、高層鋼結構的主梁采用專用卡具,卡具放在鋼梁端部500毫米的兩側。 2、一節柱中可能有2層、3層或4層梁相連,原則上柱子按自下向上逐件安裝。一般同一列
鋼柱是決定層高和高層鋼結構總高度的主要豎向構件,在加工制造中應滿足現行規范的驗收標準。 100米高的高層鋼結構鋼柱一般分為8至12節構件,鋼柱在翻樣下料制作過
在高層鋼結構施工過程中,鋼結構的加工和安裝絕對是其中非常重要的一個環節。做好鋼結構施工相關工作,不僅可以使高層鋼結構的工程質量獲得提升,同時也可以更好的保障廣大人民群眾的生命和財產安全,充分的發揮他們的主觀能動性,以創造性思維來推動我國社會主義建設。
高層鋼結構的施工難度非常大,在現場安裝中要更加考驗現場管理者的能力和技術,下面就來介紹高層鋼結構現場安裝的要點。 1、在高層鋼結構施工前應對現場的商務部分進行
1、在高層鋼結構安裝前需要按照要求確定設計標高或相對標高。 2、當柱在安裝校正時,水平偏差需要校正在規定的允許偏差以內。在柱與柱之間安裝主梁時,根據焊縫
論文簡介:本工程是馬鋼首次將生產的H型鋼運用于民用住宅建筑的一個樣板工程,它的實施對馬鋼H型鋼銷售及H型鋼住宅設計、施工產業化與非鋼的發展都有著極大的 投稿網友:magangggzyc 上傳時間: 2013-06-19
我接手一個37.2米跨的鋼結構工程,當地安監站及現場監理要求編制經過專家論證的鋼結構安裝方案,由于以前沒有干過,不知怎么編制,求此方案。謝謝!
本文介紹某大型鋼結構廠房加工制作、施工安裝方案,同類項目值得借鑒。
多層及高層鋼結構的制作與安裝一、 一般要求 1.多層及高層鋼結構的制作和安裝應按照施工圖進行,并應遵守《鋼結構工程施工及驗收規范》GB50205-95、《高層建筑鋼結構設計與施工規程》JGJ99-98及其他有關規范和規程的規定。制作和安裝單位在施工前應編制制作工藝和安裝工程施工組織設計,施工過程中必須嚴格按照規定的要求組織施工。 2.多層及高層鋼結構制作和安裝工作,必須在具有多層及高層鋼結構吊裝和制作的責任工程師和責任工藝師的指導下進行。對參加制作和安裝的人員,必須進行各項專業培訓,經培訓達到要求者方能進行操作。 3.施工詳圖編制后,應提交原設計工程師負責審批,或由合同文件中明確規定的監理工程師審批。由于材料代用、工藝或其它原因需修改施工圖時,必須向原設計單位申報,經同意并簽署文件后,修改圖才能生效。 4.構造復雜的構件制作時,應充分考慮各方面因素的影響,必要時要進行工藝性試驗。 5.多層及高層鋼結構安裝前,必須對構件進行詳細檢查,構件外形尺寸,螺孔位置及直徑,連接件位置及角度,焊縫、栓釘、高強度螺栓節點,摩擦面加工
與其他結構相比,鋼結構的重量要比其他材質輕得多,容易被運輸,并且在使用上也減少了因為重量產生的影響,還有就是在質量上,鋼結構的質量要比其他材質的質量硬度高,其材質適合大多數的建筑工程,并且,可以很輕易的安裝出想要得到的安裝效果。在整個工程中,鋼結構的主要作用是支撐整個工程并且能夠對工程進行每個部分的連接和加固,不會因為壓力或者震動帶來的沖擊而摧毀,所以,在高層建筑中鋼結構的應用越來越廣泛。下面就由華邦建設來談談高層鋼結構的安裝施工技術都有哪些?
1、高層鋼結構的安裝需要按照施工圖的要求編制施工組織設計。 2、電焊工必須要經過考試,并且獲得平焊、橫焊、立焊等合格證后,才可以進行焊接工作。
對于汽車式起重機,直接進場即可進行吊裝作業;對于履帶式起重機,需要組裝好后才能進行鋼構件的吊裝;塔式起重機的安裝和爬升較為復雜,而且要設置固定基礎或行走式軌道基礎。當高層鋼結構需要設置幾臺吊裝機具時,需要注意機具之間不要相互影響。 一、塔式起重機基礎設置 嚴格按照塔式起重機說明書,結合高層鋼結構實際情況,設置塔式起重機基礎。
由于高層鋼結構的高度過高、層數較多、施工段劃分數量較大,所以流水作業比較復雜,應制定特殊的施工技術方案,才能全面完成高層鋼結構的安裝。
連廊工程鋼結構安裝施工方案
1、熟悉了解高層鋼結構的情況。 2、掌握鋼結構的制造情況。 3、鋼結構公司標準的制定。 4、高層鋼結構安裝施工組織設計和安全技術方案的起草。
論文簡介:高層塔樓鋼結構施工方案范例,施工步驟,相關措施等 投稿網友:ylxie2008 上傳時間: 2013-07-09
比較有針對性的鋼結構吊裝及安裝施工方案[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-25 09:24 編輯 ]
1、高層鋼結構的內力和位移計算一般可以采用彈性分析方法。按罕遇地震作用計算時,可以采用彈塑性時程分析方法。 對于延性類別為特別不規則的結構體系,按第一階段抗震地震作用計算時,需要進行彈性時程分析補充計算,可以取多條時程曲線計算結果的平均值與振型分解反應譜法計算結果的較大值;按第二階段罕遇地震作用計算時,可以采用彈塑性時程分析方法。 2、計算高層鋼結構的內力和位移時,一般可以假定樓板在其自身平面內為絕對剛性,但在設計中需要采取構造措施保證樓板的整體剛度。 對采用整體性較差、開孔面積大和有較長外伸段的樓面,需要考慮樓板在其自身平面內的變形,計算時需要采用樓板平面內的實際剛度。 3、高層鋼結構進行彈性分析時,可以考慮現澆混凝土樓板與鋼梁的共同工作,但在設計中需要保證樓板與鋼梁間有可靠的連接。高層鋼結構進行彈塑性分析時,不應考慮混凝土樓板與鋼梁的共同工作。 4、高層鋼結構需要根據具體結構型式和受力情