發一份水上打樁監理旁站記錄表格(自己做的),希望能給大家帶來幫助
有需要你說話
旁站監理記錄表工程名稱: 編號:日期及氣候:2007.12.31 多云 工程地點:6#樓旁站監理的部位或工序: 1#樁 旁站監理開始時間:17:55 旁站監理結束時間:18:33施工情況:實測施工樁深-15.90M,實際樁徑650mm,采用泥漿護壁GPS-10鉆孔機正循環施工工藝成孔。鋼筋籠直徑500mm和籠長11.06M均符合要求,振興商砼原材料有進場合格證明, 水下導管灌注C25砼,導管長度為14.50M孔徑為260。施工單位技術員徐佩忍工地指揮澆筑,初灌量1.5M3連續,整個澆筑過程順利,機械設備運轉正常,未出現異常質量安全事故。監理情況:由一名監理人員全過程旁站監理,護筒埋置符合要求,終孔實測孔底標高、擴孔孔徑和標高符合設計要求,泥漿比重1.26,孔底灌前沉渣約350mm。砼坍落度實測值:168mm、169mm、171mm,對標養試塊取樣及制作進行見證。發現問題:處理意見: 備 注:從12月30日17:20開孔
巡視記錄、旁站記錄都怎么寫?在我們工地要求監理員寫旁站記錄,總監和專監寫巡視記錄,旁站記錄記錄內容好說,巡視記錄現在要求的都和旁站記錄一樣,而且和監理日記重復這樣寫合理么?
項目監理機構人員考核記錄表
設監理有限公司旁站監理記錄
消防驗收現場評定報告及記錄表范本
自己昨天根據現象監理情況制造的一個表格,希望能有所幫助!
我有個問題想問下,我是浙江省的,今天我們這邊工程質量監督站的過來檢查,看了我們的旁站記錄,說鋼筋隱蔽的旁站記錄沒寫,我知道梁柱節點的鋼筋隱蔽是必須旁站的,但他們說所有的鋼筋隱蔽都必須要有旁站記錄,而且不能和澆搗混凝土的旁站記錄寫在一起,我不知道浙江省是不是出新規定了,原來看的房屋工程監理旁站沒有這樣的要求啊。哪位能給個明確答案。謝謝! 問題補充:謝謝大家幫忙回答,我想知道的是浙江省是不是有這方面的新規定。
上傳《監理招標文件范本》
加固工程具有其自身的特殊性,因此較其他工程監理旁站有所不同,本工程加固手段多樣,材料種類繁多,柱有外包鋼、加大截面等加固形式,梁、板有粘結碳纖維布、粘鋼等加固形式,希望大家多多指教
本文對《監理日志》中每一欄的填寫方法做了詳細說明,可以作為工程監理人員現場記錄的指導意見。
關于監理旁站的問題,剛開始監理制度推行時,她只是作為一種方法。后來為了更好地保證工程質量,將這一方法上升為制度。由此可見,國家對監理行業的要求在不斷提高。可是現實監理旁站制度執行的如何呢。我作為一個關注這個行業的建筑工作者,一直堅信只要監理行業的從業人員,只要嚴格按照國家制定的法律、法規和規章制度執行。中國的工程安全和質量就會有保證。其中對于監理行業,只要能認真執行監理旁站制度,對重點部位和關鍵工序行使自己的職責,就不會出現不應該出現的問題。監理的從業者們,你們怎樣看?