亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助?。。∈裁词遣糠挚蛑Ъ袅Y構

    部分框支剪力墻的定義?????是看高規范里的哪一條?總不是抬了一片墻就定義成部分框支剪力墻結構,抗震等級不一樣了。。。謝謝大家。

  • 關于高規:部分框支剪力墻結構

    高規3.3.1條 注2 部分框支剪力墻這個地方和抗規不同 沒有寫上個別轉換 不大于總面積10%可以當成剪力墻體系那么 是否可以理解為 高規3.3.1條 注2 部分框支剪力墻 是不是轉換掉的墻再少也要屬于 部分框支剪力墻 嚴格來說按規范是這樣。朱總的書中也提到 可以考慮抗規少數墻用剪力墻結構考慮,也只是注明了編者建議。想問問大家在實際設計中是怎么考慮的?

  • 高層框支-剪力墻結構問題~

    請教在框支梁(二樓)上的單片剪力墻(三樓)是否以框支梁為基礎形式,剪力墻插{縱}筋是否伸到框支梁底加彎折.還是滿足1.5lae.依據什么規范.請高手指教

  • 我這算框支剪力墻結構嗎?

    手上有一高層,上部為純剪力墻的住宅,底層一面臨街,建筑要求做商鋪,所以有1~2段剪力墻需要用框支梁柱轉換處理。請問,這種形式的結構屬于帶轉換層的復雜高層結構嗎?需要嚴格按照框支剪力墻的要求進行設計嗎?從概念上看,仿佛這種情況沒必要完全遵照框支剪力墻的規范執行。請指教!

  • 關于部分框支剪力墻結構的問題

    關于部分框支剪力墻結構的問題

    1,、由于上部剪力墻長度較長,經常出現有一部分短墻肢直接支承在下面的框支柱上面而另一部分支承在框支梁上面,由于框支梁的變形,使得上部墻體在豎向力的作用下受力不均勻,翼墻一邊的軸壓比明顯大于長墻肢方向(見圖),請問這種情況如何解決比較好?2、框支層的板厚較大,上部對應有填充墻的位置是否可以不用設梁呢3、電梯井的位置是否需要在剪力墻端部設置框架柱

  • 部分框支剪力墻結構中的“部分”

    部分框支剪力墻結構中的“部分”到底是什么概念,下午翻遍了規范就是找不到答案,記得規范是有給出范圍的,哪位好心人給指點一下?

  • 大底盤多塔框支剪力墻結構

    圖紙簡介: 大底盤多塔框支剪力墻、高位轉換、典型的商業住宅結構模式、機動車道、二層人防地下室 投稿網友: chjhou 上傳時間: 2013-11-01

  • 框支剪力墻結構的剪力墻

    高規10.2.22-3條對框支梁上的剪力墻配筋進行了限制,請問pkpm計算軟件里怎么實現這條?有沒有其他的計算軟件可以考慮這條的?大家在日常設計的時候這條是怎么考慮的?

  • 關于框支剪力墻結構的兩個問題

    框支剪力墻結構計算時,1、satwe的調整信息里有條“是否調整與框支柱相連的梁內力”這條對應規范的那一條?2、《高規》10.2.22條在satwe軟件計算時有沒有自動考慮?需不需要調整其他系數?

  • 框支結構落地剪力墻的距離求解……

    《高規》10.2.16-5-(2)抗震設計時,當底部框支層為1~2層時,l不宜大于2B和24m;當底部框支層為3層及3層以上時,l不宜大于1.5B和20m;此處,B為落地墻之間樓蓋的平均寬度。此處B如何理解呢? 我的理解:剪力墻之間樓板的寬度,如果樓板連續,那豈不是B=l。徹底暈了。求大神解答。 謝謝大家了!

  • 什么是剪力墻嗎,剪力墻結構有柱子嗎

    墻壁是有多種模式,比如有剪力墻、承重墻等等,但什么是剪力墻?有些人對于這類墻壁的內容不懂,根本不知道它是哪種類型的。很多人在區分剪力墻的時候,不是很了解具體結構的內容,一般剪力墻結構有柱子嗎?一、什么是剪力墻剪力墻又稱抗風墻、抗震墻或結構墻。房屋或構筑物中主要承受風荷載或地震作用引起的水平荷載和豎向荷載(重力)的墻體,防止結構剪切(受剪)破壞。又稱抗震墻,一般用鋼筋混凝土做成。它分平面剪力墻和筒體剪力墻。平面剪力墻用于升板結構、鋼筋混凝土框架結構、無梁樓蓋體系中。為增加結構的剛度、強度及抗倒塌能力,在某些部位可現澆或預制裝配鋼筋混凝土剪力墻?,F澆剪力墻與周邊梁、柱同時澆筑,整體性好。筒體剪力墻用于高層建筑、高聳結構和懸吊結構中,由樓梯間、電梯間、設備及輔助用房的間隔墻圍成,筒壁均為現澆鋼筋混凝土墻體,其剛度和強度較平面剪力墻可承受較大的水平荷載。二、剪力墻結構有柱子嗎單從外表看,是不能確定的,但是有如下規律可循。框架結構一般不會高與7~8層,不然建造上不經濟,框架結構主要用于辦公樓,多

  • 框支剪力墻結構薄弱層定義

    高規4.4.4抗震設計時,結構豎向抗側力構件宜上下連續貫通. 5.1.14條中有某樓層豎向抗側力構件不連續 符合該二條時框支層即轉換層均應該定義為薄弱層也就是說不管抗側剛度和抗側力結構的承載力均滿足5.14條4。4。2條4.4.3條結構計算分析應符合5.1.13條規定本人在看一些資料及PKPM新天地2006上看到框支剪力墻結構把轉換層和轉換層上一層(該層為純剪力墻結構)都人工定義為薄弱層,本人認為在滿足抗側剛度和抗側力結構的承載力的前提下只要人為定義轉換層為薄弱層就OK啦,把上一層剪力墻結構也定義為薄弱層太過浪費了.規范并沒有要求上轉換層上一層也要定義不薄弱層.

  • 請教框剪結構和框支剪力墻的區別

    已經知道這兩種結構體系的概念,但是現在很多高層住宅下部都會設商業裙房,要求大開間,框剪結構在這種情況下還要設剪力墻嗎?如果不設的話是屬于框架剪力墻還是框支剪力墻?框支剪力墻在抗震方面是不利的,在西安8度設防,還是能見到很多的框支剪力墻,為什么?ps.小弟今年大四,這些最近是做畢設想到的問題

  • 帶框支結構短肢剪力墻的計算

    ⑴結構體系的選擇:復雜高層結構還是短肢剪力墻結構?⑵規范規定①抗震等級:a)復雜高層:當轉換層的位置設置在3 層及3 層以上時,其框支柱、剪力墻底部加強部位的抗震等級宜按表4.8.2 和表4.8.3 的規定提高一級采用,已經是特一級的不再提高。對于轉換層的位置設置在3 層及3 層以下時,不要求提高抗震等級;b)短肢剪力墻:其抗震等級,應比表4.8.2 規定提高一級采用。注意,這里不含表4.8.3,這是因為B 級高度的高層建筑和9 度抗震設計的A 級高度的高層建筑,不應采用短肢剪力墻結構。②剪刀墻軸壓比:a)復雜高層:剪刀墻軸壓比限值不要求降低;b)短膠剪力墻:當抗震等級為一、二、三級時,分別不宜大于0.5、0.6、0.7;對于無翼緣或端柱的一字形短肢剪力培,其軸壓比限值相應降低0.1。③內力計算:a)復雜高層:特一、一、二級落地剪力培底部加強部位的彎矩設計值,應按墻體底截面有地震組合的彎矩值乘以增大系數1.8、1.5、1.25;其剪力設計值,應按規程第7.2

  • 關于框支剪力墻結構的一個問題

    有一個關于框支剪力墻的結構問題,不知道大家遇見過沒。層號塔號 柱剪力 墻剪力 柱剪力百分比 1 1 X 118.8 1721.1 6.46% Y 127.1 2149.7 5.58% 2 1 X 114.8 2069.9 5.26% Y 20.1 2314.2 0.86% 3 1 X 261.0 1918.4 11.97% Y 176.7 1963.4 8.26% 4 1 X 104.2 1935.0 5.11% Y 157.4 1973.3 7.39% 5 1 X 548.8 1389.4 28.31% Y 189.9 1957.5 8.84% 6 1 X 0.0 1704.5 0.00% Y 0.0 1855.1 0.00% 7 1 X 0.0 1648.7 0.00% Y 0.0 1767.4 0.00%。。。。。。。。 36 1 X 0.0 41.2 0.00% Y 0.

  • 框支剪力墻結構的設計.pdf

    框支剪力墻結構的設計.pdf

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!??!

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

  • 3層轉換部分框支剪力墻結構

    圖紙簡介: 框支剪力墻結構,經過大師指導完成的作品,很有參考價值 投稿網友: jb19851022 上傳時間: 2013-05-10 圖

  • 部分框支剪力墻結構受力性能的影響

    本帖最后由 霜雪寒瀟 于 2013-12-31 14:44 編輯 本文在總結國內外有關框支剪力墻結構以及落地剪力墻特性的研究與應用的基 礎上,結合一具有代表性的部分框支剪力墻結構體系,采用 SAP2000 有限元分析軟 件,對其進行了研究與分析,著重對比分析了不同落地剪力墻厚度、數量和布置對 結構受力性能以及變形的影響。

點擊加載更多

什么是框支剪力墻結構

什么是框支剪力墻結構專題,為您提供什么是框支剪力墻結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是框支剪力墻結構 相關的專業交流討論,更多什么是框支剪力墻結構相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

什么是框筒結構

什么是框支結構

主站蜘蛛池模板: 日本高清com| 国模方敏宾馆大尺私拍| 欧美大香线蕉线伊人久久| 一二三四观看视频中文在线观看| 四虎1515hh免费大炮社区| 青青草国产三级精品三级| 免费看三级全黄| 猫色网站| 樱花动漫日本八尺大人动漫| 亚洲黄色大全| 亚洲国产成人久久三区| 手机在线国产精品| 天天做天天爱夜夜爽女人爽宅| 日本在线观看的免费| 日本www色视频成人免费网站| 欧美天天| 日本一区二区三区欧美在线观看| 青青影视| 日韩中文字幕网站| 色拍999| 亚洲成人免费在线| 亚洲日本va中文字幕| 欧美亚洲第一页| 青青青青草原国产免费| 日本在线观看a| 香蕉久久夜色精品国产2020| 亚洲国产片| 伊人久久大香线蕉综合7| 在线中文字幕视频| 大香网伊人久久综合观看| 国产精品网红女主播久久久| 552影视| 高清成人综合| 国模吧一区二区三区精品视频| 久久久久大香线焦| 欧美一区二区三区香蕉视 | 国产精品免费视频播放| wwwav在线| a在线观看免费视频| 国产91一区二这在线播放| 国产在亚洲线视频观看|