110kv變電站典型設計圖紙,發上來跟大家分享一下!!
圖紙簡介: 本圖紙包含有:電氣設備明細表,一體化交流電源,綜合用房±0.00m層配電系統圖,綜合用房±0.00m層動力平面布置圖,綜合用房±5.40m層動力平面布置圖,綜合用房±5.40m層照明平面布置圖,綜合用房±0.00m層照明平面布置圖,照明動力系統圖,事故照明自動切換裝置和饋線接線圖等,可供參考。 投稿網友: taox110
圖紙簡介: 內含一次、土建、元器件安裝位置圖等,圖紙共51張,比較詳細,一目了然。圖紙包含以下內容:進線間隔斷面圖、主變間隔斷面圖、母線分段間隔斷面圖、電氣平面布置圖、配電構架及設備支架基礎平面圖等等,圖紙可供參考! 投稿網友: lijun198688 上傳時
110kv變電站施工組織設計
摘 要(略)Abstract(略)1 緒言1.1 我國電力工業發展概況1.2 設計背景1.3 設計的目的和意義1.4 國內外概況1.5 瓜山新變電站原始資料調查2 電氣主接線的選擇及最優方案的確定2.1 主接線的設計依據2.2 主接線設計的基本要求2.3 變電站主接線模式分析及適用范圍2.3.1 單母線主接線2.3.2 單母線分段主接線2.3.3 雙母線主接線2.3.4 內橋接線2.5 電氣主接線最優方案的確定3.1 主變壓器的選擇3.1.1 選擇原則3.1.2 主變壓器的形式、容量和臺數的確定3.2 站用變壓器的選擇4 短路電流的計算4.1 短路計算的目的、規定與步驟4.1.1 短路電流計算的目的4.1.2 短路計算的一般規定4.1.3 計算步驟4.2 變壓器的參數計算及短路點的確定4.2.1 變壓器參數的計算
本人設計一個100KV變電站,一臺5000KVA變壓器,一電站上網用,單元接線。請問,主變高壓側,可不可以不裝設斷路器,只裝設隔離開關。
圖紙簡介: 110kv變電站典型圖紙設計。 投稿網友: zhanggehu 上傳時間: 2013-10-09 圖紙省份:
概述 1、待設計變電所地位及作用 按照先行的原則,依據遠期負荷發展,決定在本區興建1中型110kV變電所。該變電所建成后,主要對本區用戶供電為主,尤其對本地區大用戶進行供電。改善提高供電水平。同時和其他地區變電所聯成環網,提高了本地供電質量和可靠性。 北
湘西民族職業技術學院 學生畢業設計 畢業設計題目: 110kV變電站一次接線設計 學生姓名: 賈陽濤 學 號: 201500010203 專 業: 電力系統自動化 班 級: 17-3高電力1班 指導教師 完成時間: 誠 信 聲 明 本人在此鄭重聲明:本人所呈交的大專畢業設計,是在指導老師的指導下,獨立進行畢業設計研究工作所取得的成果,成果各個環節均不存在知識產權爭議,畢業設計不含任何其他個人或集體已經發表過的作品成果,由此而引發的法律后果完全由本人承擔。 畢業設計作者簽名: 年 月 日
各位大蝦,小弟急需要110KV變電站設計資料,包括一般的供電架構,還有開關的比較(AIS和GIS)的資料,哪位有這方面的資料請給小弟一下。mail:myf910@yahoo.com.cn感激啊
我們地區的110kV變電站典型設計方案,請賜教
某110KV變電站為新建變電站一座,圍墻內占地面積4.18畝,建筑總平面積2475平方米。安裝5萬千伏安主變2臺,電壓等級110/10,110KV GIS共9個間隔,10KV開關柜26面,電容器4800千乏2組,接地轉角變1000千伏安2臺,消弧線圈900千乏2臺,變電站按無人值班站設計,采用計算機監控系統。其中主變壓器:最終3×5三相雙繞組自冷有載調壓變壓器,電壓等級為110/10千伏,本期2×5萬千伏安。110千伏出線:規模2回,本期2回。10千伏出線:規模36回,本期13回。無功補償:規模6組4800千乏,本期2組。
上傳110KV典型設計供大家分享
110kV變電站通用設計規范
包含整個擴建初步設計的電氣所有圖
A方案(一)工程建設規模 a)主變壓器:終期2×31.5MVA,本期1×31.5MVA; b)電壓等級:110/35/10kV三級; c)出線回路數: 1)110kV出線: 終期4回,本期2回; 2)35kV出線: 終期8回,本期4回; 3)10kV出線: 終期12回,本期6回; 4)無功功率補償: 終期4×3Mvar,本期2×3Mvar;(二)設計范圍1)本典型設計范圍包括變電所內下列部分: a)電力變壓器及各級電壓配電裝置,所用電系 統設備,過電壓保護及接地裝置,直流操作電源系統設備;相應的繼電保護及自動裝置,就地測量及控制操作設備,自動化系統設備以及電纜設施等。 b)與電氣設備相關的建筑物、構筑物,給水排水設施,通風設施,消防設施,安全防范及環境保護措施。2)系統通信設施、所外道路、所外上下水系統、場地平整和特殊基礎處理、大件設備運輸措施等不納入本典型設計范圍。
根據《建筑抗震設計規范(GB50011-2001)》廣西大部分地區抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為0.05g,本標準設計的建(構)筑物設防標準按一般變電所,即丙類建筑物設防,其地震作用和抗震措施均按6度抗震設防烈度設計。三、B方案 (一)工程建設規模  a)主變壓器:終期2×31.5MVA,本期1×31.5MVA; b)電壓等級:110/35/10kV三級; c)出線回路數: 1)110kV出線: 終期2回,本期1回; 2)35kV出線: 終期8回,本期4回; 3)10kV出線: 終期12回,本期6回; 4)無功功率補償: 終期4×3Mvar,本期2×3Mvar;(一)工程建設規模 a)主變壓器:終期2×31.5MVA,本期1×31.5MVA;b)電壓等級:110/35/10kV三級;c)出線回路數: 1)110kV出線: 終期2回,本期1回;<
110KV降壓變電站電氣部分設計
110kV某變電站工程是新建送變電工程,本站為全戶內式變電站,占地面積為43.95m×21.5m,設地下電纜層,地面上建筑共分三層布置,首層為主變室、10KV高壓室,二層布置為110KV GIS配電室及主控室,三層布置為電容器室。變電站電氣概況:本期建設2臺40MVA主變(最終容量3×40 MVA主變),裝相應容量(2×2×4008kvar)的無功補償電容器及其他附屬設備,2套GIS設備,;10kV出線14回,全站電氣一、二次設備的安裝及調試,安裝光端設備一套。全站低壓電氣、臨時用電、永久通迅等。
110kv變電站設計圖
110kv變電站設計圖專題,為您提供110kv變電站設計圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv變電站設計圖 相關的專業交流討論,更多110kv變電站設計圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題