人工挖孔樁工程監理細則
人工挖孔樁工程安全技術交底施工單位名稱 單位工程名稱 施工部位 施工內容 通用安全技術交底內容 (1)嚴格按照施工方案的要求作業。(2)挖孔、起吊、護壁、余渣運輸等斯用的一切設備、設施、安全裝置、工具配件以及防毒面具等個人勞動防護用品必須在每班作業前進行檢查,確保完好和使用安全。(3)每日開工前必須檢測井下的有毒有害氣體,并有足夠的安全防護措施。樁孔開挖超過10m時,應有專門向井下送風的設備,風量不宜小于25L/S。(4)孔內必須設置應急軟爬梯;電葫蘆、吊籠等應安全可靠并配有自動卡緊保險裝置,不得使用麻繩或尼龍吊掛或腳踏井壁凸緣上下。(5)挖出的土方應及時運離孔口,不得堆放在孔口周圍1m范圍內,機動車輛的通行不得對井壁的安全造成影響。(6)井下作業人員與井上人員應有可靠的聯絡信號保持聯絡,若發現地下出水、流沙、塌方、井圈護壁變形、有害氣體、不明物等情況應暫停施工,迅速撤離井底并應及時上報,以采取措施處理解決。(7)井底抽水時,應在挖孔作業人員上到地面后,再合閘抽水,抽水后即關閉電源,嚴禁帶電作業
人工挖孔樁工程量的計算,有很多造價工作者為之煩惱,業主方與施工方各站立場不一樣,公說公有理,婆說婆有理,到底誰有理?其爭論焦點我總結了一下,有這樣幾點:一是計算樁身砼時,樁長如何確定,是從自然地面標高算至設計樁底,還是從設計樁頂標高算至設計樁底?二是鑿樁頭工程量,是從自然地面鑿至設計樁頂嗎?還是有其它計算工程量?三是挖孔樁的土方工程量,挖孔樁定額里本已含挖土方工程,但余土外運僅考慮50米以內運距,是否還需另計余土外運部分費用?愿造價同仁勇躍發言。。。。。。
最近做人工挖孔樁的工程,有些問題,不是很明白。 1、人工挖孔樁只控制最大擴大直徑D不大于3d,而沒有對,最小擴大多少做限制。 假如我不擴底,是不是可以理解為擴底為0。 如果按人工挖孔,擴底考慮,樁中心距為按2D或1.5D考慮,是不是與非擠土挖孔樁不小于3d矛盾呢? 2.挖孔擴底灌注樁對中心距的要求為什么都是在D>2m時提出;難道是當D<2m時按非擠土灌注樁考慮?
人工挖孔樁護壁設計及其工程應用
圖紙簡介: 某工程人工挖孔灌注樁大樣圖及說明,僅一張大樣圖。補充說明: 此圖為人工挖孔灌注樁擴底墩大樣圖,能作為同行參考大樣。 投稿網友: zexunge 上傳時間: 2013-07-03 <
最近在做一個公路工程的套價,有人工挖孔樁,要套護壁,但圖紙中沒有明確的做法,定額中也只是說按護壁外緣所包圍的面積乘以樁的設計深度,有沒有哪位高手可以教教我怎么算
樁基礎采用人工挖孔樁,樁端持力層為強風化花崗巖,樁端進入持力層>1000,樁身砼C20,護壁砼C20。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-4 11:19 編輯 ]
現有一項目是山坡地,準備進行場地平整,建筑物承臺底標高為-1.7m,人工挖孔樁頂標高-1.6m,鋼筋錨入承臺700mm。我想問:場地平整時標高是:±0.00呢,還是要挖到樁頂標高-1.6m。還是其他標高?請大俠指點。謝謝!
人工挖孔樁工程量結算,成孔的孔深在6~16米之間,但地下水計較多,孔內積水平均在4米以上,這會兒要工程量結算,想請教怎么確定護壁的混凝土工程量,一方面把每個孔水抽完再數護壁的節數不現實,另一方面擴大頭的深度無法和施工方統一,另外存在工人底下不做護壁的現象,所以高人指點····
人工挖孔樁工程施工方案〔范例一〕 upload/forum/20031126144819.rar
++++工人工挖孔樁工程工程量計算
圖紙簡介: 該工程為一工程的人工挖孔樁樁位布置圖及配筋大樣圖。圖紙包含設計說明,有圓形及橢圓形挖孔樁大樣圖等。 投稿網友: jiangapple1982 上傳時間: 2011-04-18
目前,大量建設工程采用人工挖孔混凝土灌注樁形式,由于該類型樁基的成型質量不能直觀判定,受條件限制,其承載力往往偏大,不能直接進行靜載試驗,挖孔作業時其施工環境差,危險性較大,因此,如何確保工程質量、保證施工安全成了經常議論的熱門話題,做好人工挖孔樁混凝土灌注樁工程質量和施工安全的監督管理,作為監督工程師對其成樁工藝、樁基特點、檢測要求、安全防護等應有清晰明確的認識,在實施監督的過程中做到心中有數,才能勝任監督工作,現結合我市實際狀況,依據有關規范、強制性標準條文,淺議樁基工程的監督要點,與大家共同探討學習。一、宏觀控制基樁承載力的確認,一般在施工圖設計中,設計人員均提出了單樁承載力數據。除特殊要求外,一般磚混結構房屋條形基礎可接每米每層30KN,框混 結構接單樁支承上部結構面積每平方米20KN左右計算,加上地震荷載,實際單樁承載力取值要比上述粗略估算值偏大,要注意單樁承載力數據必須由設計人員提出,如在設計中未明確,應要求設計方提供,在施工和以后的檢測中才能對樁基持力層承載力特征值和檢測提供取值依據。我們的估算主要是在基樁工程對整個建筑重量的支承能
“人工挖孔樁工程,可否在剪力墻下布置單樁”的討論 ——回復網友“天上飛草” 論壇網友“天上飛草”的疑問:
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
四川航天科技大廈建筑由一座板式超高層主樓與裙房組成,主體建筑43層(屋面結構板頂169.66m高),裙房部分5層(屋面結構板頂23.4m高),地下建筑5層(18m)。主樓功能為辦公,裙房主要設置為之配套的商業及餐飲、娛樂用房,地下室設置機動車庫和設備機電用房,地下5層局部兼做人防工程(六級二等人員掩蔽部)。 本工程樁基礎設計為人工挖孔樁。其中,Φ1200mm的人工挖孔樁50根,Φ1000mm的人工挖孔樁146根,共196根;其余裙房及地下室部分設計為Φ130mm抗浮錨桿共296根。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-3 18:02 編輯 ]