人工挖孔樁擴大頭excel計算公式模板使用方法:依據施工圖紙把基本數據代入,即可算出擴大頭的體積(方量),其中球缺的半徑需人工計算(也可簡化成電子表格公式,在此略)友情提示:此模板僅供參考,使用時應結合施工實際及合同計算規定操作。
本帖最后由 zuji1224 于 2016-10-26 12:11 編輯 人工挖孔樁端阻力計算用內徑,還是擴大頭?老朱書P305-307
最近做了個人工挖孔樁基礎,樁端持力層為泥巖,端阻3000kpa(特征值),一直覺得擴大頭部分得驗算抗剪,因為根據地基規范,地基反力大于300kpa時得驗算抗剪,就算剛性基礎在沖切范圍內也得算,但規范和教材中沒提到過人工挖孔樁的擴大頭部分需要驗算抗剪,不知道大家怎么理解的?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-29 10:59 編輯 請教各位師兄師姐 ,人工挖孔樁樁身凈長是指什么,擴大頭的高、寬是如何計算的。
人工挖孔樁工程量的計算,有很多造價工作者為之煩惱,業主方與施工方各站立場不一樣,公說公有理,婆說婆有理,到底誰有理?其爭論焦點我總結了一下,有這樣幾點:一是計算樁身砼時,樁長如何確定,是從自然地面標高算至設計樁底,還是從設計樁頂標高算至設計樁底?二是鑿樁頭工程量,是從自然地面鑿至設計樁頂嗎?還是有其它計算工程量?三是挖孔樁的土方工程量,挖孔樁定額里本已含挖土方工程,但余土外運僅考慮50米以內運距,是否還需另計余土外運部分費用?愿造價同仁勇躍發言。。。。。。
適用于單柱單樁人工挖孔樁的計算,包含孔樁負摩阻力計算。東西雖小,樁的計算也簡單。不過有了表格相對手工計算來說還是方便了很多,而且可以直接打出來作為審查用的計算書。[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-7-13 15:50 編輯 ]
已知某人工挖孔樁的最大彎矩是250KN.M(圓形截面樁).樁直徑為1m,樁間距為1.5m.采用C30混凝土,f=14.3N/MM.鋼筋選用HRB335,f=300N/MM.混凝土保護層厚度為50MM.求個配筋公式 請標明公式出處 .謝謝
這個公式對嗎?
例如:樁直徑800MM,螺旋筋8號鋼筋非加密間距250MM,加密區為梁下1M10號鋼筋間距100MM。樁深15000MM,加勁鋼筋12號,受力鋼筋12號10根。鋼筋量和混凝土量分別怎么計算?其他條件不變把圓樁換為扁樁,直段長度552MM,鋼筋量和混凝土量分別又怎么計算?
準備在老家建房,面積大概9*15米,準備建五層,但由于受地形限制,一邊的基礎無法做成擴大基礎,所以初步設想限制的基礎設為人工挖孔樁,其余基礎做成擴大基礎,這樣是否可行,我擔心不同類型基礎的沉降不一,會不會對的梁板拉裂,如可以,布筋是否要特別考慮?請各位老大幫忙想想,非常感謝
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
《地基規范》8.5.2.6.樁的主筋應經計算確定。這條說的,怎樣計算樁的配筋?是按照混凝土里受壓構件公式計算呢還是有其他的算法。一直沒有找到哪里有
各種計算公式全集.part01.rar
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
自制人工挖孔樁計算(端承樁,忽略側阻),新規范,絕對經典,包括扁樁
地基基礎規范中無尺寸效應的規定,但在<<全國民用建筑工程設計技術錯施--結構>>這本書中第68 面有尺寸效應的規定,不知大家在做人工挖孔樁時是否考慮.
++++工人工挖孔樁工程工程量計算
人工挖孔樁擴大頭計算公式
人工挖孔樁擴大頭計算公式專題,為您提供人工挖孔樁擴大頭計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人工挖孔樁擴大頭計算公式 相關的專業交流討論,更多人工挖孔樁擴大頭計算公式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題