人工挖孔灌注樁的樁頭,以前施工方法是:在砼達到設計強度后鑿去樁頭的水泥漿即鑿樁頭,現在實際施工方法是:在砼澆搗后樁頭加一些石子震實,避免以后鑿樁頭的程序。請教這種施工方法是不是可行。
人工挖孔灌注樁-廣東
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-2-28 19:36 編輯 挖樁常需護壁,段高一米等距。強度不低樁身,考慮共同受力。《建筑樁基技術規范》6.6.6 2014.2.28
按照圖集規定樁基小于800,錨如承臺50mm;≥800,錨如承臺100mm。樁錨如承臺主要為了保證結構整體性,主要起到抗剪作用。現場在最初澆筑灌樁時澆筑的較低,灌樁的上部20-30cm和承臺一起澆筑,剛好和圖集相反,這樣的做法有誤嗎?還有關于單樁承臺內部的豎向拉結筋有什么作用,現場很多地方都沒做,這樣可以嗎?
請教高手我做的一個人工挖孔灌注樁工程在挖孔時地下水位較高,孔內水量比較大,不知會不會對樁承載力產生影響,樁徑1.0-1.2m。樁長12m。
鉆孔灌注樁設計深度12米,地下水位約-5~-7,地基土層基本都是松散灰黃色中細沙,灌注樁成孔施工過程中,泥漿護壁無法支撐,流沙、塌孔,請高手點撥一二,此種情況該如何處理?謝謝!是否可加長鋼護筒,成樁后鋼護筒能否拔出?若拔不出來,成本增加太多
人工挖孔灌注樁
圖紙簡介: 某工程人工挖孔灌注樁大樣圖及說明,僅一張大樣圖。補充說明: 此圖為人工挖孔灌注樁擴底墩大樣圖,能作為同行參考大樣。 投稿網友: zexunge 上傳時間: 2013-07-03 <
最近我接觸到一個工程,它的地質情況是:面積30萬平米,1層是耕土,厚度0.3-1.1M,全場分布。2層是粉質粘土,層厚0.4-2.3M.3層為淤泥質粘土,層厚4-16.6M,全場分布。4層粘土,層厚0.7-4.2M,樁端土承載力為3000KPA(沉管灌注樁);而人工挖孔樁為1800KPA.五層礫砂混粉質粘土,厚0.7-4.7M.6層礫砂,樁端土承載力為1800KPA(沉管灌注樁);而人工挖孔樁為1100KPA。因該工程是商住樓,一二層框架,三四五層是磚混,其最大荷載550噸,地勘建議采用人工挖孔灌注樁或沉管灌注樁,以第4層為持力層。此處地下水位高,挖出來的孔內積水較多,但粘土層作為持力層,我覺得不宜采用人工挖孔樁。因一些人為影響,說什么節約投資,縮短工期,質量易控制,可實際施工不是那樣的,現在只是開始一棟建設,不知道各位給點意見好嗎?到底那種更好?
巖溶地區挖孔灌注樁的施工技術
山區高速公路設計樁長21米,嵌巖樁,樁徑1.8米 C25砼第一次灌砼,采用水下澆灌,檢樁報告為 3類樁,樁15米以下離析,第二次重新開挖,但是沒鑿掉護壁,而且原鋼筋籠沒有更換,澆砼,檢查為1類樁在空壓機的強烈鉆擊下,主筋完全變形,護壁全部破碎,也就是說鋼筋籠完全立于砼外面,澆砼這是領導跟監理秘密商議后干的,請問這個會不會形成很大的工程隱患?現在檢查樁基采用的是聲波檢測,聲測管立于鋼筋籠以內,本人認為,聲波檢測只是對混凝土質量的一個檢查,不能做為這個樁為合格樁的依據,在力學方面應該做靜載試驗,看它是否滿足設計承載力,?但是抗剪呢?鋼筋在沒有保護層下發生電化學反應,是否會留下安全隱患?本人是剛出校門的新人,請各位指教下,謝謝!~
基礎工程挖孔灌注樁施工工藝(1、2) 施工準備 1.材料 (1) 水泥:宜用425#普硅或礦渣水泥,并有出廠合格證及試驗報告。 (2) 砂:中砂,含泥量不大于3%。 (3) 石子:碎石,粒徑10-15mm,含泥量不大于2%。 (4) 鋼筋:品種和規格均符合設計規定,并有出廠合格證及試驗報告。 (5) 墊塊:用1:2.5水泥砂漿脈18-22號火燒鐵絲提前預制。 (6) 外加劑:摻合料,根據施工需要并通過試驗確定。 2.作業條件 (1) 施工場地,必須做好“三通一平”,并根據現場情況,有條件的先做好地面砼墊層,以利施工。現場四周應設置排水溝、集水井,樁孔中抽出積水,經沉淀后排入下水道。施工現場的出土路線應暢通。 (2) 按施工圖紙準確放線,放出樁位中心線和樁徑,并認真進行技術復核,經有關部門辦理簽證手續,才能開挖樁身土方。 (3) 挖樁前,要把樁中心位置向樁的四周引出四個樁心控制點,用牢固的木樁標定。 <
以下圖一是工地的實際做法,圖二是圖紙做法。我認為圖一做法是不是會使樁徑縮小了啊?到底應該咋作啊?請各位指教一下!
人工挖孔灌注樁施工相關規范的應用
在相同的條件下,哪種施工方法成本更經濟?以前我的經驗一直是覺得人工挖孔樁更省,現在隨著人工費用上漲,各種價格變化,好像有了鉆孔樁的成本更低的趨勢大家能說說自己的經驗嗎?
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
求助啊!!!!
人工挖孔樁,鋼筋籠放置后,送料管倒入混凝土,如果深度大的情況下,如何控制振搗質量?沖孔灌注樁清孔后,鋼筋籠放置前孔內是泥漿還是清水護壁,如果沒有澆注混凝土是否振搗(振搗容易塌孔)。采用自密混凝土是否可靠,振搗送料管或鋼筋可行么 ?