是采用方格網法計算的,大家可以看一下界面一般不過比較實用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
基礎土方開挖碰到原房屋的樁基礎,看樁的直徑約900mm,估計埋深不會少于10m,想請教各位如何處理這個樁,放坡開挖處理不現實,如果采用全套管回旋轉機CD機來處理價格太高。采用旋挖機來處理好像價格也高。聽說可以用沖擊鉆機來處理,不知是否可行。
水池挖土方 凌型 四面放坡 挖深6.3米 底面積=26.1*39.1,放坡系數 0.72 A ,B 代表長寬 H挖深,K代表坡度系數現在求挖土方量 我分別用下面五個公式 算出了五種結果 相差 很大呢有五種公式第一種V=A*B*H+(A+B)*K*H+4/3*K2*H3V=6897.79M3第二種公式V=H/3*(S上+S下+(S上*S下)1/2)V=7711.64M3第三種公式V=H/6(S上+S下+4*S中)V=8465.25M3第四種公式V=(A+H*K)*(B+H*K)*H+1/3*K2*H3V=6536.81M3第五種公式V=H/6*(A*B+(A+a)*(B+b)+a*b)a=A+K*H; b=B+K*HV=8464.77M3注:工作面以考慮在內,,現在要手算工程量,,請大家該用那個算是對的呢?并指出 上面幾種計算式,分在算什么圖形下產生的呢?分別適用什么圖形?請大家詳盡!
問:室外工程中,例:計算排水管600挖土方,是上寬下窄,下是要挖多寬?上是要挖多寬?下到上之間的那個斜坡坡度是多少呢? 哪個有這方面的資料呢?望能傳下,在下不剩感激.
2013國標工程量清單計量規范(GB50500—2013)規定,在挖土方清單項目特征描述中需要注明棄土運距,為了避免爭議、充分展示各投標單位的競爭實力,一般此處不注明明確的運距,只注明“由投標單位現場踏勘后根據工程實際情況自行考慮
本人是個造價新手,請各位指教我再看深圳2003定額時,書上說“本章子母未包括地下水位以下施工的排水費用,發生時另行計算。”請問,在做預算時如何考慮這個問題?結算時,是否有現場簽證?[ 本帖最后由 sunny-0214 于 2012-3-13 13:15 編輯 ]
問題補充:各位老師,繪制土方時我都是在繪制完墊層后自動生成的土方。也可以定義大開挖土方,這個一般怎么用呢?筏板下不是還有集水坑、電梯基坑、柱墩什么的。謝謝
有個問題向各位朋友請教:1.在做室外給排水或者室外管線工程時,什么情況下用人工挖土方,什么情況下用機械挖土方?是根據土方量大就用機械還是怎么樣,如果是根據土方量大而用機械挖土方的話,那么土方量要多大才算夠呢?2.在做土方回填的時候,同意什么情況下用人工回填,什么情況下用夯實機夯實?請多多指教!
今在工地現場看見試樁機,在挖土, 查看土層。能詳細給我解釋一下,他這樣做的目的是什么?
昆山××紀念醫院醫療大樓第一期新建工程由昆山××紀念醫院有限公司投資建造,主體結構由北京××建筑事務有限公司和臺灣××建筑師事務所合作設計,基坑圍護由上海××建筑設計有限公司設計。本工程位于昆山開發區前進東路南側,樾河路東,文峰中學西側;單體建筑占地面積7426m2,主樓地上九層,裙樓地上1-4層,設有2層地下室;除落深處外,基坑開挖深度為9.7m和11.4m。樁基采用鉆孔灌注樁,樁徑均為Φ1000mm,有效樁長為37.5米,共526根,其中MZH1(抗拔)錨樁20根, SZH1試樁6根,ZH1樁506根,合計工程量15484m3,設計混凝土強度等級為水下C30。基坑圍護采用三軸水泥攪拌樁(SMW)隔水+復合土釘墻支護形式。
有一個泵站,大概方型的,招標是按清單計價規范的綜合單價形式,挖土方列項為項目編碼 項目名稱 單位 數量010101002001 挖土方(一二類土,深度按圖紙) m3 2000請問這個項目招標人計算的挖土量,是按構筑物水平投影面積*深度計算的嗎?那土建定額的這個項目,應該按上述方式考慮嗎?還是應該按實際放坡計算的土方量考慮?
室內外地坪高差0.15m,基礎埋深-15.55m(墊層以下),要求支護深度15.40m,護坡面內側距結構底板外皮距離為600mm。
203-1 -a 挖土方 1、挖土方施工工藝: 場地清理----土方開挖----土方運輸----棄方----填筑 2、總結公式: <
前言:專注公路市政專業,有幸能和行業內各位同仁一起交流探討!書山有路,學海無涯,愿做一塊磚,和大家共建工程之路。
1、要考慮放坡的情況2、是人工挖孔樁又是怎樣的計算?還有就不是關于這個的問題了,是有關在挖土的時候有時會不同深度的土類不一樣,定額上就提到了加權計算的方法。加權法如何計算????
防護棚搭設及拆除方案,2006
大家好,本人有點問題想請教大家,手頭一個三層的小型土建建筑面積300多方,預應力管樁承臺基礎,室內設計標高0.00 m;室外標高為 -0.15m,承臺面標高-0.6米,預算清單里面有三個關于挖土方的清單子目其中 1、“挖土方(內地臺)”為 23.23立方 2、“挖樁間土方” 為 253.87立方 3、“挖基礎土方” 為 293.08立方這三個子目讓我好糾結,以前只知道一個”挖土方“子目一次算完,現在不知道具體怎么區分他們,現在有幾個問題想請帥哥靚姐們賜教;
可以作為參考
我們正在開的的小區,需要回天100萬方土,占地面約10萬左右,回天深度大約2米,誰有成功經驗,請替?因?yàn)樯婕暗脚涮坠こ痰墓芫€,及道路施工等,都有下沉問題,有什么好的解決方案,謝謝大家,可以討論!!
挖土方方案
挖土方方案專題,為您提供挖土方方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與挖土方方案 相關的專業交流討論,更多挖土方方案相關內容請訪問