本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 編輯 此文檔總結了關于給排水設計的詳細計算步驟,很適合新手學習!包含以下內容:舉個例子:下載鏈接:
今天才學的共享文件,
給排水設計個人經驗,個人總結的。
消防排水中常見問題http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414843&topID=114897 總結]水處理名詞解釋http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414694&topID=114897 給排水施工經驗總結http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413498&topID=114897 UASB設計答疑總結帖http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410459&topID=114897 安裝工程預算問題總結(一問一答格式)http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409510&topID=114897 反滲透問題總結帖http://www.shequ.she
管道井 ⑴多層住宅套內排水管井按400x200(兩根立管),高層住宅套內排水管井700x250(三根立管);多層住宅公共管井800x300,如有集中熱水系統,考慮1200x300,如考慮分戶太陽能,考慮1500x300;高層住宅公共管井1000x300,如有集中熱水系統,考慮1500x300。排水管道井盡可能保證上下對應,不能出現連續或者多次轉彎的現象。 ⑵ 公共建筑管井商量定。一般每6000平方考慮一根噴淋管,每8層考慮一個給水管和三根熱水管,另外再加一個噴淋穩壓管和一根噴淋泄水管。
響應站務mm號召,我也來寫寫2014年的工作總結,寫點什么的,文筆又臭。索性不走文藝風了,來點實在的,就把我這一年中遇到的問題寫寫吧,這可是我一點一滴總結出來的哦,大家給點面子,不要拍磚哈!@黛綺絲 我要領賞啦~1、給水要求水壓:①給水入口:一層,10m;二層,12m;三層及以上層按4(n+1),n為層數。②給水:住宅分戶水表前的水壓一般宜0.10~0.15MPa;住宅入戶給水壓力大于0.35MPa應減壓;給水分區靜水壓不宜大于0.45?MPa;衛生器具給水配件最大承受壓力不得大于0.60?MPa。③消防:消火栓口(7m、10m、13m充實水柱)栓口壓力15m、20m、25m;(注:按栓口SN65,水槍為d19,麻織水帶25m,襯膠水帶栓口壓力還可以減去2m);消火栓口大于0.35MPa宜減壓(主要考慮節流);消火栓口大于
本帖最后由 青春年少 于 2015-1-12 21:16 編輯 2014工作總結以圖片形式展現給大家,大家費勁點看吧!吼吼。另外有一份附件大家也可以下載看看。吼吼。 2014 年工作總結 光陰似箭,歲月匆匆,高喊“馬上有錢”的2014已急馳而去,神秘的2015已悄然而至,穆然回首,內心感慨萬千。新年伊始之際,在昂首期待未來的同時,有必要對過去的一年工作做下回顧,總結以往的經驗教訓,以待在新的一年更上一層樓。
本帖最后由 建璋造價工作室 于 2015-11-3 15:51 編輯 給排水工程(包括給水及排水)一、給水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或襯塑鋼管)1、先數給水入口處及室內的給水器具(如閥門、水表等),根據管徑不同分開統計。2、算量時先算干管,再算立管,最后算支管;根據管徑不同合計處其總量;變徑點選在有接管的地方或是接了設備的地方。3、一般情況下室外進戶預留1.5m,接用水設備(如洗臉盆、大便器、洗滌盆等)的短立管每個接點高度按0.3m考慮。
1.【前人經驗】學員心得匯總:http://bbs.co188.com/thread-8549131-1-1.html2.從真題班開始——我的50天注考路http://bbs.co188.com/thread-8531575-1-1.html3.
該裝置火災危險性為乙類,占地面積60*165m,分為±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m層布置設備設施,土建結構為砼框架敞開。消防執行以下標準:1、《建筑設計防火規范》GB50016-2014,2018版2、《石油化工企業設計防火標準》GB50160-2008,2018版3、《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-20054、《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-20145、《建筑機電工程抗震設計規范》GB50981-2014單體內消防設計內容主要包括裝置半固定式消防豎管給水系統及滅火器設計。豎管連接方式一般為:
設計方面:
各位同仁,有需要下載專業論文的,留下題目、作者、刊名、發表時間,我幫大家下載。 好的文章我會發帖共享,給更多的人學習交流。
1.什么場合出現0.1m的間距或高度要求? 1)第3.8.15條,水泵基礎高出地面不應小于0.10m; 2)第3.8.6條,水泵吸水喇叭口至池底的凈距不應小于0.10m; 3)第5.4.19條,膨脹管出口離接入水箱水面的高度不小于0.10m; 4)塑規第4.4.6條,塑料管道穿越樓板屋面時設套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m; 5)塑規第4.4.7條,塑料管道與其它金屬管道平行敷設時,應有不少于0.10m保護距離; 6)塑規第4.1.7條,架空塑料給水管頂上空凈空不宜小于0.10m; 7)游規第4.4.3條,游泳池、水上游樂池的補水箱,補水管應高出箱內最高水位0.10m; 8)游規第5.6.5條,游泳池通過平衡池、
各位大蝦: 新年好! 我想將平時的工作經驗沉積形成論文,發表到給排水專業雜志(刊物)上;同時進行交流學習。 但是不知道有哪些專業雜志,也不知道如何發表?有電子發表形式嗎?