風機罩在我們現實生活中是處處常見的,使用的也是十分很廣泛的,那你對它了解嗎?下面就讓我來為你介紹一下風機罩吧!風機罩又名風機網罩、風機防護罩、風機護罩、機械護罩、機械防護罩、風機鐵網。風機罩可用于空調、電機、排風扇、散熱器、風機、發電機、柴油機等部位的散熱、排風和通氣的防護。風機罩分類1、按用途分:軸流風機罩、工業風機罩、民用風機罩、空調風機罩、電機風機罩、吹風機網罩。2、按材質分:鐵藝風機罩、不銹鋼風機罩。3、按表面處理:鍍鋅風機罩、鍍鉻風機罩、彩鈍風機罩、浸塑風機罩、噴塑風機罩、拋光風機罩。風機罩材料和工藝風機罩是由低碳鋼絲、不銹鋼絲201、304、316等通過折彎成型、精細焊接打磨、表面處理等工序完成的。表面處理1、處理方式:風機罩的表面處理一般都是浸塑,電鍍、熱鍍、噴塑;電解拋光等。2、處理特點:美觀、焊點牢固、耐腐蝕、不生銹、易清洗。風機罩用途用于空調、電機、排風扇、散熱器、風機、發電機、柴油機等部位的散熱、排風和通氣的防護。工
離心風機送出的風,傳輸的距離與什么有關?是與全壓有關?還是只與靜壓有關?感覺與全壓有關,但是,如果靜壓低而動壓高,風的流動阻力會比較大,所以傳輸距離就不會遠;但如果靜壓高而動壓低,好像就可以傳輸的很遠。請高手指教!
風機盤管的進出風溫差是個變量。一般制冷時試機,室溫達到25-27度,冷水溫度7/12時,一般風機盤管的出風口溫度為15--18度,也就是溫差在8--10度。采暖時呢,有誰測過?
哪位知道,指導一下!謝了!
各位大哥,風機壓頭一般是這么計算的啊,比如接風管的新風機,距離比較長,有彎頭等等哪位能給個詳細點的計算方法~~~~
一個項目發現空調房間沒有制冷效果,經現場勘察,發現風機盤管的電機有在運轉,但是回風側和送風側都沒有風(使用風量計測量),過濾器還算比較干凈,不知道是什么原因導致的哪?是不是盤管外表有臟堵呢?應該如何判斷現場可能存在的問題呢?
請教各位一個問題:正常啟動水泵、風機采用正常啟動時采用幾根線,分別是什么?水泵、風機采用星三角啟動時采用幾根線,分別是什么?水泵、風機采用降壓啟動時采用幾根線,分別是什么?拜托各位了~~:)
我負責的一個項目現在正在調試,在調試過程中發現一個這樣的問題:一臺立式新風機組(帶變頻)運行一段時間后,大約十幾個小時,電機燒毀。經廠家工程師現場測試查看,發現電機燒毀是由于電機電流過大造成的,而電流過大又是由于系統阻力過小,風機壓頭過大,造成風機出力過大引起電流超過額定值,時間過長而造成的。需將調節風閥將系統阻值提升可以解決此問題。對此有以下不解,請大家討論以下:1.系統風量會不會因此而減小;2.廠家說即使解除變頻后,若系統阻力過小,電流照樣過流,還會燒毀電機。但根據電工學,如果一臺電機功率一定,它的轉速就一定了,從而電流也是定值,如何會過流呢
應該怎么評定一臺羅茨風機的性能?有什么因素要考慮?處理功率、效率、風量、出口風壓、入口風壓(真空度),轉速、噪聲,還有什么需要考慮的?
論文簡介:采用交流變頻技術控制風機/水泵的運行,是目前風機/水泵節能改造的有效途經。 投稿網友:niub7474111 上傳時間: 2013-07-30 <
目前我公司施工的一個商業綜合體項目屋面風機動力配管很多,圖紙設計暗配但考慮到今后敷設低煙無鹵電纜硬度較大,施工難度肯定很大,像此類設計在其他城市綜合體應該也是此類設計,請問施工過的朋友,屋面風機配管這一塊有什么好一點的方案?如果明配管支架采用什么形式?還望指點一二。
請問各位,查到的四出風風機盤管的樣本,只有風口的長度有尺寸,寬度沒有。這種風盤的送風方式是側送嗎?還是其他的,應該怎么校核?在校學生,問老師,老師也不說。希望各位能幫忙解答一下,謝謝
請問圖中空調風機系統APk3a的wp1回路需要加設變頻器以及電抗器呢?具體在什么情況下需要呢?請大大們解答下,謝謝啦!!!
請教下面圖片中的公式是否無論是采用變頻調速或液力耦合器調速都適用呢? 如都適用的話?變頻調速如何顯示出對液力耦合器調速的優勢呢?提前謝謝您的回復。
無框架離心風機箱節能省電辦法:風機箱設備在工藝生產中起到了重要的保護作用,雖然帶來了不小的好處但是也增大了風機箱的耗電量,所以為了達到節電的目的我們在使用的過程中可以結合風機箱設備的性能特點和生產工藝來調節電動機的輸入頻率,想要實現節能的效果可以通過改變電機的轉速來實現了。同時我們在風機箱的使用過程中要及時效率低下的舊式風機箱,對效率低且沒有任何維修價值的風機箱也要盡快的淘汰,性能不好的老舊風機箱不僅達不到所需要的工作量并且十分的耗能。風機箱一開始的挑選就要慎重,有條件要盡量的選擇高效率、質量好的風機箱,一款底子好的風機箱后期用起來肯定避免很多不必要的麻煩。在風機箱日常使用的過程中一定要多觀察、多檢修、多維護,發現問題及時處理才能夠使風機箱正常節能的運轉,延長風機箱設備的使用壽命
從管道和除塵器本體方面怎么計算風機的壓頭?比如風量選擇28000m3/h的風量(為除塵加系數后的風量),風速選擇18m/s,選擇管道為金屬圓形管道,除塵器壓力一般為1000-1500Pa,高手請指出管道部分的壓力損失怎么計算?
我們使用的冷卻塔是機械通風式冷卻塔,有廠家介紹可以取消電動機而以水輪機帶動,目標是節能,我們覺得有點玄,請教專家如何看待。
四千多平方的倉庫,需要空調,室外機選定用冷水機組,現在室內機考慮用風機盤管好還是用風冷柜好???1、室內溫度要求低,不需要那么舒適的溫度。2、不用考慮美觀等問題。3、現最主要考慮的是造價,經濟實用性。我大概估算了一下,覺得風機盤管好一點。用五匹的風機盤管直接掉在頂上也不用做風管。用風柜的話風柜設備可能比風機盤管貴的多,第二的話需要做大量的風管,造價可能會比風機盤管高。請問一下大家有沒有好的意見或建議???謝謝了。
DBF系列風機箱是專為不同工況運行要求的送分排風設備,根據季節變化及運行工況調節所需風量,節省能耗,并可同時向多方向的管道送風。具有運行平衡、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護保養方面等優點,廣泛應用于工業生產。民用建筑、商業娛樂、文教衛生等行業的空調工程系統的送風和排風。風機箱亦可根據要求通過電源調壓或電源變頻來調節風量、風壓、配置電控箱后可遠程控制。 DBF-I 型風機采用外傳子電機智聯轉動,多風機結構,(可同時向多方向的管道送風),立式為水平進風垂直上出風 DBF-II
一工程為火災危險環境,電氣規范上要求電機選擇為IP5X,能防灰塵進入。那么通風風機電機是否也要如此選擇?若要按此要求,只能用防爆設備了。各位做丙類建筑時如何處理的?