我們使用的冷卻塔是機械通風式冷卻塔,有廠家介紹可以取消電動機而以水輪機帶動,目標是節能,我們覺得有點玄,請教專家如何看待。
我單位準備新上一臺6300kw的10kv高壓電動機,變壓器為55MVA,另外我單位為孤網運行,電網沒有和電業局電網相連,發電機組總容量?30MVA,請教各位同仁,能不能直接啟動,怎樣進行計算?
一臺離心風機配1700kW/10kV電機,我選用熱變水阻軟啟動,啟動電流3.5倍,50秒后電流還沒有降下來,只有切換到全壓運行.運行半年后轉子斷條嚴重,最后斷條劃傷線圈燒毀.電機廠家說是電機轉動慣量小了,啟動時間長電流大最后轉子斷條.請問各位高手這種工況的電機,使用軟啟動效果不理想,是否還是直接啟動會更好些.
一工程為火災危險環境,電氣規范上要求電機選擇為IP5X,能防灰塵進入。那么通風風機電機是否也要如此選擇?若要按此要求,只能用防爆設備了。各位做丙類建筑時如何處理的?
我在做一個工程的工程中,廠里有臺舊的風機和電機,想在本工程用到,電機為Y355-4,315KW,380V,風機為Y4-73NO18D,960轉,因為風機與電機轉速不匹配,所以考慮用變頻器把電機調到30多HZ,轉速接近960轉,來滿足需求,系統全壓大概在3700pa,經過相關資料查詢,電機功率應該是能滿足的,因為以前聽吐講遇見過這類事,轉速每次提到接近900轉時就超過額定電流,因此請知道這方面原因的高手給予一定指導,星期一就要給廠里一個答復,謝謝各位!!!!!
Y5-47型鍋爐通引風機的型式 (1)引風機制成單吸入,機號有№4、5、6、8、9、12、12.4七種。 (2)引風機又可制成左旋轉和右施轉兩種型式。從傳動部正視風機,如葉輪順時針旋轉稱為右旋轉,以“右”表示,逆時針旋轉稱為左旋轉以“左”表示。 (3)風機的出風口位置以機殼的出風口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三種角度。 Y5-47型鍋爐離心引風機的結構 風機由葉輪、機殼、進風口、傳動部、調節風讓等部分組成。 (1)葉輪:有12片,材料為16Mn的后傾平板葉片,焊接于弧錐形前盤與平板形后盤中間,經靜、動平衡校正,因此,運轉平穩,有較高的強度和耐磨性,使用壽命較長。 (2)機殼:用鋼板焊接成蝸殼整體。№8以上“左”、“右”旋轉通用。 (3)進風口:斂散式的進風口制成,采用滾動軸承。(3)型:整體桶式軸承箱,用30°機油油潤滑,№8以上有油位標志及溫度計,有水冷裝置,須加輸水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有風扇自冷。(1)型:№4~6用兩只并列軸承座,潤滑有軸
普通柜式離心排煙風機電機都為外置,但也有電機內置的,電機內置的柜式離心風機可以用作通風兼排煙風機嗎?由于現場風機房空間不夠,電機外置風機安裝不了:'(
我負責的一個項目現在正在調試,在調試過程中發現一個這樣的問題:一臺立式新風機組(帶變頻)運行一段時間后,大約十幾個小時,電機燒毀。經廠家工程師現場測試查看,發現電機燒毀是由于電機電流過大造成的,而電流過大又是由于系統阻力過小,風機壓頭過大,造成風機出力過大引起電流超過額定值,時間過長而造成的。需將調節風閥將系統阻值提升可以解決此問題。對此有以下不解,請大家討論以下:1.系統風量會不會因此而減小;2.廠家說即使解除變頻后,若系統阻力過小,電流照樣過流,還會燒毀電機。但根據電工學,如果一臺電機功率一定,它的轉速就一定了,從而電流也是定值,如何會過流呢
請教各位專家:某冷水機組制冷系統,末端需求冷量100kw,選用水泵額定功率10kw,機組制冷量應該配多少kw?對于水泵工作產生的熱量,如何考慮?采用什么計算公式?或根據經驗,比例一般為多少?某風冷式冷凝器,氣流先進過電機,再經過翅片,電機產生的熱量如何考慮?疑問同上。希望大家討論。[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2010-7-29 19:18 編輯 ]
電廠脫硝工程,現場調試中,稀釋風機電機功率7.5kW,選用施耐德熱繼保護LRD-21C,額定電流保護范圍12~18A,熱繼電器電流設定在18A,起動電機,起動2~3s跳閘。后找開關柜廠家去現場找原因,開關柜廠家攜帶施耐德LRD-22C熱繼電器去現場,LRD-22C額定電流保護范圍為16~24A,熱繼電器設定在16A,電機回路可正常起動。咨詢了施耐德公司LRD-21C和LRD-22C在16A時動熱曲線是一樣的。想請大神們,幫忙解決下。不剩感激!
5.5kw的電機斷路器選用 C65N-D16A,熱繼電器整定9-13A,但風機啟動瞬間斷路器和熱繼電器都跳閘,后改為斷路器選用 C65N-D25A,熱繼電器整定12-18A,啟動就不跳閘,這是什么原因?
一個項目發現空調房間沒有制冷效果,經現場勘察,發現風機盤管的電機有在運轉,但是回風側和送風側都沒有風(使用風量計測量),過濾器還算比較干凈,不知道是什么原因導致的哪？是不是盤管外表有臟堵呢?應該如何判斷現場可能存在的問題呢?
壓縮機電機故障原因分析
目前我公司施工的一個商業綜合體項目屋面風機動力配管很多,圖紙設計暗配但考慮到今后敷設低煙無鹵電纜硬度較大,施工難度肯定很大,像此類設計在其他城市綜合體應該也是此類設計,請問施工過的朋友,屋面風機配管這一塊有什么好一點的方案?如果明配管支架采用什么形式?還望指點一二。
2500KW風機電機,2級,10KV,額定電流171A。采用水阻柜降壓啟動,主變壓器容量2*5000KVA,請問水阻柜采用極板固定式的還是極板移動式的?或者都可以?請說明選型原因,啟動性能等。啟動時間和啟動倍數最好選擇多少?對電機的損傷最小? 另外,電機在啟動過程中,轉速還沒降下來時,電機的星點短接,對電機繞組有沒有損傷(熱或者電傷)
空調制冷主機,壓縮機電機是開式的, 對制冷機房的通風是否需做特別的要求?[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-11-22 21:06 編輯 ]
大金120匹壓縮機電機
開利30SHP250 開機負荷40% 電流63 低壓2.8 高壓10.5 油壓8.5 EXV開度500 電機溫度70 冷卻EXV開度175 負荷70% 電流74 低壓1.9 高壓11.3 油壓9.4 EXV開度900 電機溫度84 冷卻EXV開度230 負荷100% 電流103 低壓1.5 高壓13.0 油壓11.6 EXV開度1450 電機溫度104 冷卻EXV開度500 (制冷劑134A、環境40度 水溫進水16 出水13)帶經濟器電子膨脹閥冷卻 情況是負荷100的時候 電機溫度升的很快 電流也跟著升,冷卻EXV 到了電機溫度106才能開大道550 快速冷卻 時不時的跳壓縮機過載保護 不知道問題出在哪里 ,望各位大蝦賜教
各位大俠,我公司前后購進的0.38kV/10kV的螺桿壓縮機電機都有一個服務系數1.2。例如:10kV電機額定電流25.9A,服務系數1.2,實際帶起負載后電流是29A,電機的運行電流超過了額定電流,對這種問題,如何理解?是不是供應商提供的電機偏小?
系統所有的設定 及運行參數都正常 指標都正常 可壓縮機還得電機還是燒了兩次 比者30Hp 雙級 原裝進口 全封閉 R22 -40度 運行周期 2 小時 間隔1小時 電器控制柜沒問題
風機電機