亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 精密空調的蒸發溫度如何調節?

    最近接觸精密空調多些,對于精密空調的蒸發溫度的調節方法一直懵懂,一些資料上:通過熱氣旁通閥和熱力膨脹閥調節。具體工作過程如何,請大俠賜教

  • 精密空調的維護保養方法

    精密空調的維護方法 精密空調的構成除了前面介紹的壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器外,還包括:風機、空氣過濾器、加濕器、加熱器、排水器等。因此我們在日常的機房管理工作中對空調的管理和維護,主要是針對以上部件去維護的。一、精密空調的結構及工作原理精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。

  • 精密空調與普通空調的區別

    精密空調是在近30年中逐漸發展起來的一個新機種,它是指能夠充分滿足機房環境要求的機房專用精密空調機(也稱恒溫恒濕空調)。早期機房使用普通空調機時,常常出現由于環境溫濕參數控制不當,而造成機房設備運行不穩定、數據傳輸受干擾、靜電等問題,本文小編將與用戶一起討論精密空調與普通空調的區別。 精密空調與普通空調的區別- 應用范圍 精密空調機廣泛適用于計算機機房、程控交換機機房、衛星移動通訊站、大型醫療設備室、實驗室、測試室、精密電子儀器生產車間等高精密環境。這樣的環境對空氣的溫度、濕度、潔凈度、氣流分布等各項指標有很高的要求,要求室內外溫度和濕度在一定范圍之內,如果超出該范圍精密空調將無法正常工作。且精密空調必須每年365天、每天24小時安全可靠運行來保障設備的正常使用。

  • 機房精密空調的維護與經驗

    精密空調的構成除了前面介紹的壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器外,還包括:風機、空氣過濾器、加濕器、加熱器、排水器等,因此我們在日常的機房管理工作中對空調的管理和維護,主要是針對以上部件去維護的。下面是我們在日常工作中對計算機機房專用精密空調的一些維護經驗和學習體會。1、壓縮機的巡回檢查及維護1)聽—用聽聲音的方法,能較正確的判斷出壓縮機的運轉情況。因為壓縮機運轉時,它的響聲應是均勻而有節奏的。如果它的響聲失去節奏聲,而出現了不均勻噪音時,即表示壓縮機的內部機件或氣缸工作情況有了不正常的變化。2)摸—用手摸的方法,可知其發熱程度,能夠大概判斷是否在超過規定壓力、規定溫度的情況下運行壓縮機。3)看—主要是從視鏡觀察制冷劑的液面,看是否缺少制冷劑。4)量—主要是測量在壓縮機運行時的電流及吸、排氣壓力,能夠比較準確判斷壓縮機的運行狀況。當然對壓縮機我們還需要檢查高、低壓保護開關、干燥過濾器等其他附件。2、控制系統的維護對精密空調系統的維護人員而言,在巡視時第一步就是看空調系統是否在正常運行,因此我們首先要做以下的一些

  • 關于精密空調系統的維護解析

    一、精密空調的結構及工作原理精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周圍空氣中釋放,使高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器回路中去;蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,然后又送回到壓縮機,重復前面的過程。二、計算機機房中選用精密專用空調的原因1、溫度、濕度控制對計算機機房的重要性在計算機機房中的設備是由大量的微電子、精密機械設備等組成,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件、機械構件及材料。溫度對計算機機房設備的電子元器件、絕緣材料以及記錄介質都有較大的影響;如對半導體元器件而言,室溫在規定范圍內每增加10℃,其可靠性就會降低約25%;而對電容器,溫度每增加10℃,其

  • 精密空調資料與大家分享

    本帖最后由 york壓縮機油 于 2016-7-15 13:15 編輯

  • 精密空調的組成、維護與選型

    精密空調的組成、維護與選型

    精密空調的定義: 精密空調能夠充分滿足機房環境條件要求的機房專用精密空調機(也稱恒溫恒濕空調)。精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。 制冷過程: 壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周圍空氣中釋放,使高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器

  • 精密空調系統安裝與焊接

    一、制冷管道安裝要 制冷管道的安裝概要制冷管道的安裝好壞直接影響空調機組的功率,運行故障率,壓縮機的壽命等。因此制冷設備,制冷管道等的安裝工作必須

  • 精密空調電路接地問題咨詢

    各位好: 我這里有一臺精密空調,報遠程告警關機,檢查發現空調漏水檢測板與機房地排(銅片)相接,就會把空調保險板上的保險管燒毀(保險管5A,250V)。試問:空調漏水檢測板,在檢測到漏水是會發生漏水告警,但是不會把保險管擊穿。為什么與機房地排相接會出現這樣的情況呢?

  • 機房精密空調冷卻方式比較

    目前,大多數空調采用的冷卻方式為風冷式機組和水冷式機組,本文針對這兩種冷卻方式作相應闡述: 一、一般比較 (1)風冷式機組的初投資要比水冷式機組的初投資低但單位制冷耗電量要略高于水冷機組,但風冷機組的年度綜合費用與水冷機組基本持平或稍低。 (2)從運行上看,只有在機組年運行時間非常長的情況下,水冷機組才有可能在以后慢慢收回高出的那部分投資。 (3)水冷機組冷卻水補水量的多少是影響其費用的重要因素。加強維護管理,減少水消耗量是降低水冷機組費用的重要方面。 風冷制冷機組適用于所處地域水源緊張的中、小系統;對年運行時數越長的制冷系統采用風冷制冷機組越有利;風冷制冷機組的年度綜合費用低于水冷系統,但水冷系統若管理得法,補水量控制在3%以下,則風冷制冷機組較水冷制冷機組所增加的初投資很難回收。 二、兩種機組的技術經濟比較 (1)大型制冷機組的風冷冷凝器數量偏多,通常很難布置,另一方面,過小的水冷制冷機組也不利于使用,因而對中等容易的風冷制機組和與之相同冷量的水冷制冷機組進行比較。 (2)機組的初投資 機組的初投資包括設備費、安裝費及電增容費; 現以某型號

  • 機房專用精密空調如何分段打壓

    機房一臺Liebert cm80 空調系統有漏,但是并不明顯,打算分段打壓找出漏點。但是不知該如何操作,在具體的什么位置截斷焊絲銅管比較好?階段后分別從哪里打壓?求高人指教!

  • 解析機房精密空調的原理及維護

    機房精密空調是針對現代電子設備機房設計的專用空調,它的工作精度和可靠性都要比普通空調高得多。在計算機機房中的設備是由大量的微電子、精密機械設備等組成,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件、機械構件及材料。要提高這些設備使用的穩定及可靠性,需將環境的溫度濕度嚴格控制在特定范圍。機房精密空調可將機房溫度及相對濕度控制于正負1攝氏度,從而大大提高了設備的壽命及可靠性。一、精密空調的組成及工作原理精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周圍空氣中釋放,使高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器回路中去;蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,然后又送回到壓縮機,重復前面的過程。二、機房空調的重要性

  • 精密空調與民用空調的區別

    精密空調是針對電子設備需要的精密溫度控制而設計的,民用空調以房間內人員舒適性為設計理念?;谒麄兏髯圆煌脑O計理念,精密空調與民用空調相比主要有以下六個方面特點: 1.精密空調能實現長期可靠運行 民用空調為間歇性運行,一般每天運行不超過8小時,每年運行1~3個季度,連續運行1~2年后就會故障頻現,需要經常停機維修,這不僅給基站設備帶來安全隱患,又增加了后期維護成本。而精密空調按照365天×24小時連續不間斷、全天候運行設計,采用工業標準的關鍵組件,完善的系統內部自檢和保護功能,以零停機為設計目標。在各地大量使用中的精密空調穩定可靠性能已經得到用戶肯定。 2.精密空調具有更寬泛的電網適應能力 民用空調大多只有±10%的輸入電壓允許范圍,而當前很多地方電網波動很大,特別在農村地區尤為凸出。而精密空調具有±15%以上的輸入電壓允許范圍,系統還具備相序容錯、寬電壓波動、防雷、抗浪涌等電氣性能,斷電后可實現來電自啟動和延時啟動等功能,確保系統長期穩定可靠運行。 3.精密空調具有更高的顯熱比 人體散熱有顯熱和潛熱兩部分,而

  • 機房精密空調十二大優勢

    +++++++++++++++++++ 結束 +++++++++++++++++++

  • 一般水冷精密空調的水閥是什么類型的?

    本帖最后由 cubajk123456 于 2016-9-30 11:21 編輯 水冷精密空調內部控制閥門,是動態平衡電動調節閥的一體閥么?還是分設的動態平衡閥+電動兩通

  • 【暖通學院】精密空調的設計

    【暖通學院】精密空調的設計

    一、機房環境要求開機時電子計算機機房內的溫濕度 停機時電子計算機機房內的溫濕度 開機時主機房的溫濕度應執行A級,基本工作間可根據設備要求按A、B兩級執行。其它輔助房間應按工藝要求確定。 主機房內的空氣含塵濃度,在靜態條件下測試,每升空氣大于或等于0.5μm的塵粒數,應少于18000粒。 主機房區的噪聲聲壓級小于68分貝; 主機房內要維持正壓,與室外壓差大于9.8帕; 送風速度不小于3米/秒; 為使機房能達到上述要求,應采用精密空調機組才能滿足要求。

點擊加載更多

精密空調

精密空調專題,為您提供精密空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與精密空調 相關的專業交流討論,更多精密空調相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

壁式空調

購買空調

主站蜘蛛池模板: xxxx欧洲| 韩国免费人成在线观看网站| 免费国产a| 久操网视频| 久久综合九色综合欧美就去吻| 国产一区二区三区高清| 激情专区| 男女激情视频国产免费观看| 免费二级c片在线观看a| 欧美成人影院在线电影| 日本高清色视频在线观看免费| 日本人xxxxxxxxx54| 西西久久| 中文字幕欧美视频| 日本久久中文字幕| 99热这里只有精品4| 国产成人av在线| 久久久噜噜噜久久久| 欧美综合在线视频| 亚洲春色视频| 中文字字幕码一二区| 精品国产90后在线观看 | 日本成人在线视频网站| 天天躁夜夜躁狠狠躁| 一级做a爰片性色毛片男| 亚洲高清视频网站| 国产成人99久久亚洲综合精品| 精品国产亚洲一区二区在线3d| 青春草在线视频免费观看| 亚洲免费国产| 国产精品久久久久激情影院 | 中文字幕不卡在线播放| 欧美高清色视频在线播放| 色在线视频播放| 国产成人a一在线观看| 福利一区国产| 日本免费一二区| 中日韩免费视频| 国产三级网站在线观看播放| 青娱乐青青| 手机在线观看mv网址|