衛生間里的排污管等吊卡怎么安裝才牢固,水平支管的坡度你注意了嗎01
本人還真沒做過蒸汽管道的設計,在學校接觸的也不多,望各位同仁幫幫忙,謝謝了!有一個建筑面積為14.5萬平方米的住宅小區,打算在小區建設一座汽水換熱站,現在要設計從換熱站到城市蒸汽管道之間的蒸汽引入管,市政蒸汽180℃,換熱后水溫為95℃,市政蒸汽壓力為0.8-0.9MPa,蒸汽管道直埋敷設:1.蒸汽管道管徑需要多大的,怎么計算的?2.蒸汽管道熱補償怎么弄呢?3.保溫用氰聚塑現場發泡保溫是否需要有隔熱層,用什么隔熱層比較好?
那位大蝦有市政排水管道交叉處的管道加固大樣???謝謝給一個參考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???
小弟剛入行,很多不懂,請各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?
采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]
目前,國內城市綠化建設得到高度重視,在建設中,室外給水潔凈管道設計雖然占的比重不大,但卻是不可或缺的。要依據室外給水設計,小區,施工,消防等規范來設計。要從實際情況出發,從技術,經濟性中綜合考慮,進行設計。從中要面臨許多問題,讓我們來一一解答。
4.2管壁厚度的計算4.2.1管道的理論計算壁厚應按下式計算: (4.2.1)式中艿?!艿览碚撚嬎惚诤?m); r基本許用應力修正系數。4.2.2基本許用應力修正系數(φ)的取用應符合下列規定:1.鋼管基本許用應力修正系數應按表4.2.2—1取用。表4.2.2—1 鋼管基本許用應力修正系數 焊 縫 形 式 φ 無 縫 鋼 管 1.0 雙面自動焊螺旋焊縫鋼管 1.0 單面焊接的螺旋焊縫鋼管 O.62.縱向焊縫鋼管基本許用應力修正系數應按表4.2.2—2取用。表4.2.2—2 縱縫焊接鋼管基本許用應力修正系數焊接方法 焊縫形式 φ手工電焊或氣焊 雙面焊接有坡口的對接焊接 1.OO 有氬弧焊打底的單面焊接有坡口對接焊接 O.90 無氬弧焊打底的單面焊接有坡口對接焊接 O.75熔劑層下的自動焊
消防噴淋管道管徑快速確定
在小區消防給水設計中,計算室外環形加壓消防管網的沿程水頭損失時,管道的長度應該怎樣確定?取周長還是周長減半?還是按管網平差方式計算?
各種管道管徑與DN對照表,鋼管、塑料管都有!值得做設計的朋友參考!
論壇里找了很久,依然沒有找到我的答案:就是,采暖管道到底怎么選取,流速到底去多少?比摩阻又是多少,措施或者手冊上雖然把極限流速,最大/小比摩阻寫的清楚,但應用的時候到底怎么取呢?大家選擇管道的大小時,到底是怎么做的,一般按流速多少卡,還是按比摩阻多少取?
各位老師:我干過給排水,但不知道流速是怎么確定的,請哪位老師給我講一下流速是規定的嗎?比如說:管道內的壓力越大流速就越快嗎?影響流速的因素是什么?謝謝!
在室外行車路面的給水管道管道是如何敷設的?埋深?管槽應如何開挖?管槽底層鋪設什么材料?等等的問題,誰能提供一個大樣給小弟謝謝!本工程是碼頭堆場里面的200給水管道。
一般是選油站等含油廢水的污水處理,管道、彎頭、三通、閥門等選什么標準的好?現在好像有gb、gb2000、hg97、hgj等一大堆,該怎么選擇呢?謝謝:)
我看到很多圖紙標的管徑并不是標準的除塵管徑,為什么呢?標準的除塵管徑的壁厚只有2mm,而很多圖紙上標的壁厚為5 mm,為什么呢?