什么是箱式變電站?箱式變電站其實就是高壓開關柜 變壓器 低壓開關柜,就好像是1座變電所被裝在“集裝箱”里。至于要不要配備發電機,要看建筑物的供電類別和箱式變電站系統是否是雙電源供電等因素。
1、并聯電容補償裝置可否置于箱變內,還是要單獨設1套裝置?2、容量315kVA,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式變壓器?若可以,與普通35/0.4kV普通變成本會受到多大影響?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 編輯 ]
兄弟剛接觸電力輸配電行業,目前做銷售,懇請高手指點,箱式變壓器和箱式變電站是一回事嗎?YXBW-12/0.4-1250KVA終端箱式變壓器;
箱變有多種分類方法,如按產品結構可分為“ 組合式變電站” 即“歐式箱變” 、預裝式變電站即“美式箱變”;按安裝場所可分為戶內、戶外;按高壓接線方式可分為終端接線、雙電源接線和環網接線;按箱體結構可分為整體、分體等。 組合式變電站 “ 組合式變電站”是將高壓開關柜設備、配電變壓器和低壓配電裝置三個不同的隔室內,通過電纜或母線來實現電氣連接,所用高低壓配電裝置及變壓器均為常規的定型產品。
變壓器容量為1600kVA,1臺高壓進線,選用真空負荷開關(額定電流630A,開斷電流25kA);1臺高壓計量;1臺出線,選用負荷開關配熔斷器,低壓側1進線柜,2臺200kVar電容補償柜,2臺出線柜。這樣做,是否符合規范?哪位有更好的方案?
一個商業街改造項目,需要在室外建一個商業活動的舞臺,舞臺為永久性構筑物,為了節約占地空間,計劃在舞臺底下安裝一座箱式變電站,就像是給箱變搭一個三面敞開的頂棚。如果箱變的高度按2.5米考慮,那么舞臺底下的最小凈空高度應該怎樣確定呢?規范有要求嗎?
箱式變電站在我們日矷钪惺呛艹R?jiàn),也是必須存在的,然而其如何進行避雷呢?對于箱式變電站的避雷方式,如下有幾種: 1.設置良好的接地線 箱式變壓器接地并不能確保變壓器無雷擊之慮,但良好的接地可降低變壓器(或中性線)上雷電高地電位,減輕高地電反擊強度。變壓器良好接地可泄放更多雷電流,避免或減輕雷電流對低壓終端 用戶的危害。要改良變壓器接地性能,除盡可能降低接地工頻電阻值外,還要盡量用短、直、粗的接地線以降低線感。 2.進行全面的高壓瞬態等電位連接 對變壓器常態非等電位部位全部實現高壓瞬態等電位連接,包括在變壓器高壓側和低壓側分別安裝高壓、低壓避雷器各3只,所有避雷器與中性線、箱式變壓器殼和其它金屬的支撐件共同接地。連接處理之后,遭到雷擊時,變壓器所有金屬部位的電力瞬時同升同降,因而變壓器不會被雷電損壞。 目前,在箱式變壓器的高壓側和低壓側安裝避雷器是最有效、最簡單的方法。
墊層C-15混凝土,底壁C-20混凝土頂蓋增設預埋件4個 臺階下挖1.8M沉砂。用C20混凝土澆筑,鋼材采用二級鋼、轉角放拉結筋。
箱式變電站通用技術協議,需要的話可以下載下來參考參考!
箱式變電站中變壓器低壓側中性點直接接地,低壓側零排接到變壓器中性點上。我現在就有一個疑問,為什么低壓側零排不能直接接地,非得接到變壓器中性點上?
公司接了個2000KVA的箱式變電站的單子,按規定,箱式變電站最大只能做到干變1250的。。。我們這還是S11的變壓器。。(開會再聊)
圖紙簡介: 本圖紙是一套250KVA戶外箱式變電站工程,主要內容為:施工圖設計說明,箱變設備布置平面圖,箱變一次系統圖,箱變接地平面圖,箱變基礎平面圖等。 投稿網友: yx11111 上傳時間: 2014-07-23
室外箱變是不是需要一體化找廠商訂購呢?如果還是需要變壓器和柜子搭配,那在設計上有什么需要注意的沒,另外,在容量上有限制沒?如果方便能發套箱變的圖紙么?謝謝shichen_china@yahoo.com
圖紙簡介: 本工程為一套250KVA戶外箱式變電站工程,美式箱變。圖紙內容包括:設計說明,箱變一次系統圖,箱變設備布置平面圖,箱變照明平面圖,箱變接地平面圖,箱變基礎平面圖。 投稿網友: chennanabc 上傳時間: 2014
文件格式:PDF 文件大小:8.64 M
各位同行,本人遇到一個很棘手的問題,接手一個35KV美式箱式變電站(光伏逆變)的項目設計,由于以前從未在這方面有過接觸,請問各位有沒有做過此類項目,一起討論下,在下不勝感激。有私聊的可以聯系我qq272958304
圖紙簡介: 圖紙包含:一次系統圖,二次配線圖,明細等。 投稿網友: wangzhanfeng2012 上傳時間: 2013-08-15
小弟初來咋到,請問箱變基礎是直接套用通用基礎圖紙嗎? 查找了好多資料,沒看明白在設計的時候是否需要像設計民用建筑基礎那樣輸入地基參數和荷載?請指教
室外箱式變電站
室外箱式變電站專題,為您提供室外箱式變電站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外箱式變電站 相關的專業交流討論,更多室外箱式變電站相關內容請?jiān)L問