亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 別墅采暖施工圖這樣可以嗎

    這里有一套別墅采暖施工圖,是本人設計的。按照實用供熱空調設計手冊設計,選取的管徑很小,請各位大俠看完圖紙之后,提一些改進的意見吧。其次這次設計之中,三層與其余兩層的水利平衡很難解決,請各位提供一下解決方案。再次先謝謝!

  • [施工]采暖管道刷漆的問題?

    采暖管道因為時間作的比較晚,而且用的黑管,防銹漆刷的不怎么均勻。現在開始刷市場上現成銀粉,刷的效果不好。施工單位說天臺太冷的原因,我們這里溫度就是在1-2度(白天)的樣子。問:今年不宜刷銀粉漆了嗎?

  • 室內采暖管道施工安裝方案

    根據:2013-2017年中國中央空調行業市場前瞻與投資機會分析報告(百度可查看)書中介紹的室內采暖管道施工安裝方案,截取分享給大家:一、施工準備(一)作業條件1.干管安裝:位于地溝內的干管,應把地溝內雜物清理干凈,安裝好托吊、卡架,未蓋溝蓋板前安裝。位于樓板下及頂層的干管,應在結構封頂后或結構進入安裝層的一層以上后安裝。2.立管安裝必須在確定準確的地面標高后進行。3.支管安裝必須在墻面抹灰后進行。(二)材料要求1、管材:碳索鋼管、無縫鋼管。管材不得彎曲、銹蝕,無飛刺、重皮及凹凸不平現象。2、管件:無偏扣、方扣、亂扣、斷絲,不得有砂眼、裂紋和角度不準確現象。3、閥門:鑄造規矩、無毛刺、無裂紋、開關靈活嚴密,絲扣無損傷,直度和角度正確,強度符合要求,手輪無損傷。安裝前應進行強度、嚴密性試驗,主控閥門100%試驗,其他閥門抽檢10%,若有不合格,則抽查20%,還有不合格,則逐個檢驗。4、其他材料:型鋼、圓鋼、管

  • 低溫地面輻射采暖施工工法

    低溫地面輻射采暖施工工法 一、前言地面輻射采暖是一種節能并對房間熱微氣候進行相應調節的供暖系統,是一種世界公認的衛生條件和舒適程度極佳的供暖方式。它是通過埋設于地(樓)板上混凝土(或砂漿)墊層的加熱盤管,通過低溫熱水循環將地面加熱到表面溫度至25℃-35℃,從而均勻地向室內輻射熱量,它具有人體熱感覺舒適、管理方便、不占面積、無噪聲無污染、節能并且基本不需要維修等優點。近幾年隨著塑料工業的飛速發展,出現了化學性能穩定、水力性能好、可彎曲抗蠕變性能好的各類聚丙烯管材料,為地面輻射采暖技術提供了可靠的材料保證,這些材料具有耐腐蝕、抗老化、成本低、不結垢、質量輕、連接方便等特點。通過近幾年對地面輻射采暖的實踐應用,經過總結完善,形成本工法。

  • 地板采暖施工的操作要點

    1.基層處理:對現有地面進行徹底清理,除去灰塵、浮雜物,施工時要保證基層干燥,對于粗糙起砂的基層,用鋼絲刷等工具對起砂部位進行處理,把松動或過高部分鑿掉,用1:1水泥砂漿掃一遍,確保新老混凝土結合牢固。 2.鋪設聚苯板:在找平層上鋪設20mm厚聚苯保溫板,板縫處用膠帶粘貼牢固,在保溫層上鋪設鋁箔紙或粘一層帶坐標分格線的復合鍍鋁聚脂膜,保溫層

  • 探討地板輻射采暖施工的要點

    現在低溫熱水地板輻射供暖在工程施工中應用十分廣泛,而又因為其作業面大,暗埋,交叉作業等情況,維修量比較大,雖然有了一些施工技術規程,但對于現場施工的經驗卻不是很多,希望各位前輩不吝賜教,將在地板輻射采暖施工的經驗和控制要點交流分享,共同進步。

  • 章魚式采暖的施工規范或圖集

    我想了解一下小區集中供暖(章魚式)的施工或設計規范或圖集同時,關于采暖系統中:集分水器應該放在什么樣的位置(廚房\走廊\客廳)?采用的PEX管是暗敷好,還是明敷好?明敷一般為在找平層內開槽,從集分水器至各個暖氣片的管道是直線連接,還是考慮交房時觀感好,管道(溝槽)做到橫平豎直?請指教!!!!

  • 請教各位地板采暖的施工問題!

    最近正在進行洋房地板采暖的施工并進行細石混凝土后澆層的澆筑,但是地面進行澆筑后普遍出現存在裂紋,請問各位在施工是否遇到此類現象,如何進行修補并在今后的施工中避免! 多謝指教!

  • 采暖施工環路調節平衡問題

    供暖設計中,各個環路(或者立管)阻力在計算中不平衡,需要通過閥門來調節,請問,現場施工調試,是通過什么方式調節平衡的?有沒有熟悉施工的前輩給指點一下。 我做了個系統,審圖辦給了這么一條意見:“供熱系統中分兩個環路,系統運行初期是怎么調節平衡的?”不知道怎么回復。

  • 太陽能采暖豬舍的設計施工

    新式太陽能采暖豬舍能有效地克服老式豬舍保溫效果差的缺點,使豬舍達到冬暖夏涼,為生豬生長發育創造良好的環境。同時,豬舍與沼氣池相結合,冬季豬舍可為沼氣池增溫,確保沼氣池一年四季正常產氣。

  • 地板輻射采暖的設計與施工.rar

    地板輻射采暖的設計與施工.rar

  • 某地住宅地熱采暖施工圖

    圖紙簡介: 本圖為某地住宅地熱采暖施工圖,包括設計說明、一層采暖平面圖、二層采暖平面圖、閣樓層采暖平面圖、采暖體統圖等等,圖紙僅供參考! 投稿網友: lipengyu96 上傳時間: 2014-01-20 <

  • 某多層住宅采暖暖施工圖

    圖紙簡介: 北方某多層住宅地盤管采暖施工全套圖紙,主要包括:設計說明 各層采暖平面圖 系統圖 設備表等內容。 投稿網友: lichenlin 上傳時間: 2013-09-04

  • 采暖施工中滲漏的原因及解決方法

    在采暖施工過程中,滲漏是較為常見的質量問題,一旦滲漏發生,則會給人們正常的生產生活帶來較大的影響,同時還會使建筑物受到不同程度的損害,這就需要在采暖施工過程中需要嚴格對工程質量進行控制,確保工程施工的質量,盡量避免滲漏的發生,為人們提供一個舒適的居住環境,避免人們不必要的財產損失發生。 采暖施工中滲漏的原因及解決方法_2一、采暖施工中引起滲漏的原因 1采暖施工管材種類繁多 采暖管材不僅種類繁多,而且質量上也存在較大的差別。一旦所選擇的管材質量不合格,則會為工程質量埋下質量隱患,極易發生滲漏事故。 2施工人員對管材的性能缺乏了解 采暖施工過程中會存在較多彎角處,在這種地方進行施工時,則需要采取冷彎施工方式進行,但在實際施工過程中,許多施工人員為了施工的便利性,不考慮彎曲的半徑則隨意對管材進行彎折,這就導致鋁塑復合管內部極易發生折斷,但在表面還無法觀察到,一旦供暖開始則會在彎折處發生爆裂,從而導致漏水事故發生。 3鋁塑復合管存在不配套的情況 由

  • 暗裝的采暖管道施工注意什么問題?

    現在在高級的場所,現在都注意美觀問題,所以現在暖氣片的安裝采用暗裝的比較多,可是在暗裝的技術下就怕管子漏水問題和堵塞問題,大家看有什么方法解決這幾個問題那/無論在管才還是在施工上?

  • 某工程地板采暖施工組織計劃

    某工程地板采暖施工組織計劃資料簡介(某工程地板采暖施工組織計劃) 低溫熱水地板輻射采暖系統,簡稱地暖,是以低溫熱水為熱媒,通過預埋在房間地面下的地暖專用熱水管來加熱地板,進而實現由地面向房間的散熱供暖。其所需供暖熱水溫度一般不超過60℃。 低溫熱水地板輻射供暖系統以采暖房間的整個地面作為散熱面,散熱面積大,散熱面表面溫度遠低于傳統散熱片,熱量大部分以熱輻射形式散出……

  • 低溫地板輻射采暖施工工法.pdf

    低溫地板輻射采暖施工工法.pdf

  • 某小區采暖工程-地暖設計施工圖

    圖紙簡介: 某小區采暖工程-地暖設計施工圖,包括系統圖 詳圖 以及設計說明 一層采暖平面圖等等,可供參考! 投稿網友: tfrlze 上傳時間: 2014-01-06

點擊加載更多

采暖施工

采暖施工專題,為您提供采暖施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與采暖施工 相關的專業交流討論,更多采暖施工相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水暖施工進度計劃

水暖施工流程

主站蜘蛛池模板: 青青草国产在线| 人禽伦交小说合集黄蓉外传| 精品久久久久久久久久久| 黄视频在线观看www免费| 久操视频在线免费观看| 免费成人激情视频| 日本成人不卡视频| 污视频在线免费播放| 亚洲三级免费观看| 国产精品视频免费观看| 国产成人久久精品激情| www·麻豆| 激情视频在线免费观看| 欧美成人亚洲高清在线观看| 日韩精品在线第一页| 亚洲精品在线免费| 国产亚洲视频在线观看| 88av203| 国产毛片视频网站| 免费观看成年欧美1314www色| 日本天堂视频在线观看| 亚洲男人的天堂在线视频| 综合网在线观看| 99久久国产综合精品国| 国产成人18黄网站免费网站| 久久香蕉国产线看观看8青草| 日本经典在线三级视频| 亚洲欧美日韩在线播放| 亚洲成人免费| 国产成人免费高清视频网址| 麻豆精品视频在线观看| 色综合天天综合高清影视| 找国产毛片| www.亚洲成人| 久久这里知有精品99re66| 色八a级在线观看| 在线观看精品国产福利片100| 99re6这里有精品热视频在线| 国产色噜噜| 日本视频在线免费观看| 伊人五月在线|