冷庫內機組的安裝:步驟:決定庫內機組的位置→畫線標位→擴孔器擴孔→庫頂支撐桿固定→機組吊頂螺桿連接→庫內機組固定 冷媒配管: (1)步驟:冷庫工程按圖紙要求配管→管路鋪設→焊接→吹凈→試漏→干燥→保溫。 (2)冷庫工程原則冷媒配管應嚴守配管三原則:干燥、清潔、氣密性。 干燥首先是安裝前銅管內禁止有水分進入,其次配管后要吹凈和真空干燥。清潔是施工時應注意管內清理,再者是焊接時氮氣置換焊,最后是吹凈。氣密性試驗一是保證焊接質量和喇叭口連接質量,二是最后的氣密性試驗。 (3)冷庫工程中的替換氮氣的方法: 冷庫工程冷媒管釬焊時必須采用氮氣保護,焊接時把微壓(3~5kg/cm2)氮氣充入正在焊接的管道內,這樣會有效防止管內氧化皮的產生。 (4)冷庫工程中的冷媒管封蓋:冷媒管的封蓋十分重要,要防止水分、臟物、灰塵等進入管內,冷媒管穿墻一定要管頭包扎嚴密,暫時不
如題,求助冷庫分為冷凍區(<0°C)和冷藏區(>0°C,<4°C),冷庫內部需要做消火栓和噴淋系統嗎?
建造冷庫采用排管還是風機哪種好,要根據實際情況去判斷,比如0℃以上冷庫不建議用排管,因為排管適合低溫冷庫,另外如果是醫藥冷庫也不建議用排管,因為結霜后容易低落到藥品內,造成安全隱患,所有不僅要看冷庫溫度,還要看儲存的產品。 冷庫 冷庫中建造中壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器這四大件在運行時互相配合,才能使得整個制冷系統發揮預期效果。一般做高溫庫,我們都建議用冷風機,安裝方便,如果是大型冷庫,冷庫外高較高時,內機采用排管的話,安裝非常不方便,有一定的安全隱患。冷風機拆裝方便,在高溫庫中比較適用。 低溫冷庫或者超低溫冷庫,建議用排管,市場上做低溫冷庫,采用排管做外機的很多。從長遠角度考慮,使用排管,冷庫內制冷量均勻,節能省電,但是也有一定的缺點,價格比較高,相對于冷風機來說安裝不方便。 排管冷庫 一般零下18度或零下25度的低溫冷庫,使用冷風機是完全可以的,不用擔心結霜的問題,但是如果
冷庫作為一種特殊的儲存設備,其內部貨架材質的選擇對于保持冷庫內部穩定的溫度和濕度非常重要。不僅要能夠承受低溫環境帶來的影響,還要具備防銹、防腐等特點。那么,在選擇冷庫內貨架材質時,哪種材質更好呢? 首先,不銹鋼是一種常用的冷庫內貨架材質。不銹鋼具有良好的防銹、防腐和抗酸堿性能,能夠在低溫環境下長時間保持穩定。它還具備強度高且不易變形的特點,能夠承受貨物的重量,并且容易清潔,無毒無味,符合食品、醫藥儲存的衛生要求。不銹鋼貨架還具備良好的可調節性,可以根據不同的存儲需求進行高度和寬度的調整。其次,鍍鋅鋼也是一種常用的冷庫內貨架材質。鍍鋅鋼與不銹鋼類似,具有良好的防銹、防腐性能,能夠在低溫環境下使用。 鍍鋅鋼的特點是成本較低,適用于一些對成本較為敏感的場景。然而,相對于不銹鋼,鍍鋅鋼可能不那么耐用,并且使用壽命會相對較短。此外,還有一些特殊的貨架材質也可以在冷庫中使用。例如,聚丙烯材質具有良好的低溫抗沖擊性能,對冷凍食品存儲非常適合。與此類似,也有一些特殊復合材料的貨
RT,現有幾個問題要請教各位,能不能詳細一點講解冷庫庫內風速和冷風機風速關系?另外,用畢托管變送風器測冷庫庫內風速,電壓信號轉成風速,請問還是依據v=A*sqr[(p-ps)/2r]來確定標定系數?假設A是標定系數,p全壓,ps靜壓,r密度,sqr( )平方根那么這個標定系數能通過y=(ymax-ymin)(x-xmin)/(xmax-xmin)+ymin(ymin,max是量程壓力大小,xmin,max是對應ymin,ymax大小,x,y是一組測量值)來確定嗎?怎么確定?另外請問在庫房內怎樣平均合理布置測點?按照氣流組織還是房間的集合構造?謝謝各位
我們公司的冷藏庫由于進出貨頻繁,且搬運工經常長時間的開庫門!大量熱氣涌入庫內,造成冷風機前后兩端結冰嚴重,特別是風機前端翅片.后果是經常性的進行水沖霜,有什么好方法盡量避免風機結冰!
聚氨脂雙面彩鋼板由于是工廠一次性發泡批量生產,偏心勾連接方式,現場安裝方便。產品質量相對噴涂來說可控。其吸水率要低于現場發泡噴涂,時間越長,現場裸噴的這種保溫方式,內部透水性要大于聚氨脂雙面彩鋼板。所以,現在新建的大庫,大多以庫板方式保溫。但北方地區還有大部分流行現場噴涂。從企業來說,外資企業以及國內知名企業的大型冷庫項目采用聚氨脂雙面彩鋼板的較多。噴涂的價格低于聚氨脂雙面彩鋼板,以常州為生產基地的聚氨脂雙面彩鋼板,選優秀廠家的庫板,出廠價 100MM 大約 160-170/ 平方左右,中小廠家的也有 140-150/ 平方,而噴涂的價格,大約在
請教各位前輩,我現在有一個冷庫項目,有低溫冷藏庫(-20℃~-60℃),高溫庫(0-4℃),恒溫庫(10-15℃)。這些系統中哪些管道需要做保溫?還有一個很麻煩的問題,像-40℃和-60℃庫溫的管道材質可以用什么,因為20#流體用無縫鋼管滿足不了這么低的溫度。
冷庫隔熱對維持庫內溫度的穩定、降低冷庫熱負荷、節約能耗及保證食品冷藏儲存質量有著重要作用,故冷庫墻體、地板、 屋蓋及樓板均應作隔熱處理。冷庫的隔熱結構除應具有良好的隔熱、防潮性能外,還應有一定的強度,其樓板和地坪應有較大的承載能力。隔熱層內應 避免產生“冷橋”,具有持久的隔熱效能。冷庫隔熱層內壁設有保護層,以防裝卸作業時損壞。 冷庫建筑不同于一般的工業與民用建筑,由于其特殊的低溫儲藏用途,冷庫建筑不但要解決冷凍食品生產、包裝等生產工藝所帶來的問題,對于某些特殊冷庫,如氣調冷庫更要解決氣密性問題。 另外,冷庫的存在環境溫 度、濕度都是變化的,而庫內環境卻要求恒定,所以冷庫庫體始終存在冷熱交替變化的問題,這在建筑設計與建造的時候也是需要解決的問題。總之, 冷庫建筑不同于普通建筑,需要特別設計、規劃和建造。 冷庫建筑結構的基本特點冷庫是倉庫,因此,要求貨物運輸方便、快捷;冷庫又是工廠,且以低溫生產為主,所以,冷庫的建筑結構體必須能滿足低溫生產工藝的要求。
將蒜苔放入冷庫中儲藏是保持新鮮度的重要手段,尤其是放入氣調冷庫儲藏的蒜苔保鮮時間更可達9個月左右。蒜苔供貨期的延長和錯峰反季節銷售都成為了可能,這樣一來既能平衡市場供需,又能提高經濟效益。 冷庫內氧氣含量高對蒜苔儲藏有什么危害?簡單地說,蒜苔的保鮮儲藏時間將大打折扣。對于采用氣調系統調節庫內氣體成分含量的氣調冷庫來說,如果庫內氧氣含量不達標(通常需在2%以下),那蒜苔是儲藏不了9個月的,就無法實現錯峰反季節銷售。 蒜苔儲藏的保鮮環境可參考如下: 溫度:0℃、相對濕度:95%、二氧化碳:1-5%、氧氣:2%以下 溫馨提示:可通過快速降氧法、自然降氧法和充二氧化碳法等不同方法具體操作蒜苔入庫儲藏。 另外,庫華制冷也整理了蒜苔儲藏保鮮時的一些注意事項,希望對大家有幫助,共同提搞蒜苔的冷鏈流通量和提高產業效益。 1.采收入庫儲藏的蒜苔時要避免雨后或帶露,
 另外,冷庫的存在環境溫 度、濕度都是變化的,而庫內環境卻要求恒定,所以冷庫庫體始終存在冷熱交替變化的問題,這在建筑設計與建造的時候也是需要解決的問題??傊?, 冷庫建筑不同于普通建筑,需要特別設計、規劃和建造。 冷庫建筑結構的基本特點冷庫是倉庫,因此,要求貨物運輸方便、快捷;冷庫又是工廠,且以低溫生產為主,所以,冷庫的建筑結構體必須能滿足低溫生產工藝的要求
冷庫內地面有一層冰,十分影響安全,冰并不厚,曾經使用溶雪劑處理過,但是對冷庫地面腐蝕相當嚴重,不知各位高手有什么樣的方法消除?
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
根據建規3.38及3.3.10條,廠房內是可以設置辦公、休息,及倉庫的。但是一:能不能在廠房內或者是辦公區內設置倉庫呢 二:如何可以,倉庫如何設置才能滿足要求呢
外租。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
化工行業大跨度甲類倉庫,采用鋼筋混凝土柱+焊接H型鋼梁(彩鋼板屋面)的排架結構。建筑因為防火分區面積要求,在中間沿鋼梁下設分隔墻,并定義為防火防爆墻。問:1,這種墻屬防火墻還是防爆墻? 2,若為防火墻,該分隔墻采用實心磚墻即可。若為防爆墻,可否采用配筋實心磚墻(業主已建運行的甲類倉庫就采用配筋實心磚墻作為分隔墻) 3,若為防爆墻,需采用鋼筋混凝土墻作為防爆墻,業主很難接受。且倉庫較高,鋼筋混凝土墻頂為自由,墻厚度會很大,造價會很高。(假定層高7m,計算長度=2x7=14m,墻厚要取多少才能滿足?)請同行指點,謝謝
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
地下車庫,除了門口設置截水溝的集水坑以外,別的地方還需要設置不?比如150米長的地下車庫,兩個門口那附近需要設置,車庫內部還需要設置不? 根據啥?:kiss: 一個老院長死活不讓我在內部設置...只在出入口設置2個:(