本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2014-9-10 09:58 編輯 變電站接地
10KV戶內變電站用高壓柜是很好解決了,10KV戶外變電站如何做安裝圖啊?求教各位高手,有無相關圖集參考一二?!!萬分感謝!!!!
各位老師,我公司新建的分廠計劃采用預裝式變電站,變壓器容量需1600KVA,現公司領導指示將變電站緊貼車間外墻布置。請問:1、1600KVA的容量適于用預裝式變電站嗎?一般所見的箱變大都在1000KVA以下。2、預裝式變電站能夠緊貼車間外墻安裝嗎?有沒有規范強制要求?謝謝指教!請知道的朋友賜教下![ 本帖最后由 wsk9208 于 2011-5-25 09:42 編輯 ]
論文簡介:詳細描述了110KV及以上變電站安裝電子圍欄的程序、設計規范、報批程序等 投稿網友:jessica23456 上傳時間: 2013-10-27 <
我是剛剛參加工作的新人,其主要任務是進行35kv到110kv變電站的新建和改擴建工程。由于最近獲得的標準實在太多,比較麻煩。在這里向各位高人求一份目前比較標準的施工安裝標準。。
110kV佳山變電站電氣安裝激戰正酣 8月初,安徽地區不斷出現高溫“橙色”天氣,氣溫平均35度以上。由安徽電建二公司承建的馬鞍山110kV佳山變電站技改工程現場,員工們正揮汗如雨的進行主變壓器安裝的拼搶任務。施工人員安裝主變壓器油枕 “盡管天很熱,但我們必須抓緊時間在月底完成任務,確保9月份變電站投入運行,讓市民涼爽度過“秋老虎’天氣。”這是二公司項目經理在現場發出的緊急動員令。全體員工士氣空前高漲,從電氣設備安裝、調試現場,到項目部后勤保障,到處是二公司員工們激戰正酣的身影…“一二三嘿喲,一二三嘿喲…..”施工現場響起雄渾有力的號子聲。任務重,工期緊。每天六時許,施工人員就開工,夜晚十點鐘才收工,絕大多數作業都在烈日下進行。火辣辣的太陽
各位師傅/專家: 您們好:小生正在做一個用戶工程的110KV變電站工程,現急需電氣安裝的安裝檢查、驗收記錄表,在網上也搜不到,所以向各位這行業的前輩求救,因為我以前是做調試的,根本沒這方面的資料,我愿用調試資料和您交換,再次向您表示感謝!
項目地點 安徽某變電站 設備介紹 4組互感器組合開關 GIS,包含斷路器,隔離開關,避雷器,接地等,里面充SF6絕緣保護只制作了10kv的電纜頭
變電站行波測距裝置安裝調試記錄
避雷針安裝方法及安裝過程:1、避雷針設計和選型技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,要完全保護被保護對象,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性。滾球法計算方法如下:1.1、普通避雷針保護半徑的計算方法
1.工程概況 某500KV變電站本期安裝的主變壓器為常州東芝變壓器公司2009年生產的ODFPSZ-334000/500型單相自耦變壓器,2組共6臺單相自耦變壓器。2組主變壓器均采用YN,a0,d11(Y0-Y0-/ -12-11)接線方式,單相額定容量為334MVA,中性點直接接地,有載調壓裝置均為德國MR公司產品。2.變壓器安裝工藝流程 安裝流程:變壓器及附件接收 現場檢查 安裝前準備(包括絕緣油處理、附
一、單元項目的質量控制 由于變電站的安裝圖紙及現行安裝規范要求不同,將質量控制項目劃分為: ①主變壓器安裝; ②室外高壓隔離開關安裝; ③高、低壓柜、盤(屏)安裝; ④軟(硬)母線安裝; ⑤無功補償裝置安裝; ⑥防雷及接地裝置(網)安裝等。 二、變壓器安裝質量控制 變壓器開箱驗收時,應認真核對變壓器的規格型號及主要技術參數是否符合設計圖紙要求;仔細檢查外殼是否有外傷、滲油;瓷件是否有脫瓷、裂紋、破損;備品、備件是否齊全。對現場安裝不吊心的變壓器,還應全面詢問押運人員運輸中經過道路狀況及車輛運行情況,以便對變壓器內部鐵心、線圈是否
急需35KV變電站安裝圖,如熔斷器、避雷器、絕緣子串、穿墻套管安裝、電容式電壓互感器安裝、支柱絕緣子安裝、主變安裝圖、10KV側母線橋安裝圖、10KV母排連接圖,CAD圖紙如果有的師傅們麻煩傳下啊,謝謝了!
圖紙簡介: 預裝式變電站YBP(M)安裝基礎圖,本人參照JGJ16-83《建筑電氣設計技術規程》有關規定及南方電網公司物質采購標準要求親自設計的。很詳細,包括土建材質。 投稿網友: congyuan323 上傳時間: 2013-0
避雷針安裝方法及安裝過程: 1、避雷針設計和選型 技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,要完全保護被保護對象,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性。滾球法計算方法如下: 1.1、普通避雷針保護半徑的計算方法 避雷針的保護半徑與高度(h)有關,以及與所現的保護半徑有關, D為滾球半徑(閃擊距離) 第一類建筑物為D=30米 第二類建筑物為D=45米 第三類建筑
一個對外110/35kV的電力工程,其中40.5kV真空斷路器全套安裝圖紙,PDF圖紙!
1.全站接地存在的主要問題有:(1)電氣電纜開列電纜溝溝內接地線時未核對實際施工完成的電纜溝數量, 造成溝內接地數量偏少。(2)由于施工單位施工連排構架接地線不按照設計要求, 造成構架實際接地點遠多于設計要求, 造成設計開列的構架接地線偏少。(3)構支架及設備本體接地存在遺漏, 接地點無接地標示。
要了解變電站安裝高壓帶電顯的作用,希望大家知道什么是高壓帶電顯(高壓帶電顯示閉鎖裝置),高壓帶電顯示閉鎖裝置是一種提示性的安全裝置,可以直接安裝在室內外電氣設備上,直觀顯示出電氣設備是否帶有運行電壓,方便現場運維人員判定線路是否有高壓,安全裝置上的指示燈將顯示對應的顏色,當有高壓時一般紅燈指示,對相關操作機構進行強制閉鎖,同時向報警電路、電磁鎖回路、微機閉鎖系統輸送信號;無高壓時綠燈指示,閉鎖裝置解鎖。 高壓帶電顯示閉鎖裝置的主要作用是對高壓、超高壓設備進行驗電,通過指示燈直觀地反映出高壓線路或高壓設備的帶電狀況,并輸出閉鎖信號,通過電磁鎖對相關操作機構進行強制閉鎖。 變電站常用的高壓帶電顯示閉鎖裝置如(DXW(N)12-SEPRI-40.5~1100kV系列高壓帶電顯示閉鎖裝置)適用電壓等級分別為40.5kV、72.5kV、126kV、252kV、363kV、550kV、800kV、1100kV電壓等級的高壓輸變電線路、GIS金屬封閉組合電器及各種高壓開關設備中。高壓帶電顯示閉鎖裝置(DXW(N)12-SEPRI-40.5~110
我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,謝謝垃!!!~~
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!