整體式庫用冷凍機又稱冷庫一體機,是一款將蒸發器、冷凝器、壓縮機、電箱等設計成整體緊湊結構,縮小了安裝的空間;全新的安裝模式,安裝使用方便,只需將庫體上開個洞將機組嵌入,接上電源即可;壓縮機是采用泰康的全封閉制冷壓縮機,主機性能好,噪音低,耗電量少,可靠性高;采用全自動智能化電控,具有溫度設置、控溫、自動除霜等功能;機組采用高效的內螺紋銅管鋁片式換熱器,換熱效率高。型號說明:LYJ——產品系列代號** ——壓縮機名義功率,(HP*100) M——使用溫度代號,M:-5~5℃ L:-15~-20℃ Y——制冷劑代號,Y:R404AP——結構形式,P:壁掛式 T:頂置式冷庫一體機型號參數型號 LYJ33MY LYJ50MY LYJ63MY LYJ100MY LYJ125MY LYJ175MY LYJ200MY LYJ275MY LYJ350MY制冷量(W) 530 810 1050 1560 2230 2950 3250 4400 5200輸入功率(KW) 0.68 0.85 1.1 1.3
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
本帖最后由 jeaphy 于 2013-3-19 14:04 編輯 大家來討論下附件風冷三位一體機組的原理。本人覺得有問題: 制冷時,儲液器內的制冷劑是不是只進不出? 制冷+熱回收時,CK3->SD1段是否會成為高壓儲液管?通過CK3泄露。同時因為制冷劑跑到AC內,導致過冷度不足,蒸發壓力過低保護?又或者能力過小,超出膨脹閥調節范圍,導致高壓保護。如閥關死? 制熱時,ck6-〉sd2段是否會成為高壓儲液器?通過CK6泄露。同時因為制冷劑跑到COAX內,導致過冷度不足,蒸發壓力過低保護?又或者能力過小,超出膨脹閥調節范圍,導致高壓保護。如閥關死? 制熱水時,ck5-〉sd1段是否會成為高壓儲液器?通過CK6泄露。同時因為制冷劑跑到COAX內,導致過冷度不足,蒸發壓力過低保護?又或者能力過小,超出膨脹閥調節范圍,導致高壓保護。如閥關死?以上問題歡迎大家討論及駁斥!
圖紙簡介: 本圖紙屬于一體機安裝圖紙,包含反滲透平面布置圖圖,反滲透剖面圖,反滲透材料清單。 投稿網友: gry_11597 上傳時間: 2014-07-22
我那個主機甲方確定是用遠大的。現在的情況是,是否用一體機。我想問,是不是溴化鋰機組的一體機,與配齊了溴化鋰非一體機及泵及控制體相比,是不是前者比后者貴很多?大概貴多少?用哪個好 他們之間有什么區別什么情況下用什么機好
冷庫內機組的安裝:步驟:決定庫內機組的位置→畫線標位→擴孔器擴孔→庫頂支撐桿固定→機組吊頂螺桿連接→庫內機組固定 冷媒配管: (1)步驟:冷庫工程按圖紙要求配管→管路鋪設→焊接→吹凈→試漏→干燥→保溫。 (2)冷庫工程原則冷媒配管應嚴守配管三原則:干燥、清潔、氣密性。 干燥首先是安裝前銅管內禁止有水分進入,其次配管后要吹凈和真空干燥。清潔是施工時應注意管內清理,再者是焊接時氮氣置換焊,最后是吹凈。氣密性試驗一是保證焊接質量和喇叭口連接質量,二是最后的氣密性試驗。 (3)冷庫工程中的替換氮氣的方法: 冷庫工程冷媒管釬焊時必須采用氮氣保護,焊接時把微壓(3~5kg/cm2)氮氣充入正在焊接的管道內,這樣會有效防止管內氧化皮的產生。 (4)冷庫工程中的冷媒管封蓋:冷媒管的封蓋十分重要,要防止水分、臟物、灰塵等進入管內,冷媒管穿墻一定要管頭包扎嚴密,暫時不
由于藥品的特性大多都比較特殊,只有專業的醫藥冷庫才可以延長藥品的保鮮周期,不破壞藥品本身的活性,發揮藥品最佳的功效;醫藥冷庫作為時下比較常見的制冷設備,其主要可以分為血漿冷庫,疫苗冷庫,醫藥了,低溫保溫庫,超低溫保存庫等。那么,在建造醫藥冷庫的時候,需要配置哪些不可缺少的設備了? 一、制冷設備 醫藥冷庫的制冷設備要求比較嚴格,需要根據冷庫的大小,儲藏藥品的特性來嚴格選擇;最好是優先采用高效率的全封閉氟制冷壓縮機和蒸發器。
制冷機組,好多都是用比澤爾壓縮機的組裝的。這種機子運行有保障嗎?運行幾年不會有什么問師吧?還有的推日立的,是整機,這個是不是要好很多,大家談談意見。沒做過制冷方面的工程,請大俠們賜教。還有這種安裝工程(包括庫體)一般都要求什么資質?
本帖最后由 leijie99231 于 2013-11-6 10:11 編輯 溫度范圍 -20℃ ~ +70℃ 溫度波動度 ≤±1℃ 溫度偏差 ≤±2℃ 溫度均勻度 ≤2℃ 濕度范圍 30%—95%RH 濕度波動度 ≤±2%RH 濕度均勻度 ≤5%RH 負載發熱量 8KW 降溫速率 0.7-1/min 升溫速率 3-5/min 以上是性能要求,降溫和升溫速率都是指的空載的情況下,另外庫板板材,內板為0.6MM彩鋼板,外是0.8MM的不銹鋼板,發泡層厚度是100MM,有哪位高手能幫我設計下制冷機組嗎?選用谷輪半密壓縮機。庫板內尺寸是:寬:3.8M,,深:2.8M,高:2.1M
冷庫主要用作對食品、冷飲、花卉、藥品、化工原料、電子儀表儀器等的恒溫貯藏。冷庫實際上是一種低溫冷凍設備,冷凍溫度一般在零下10度至零下30度之間,存儲冷凍食品的量比較大。冷庫(冷藏庫)也屬于制冷設備的一種與冰箱相比較,其制冷面積要大很多,但他們有相通的制冷原理。 并聯壓縮機在冷庫中的運用:1)制冷量要求較大,通常需要使用5至50臺20馬力左右的制冷壓縮機;2)終年運轉,負荷峰谷差大,部分負荷明顯;3)冷凍、冷藏對象是易腐爛變質的新鮮食品,對溫度和濕度的控制要求嚴格。冷庫設施安全要求:1.冷庫用運輸工具應符合相關標準要求。2.庫房內應合理分區并設置相關標識,便于庫房內的貨物貯存、運輸和管理。3.庫房內應設應急照明、開啟門鎖及報警裝置,可自救或報警求救。4.庫房內的貨架
風光互補控制逆變一體機: l 綠色能源、清潔環保 l 工頻拓普結構,隔離設計 l 純正弦波輸出,純凈穩定,安全可靠 l 控制充電,逆變和蓄電池一體設計 l 模塊結構,安裝方便,易于維護。 l 蓄電池智能充放電管理,溫度補償 l 保護功能完善,過流、短路、反接、過溫保護 l LCD全屏顯示,簡單明了。
本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 編輯 各位專業的冷庫哥: 你們好!小弟最近接手一個土豆冷庫設計,庫體比較大,一時拿捏不準,還請各路大神相助啊,謝謝啦!以下是客戶提供的參數:庫體尺寸100x12.5x10(分四間,單間尺寸25x12.5x10),入庫量單次500t;庫溫0-4℃;地點上海預冷間的尺寸為12.5x10x10,庫溫0-4℃。我設定為2℃我這邊初步計算了單間庫體冷負荷為173kw,冷風機負荷206kw;但制冷壓縮機選配型號沒有這么大,機組和冷風機不知道怎么配合理,請大家幫忙核對下冷負荷后來給點參考意見,先謝謝了!:)
一個壓縮機帶三個庫房一個高溫庫7度停機二個低溫零下18度由于高溫庫溫度到了后壓縮機從滿載卸載75%正常運行一個庫房溫度零下6度另一個庫房零下12度低壓為0.02高壓為13請問是不是膨脹閥開啟度過小供液不足
冷庫制冷量估算,求解。 320立方冷藏庫,-18度,冷藏肉類,需配多大制冷量的機組? 按噸位、機械負荷估算出來才6kw多,是不是錯了。
移動式發電電焊體機的電弧電壓:即發電焊機電弧兩端的電壓,此電壓是在工作電壓的范圍內。焊接時,發電電焊機的電弧的長短會發生變化:當發電電焊機的電弧長度長,電弧電壓應高些;當發電電焊機的電弧長度短,則電弧電壓應低些。 型 號 :TO190A
低溫冷庫機組是用于維持冷庫溫度的關鍵設備。為了確保低溫冷庫的正常運作和食品、藥品等商品的質量保持,以下是一些低溫冷庫機組配置的基本要求: 1.制冷能力:低溫冷庫機組的制冷能力必須能夠滿足冷庫內所需的低溫環境。制冷能力可以根據冷庫的規模和所需溫度來確定,通常以千瓦(kW)為單位。 2.制冷劑種類:制冷機組常用的制冷劑包括氨、氟利昂、二氧化碳等。根據環境保護和安全要求,選擇適合的制冷劑非常重要。 3.控制系統:低溫冷庫機組應配備先進的控制系統,以便實時監測和調整溫度、濕度和壓力等參數。控制系統應具備穩定性、可靠性和可編程性。 4.壓縮機:壓縮機是低溫冷庫機組的核心組件,用于壓縮和冷卻制冷劑。它的品質和工作效率直接影響機組的性能和能耗。 5.冷凝器和蒸發器:冷凝器和蒸發器是制冷循環中的關鍵部件。冷凝器用于將制冷劑冷卻成液體,而
320立方冷藏庫,要求-18度庫溫冷藏肉類,需要配置多大制冷量機組。 用噸位,單位冷負荷估算出來只有6kw,是不是算錯了。請老師指導。
以冷存性為主的存儲設備,首先所要注意的則是清理方法,因為在各部件的成功組建中,往往包含了比較專業的維護方法,那對于這一方面的指出其冷庫冷凝器就是如此。 1、經常檢查壓縮機運轉是否良好,聲音是否正常。如果啟動設備時有雜亂的噪聲,說明壓縮機內缺油嚴重,應及時保養換油; &nbs