游泳館室內設計參數 對于新建室內游泳池設計參數取值的建議:以往,國內酒店的室內游泳池的設計水溫(即泳池水表面溫度)大多采用27℃,冬季室內干球溫度通常定為29℃。我們在調研過程中發現,即使在水溫為29℃,空氣溫度為29℃,相對濕度為78%的休閑型的室內游泳館中,在館內游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一個室內干球溫度31℃、相對濕度60%的SPA的浴池大廳內調研時,受訪者無論長幼均無不適的冷感或悶熱感。如今,已經有一些有經驗的酒店管理公司提出,酒店中的休閑型的室內游泳池的水溫宜提高到30~32℃,其室溫應為31~33℃;此前,上海金茂大廈凱悅酒店的室內游泳館在其設計和運行中,均已將游泳館池廳的室溫提高到31℃。因此,在具體的工程設計中室內游泳館池廳的溫度以及池水溫度究竟如何取值,應事先與建設方或管理公司充分溝通后確定。相關的檢測資料表明,當環境的相對濕度在40%~60%的范圍內時,空氣中可檢出的細菌、病毒和微生物數量極少,有的幾乎為零;但過低的相對濕度會加速水分的蒸發,造成從泳池中出來的人會
游泳館空調設計超星格式 1
請各位高手給小弟指點一下在這套圖紙中存在那些不足,小弟在此謝過了!!!
目前正在講某大學體育館游泳館的設計,分享一篇關于游泳館暖通設計的文章。
一、游泳館類型 根據使用功能不同,游泳館建筑可分為康樂用游泳館和體育建筑游泳館。體育建筑游泳館分為比賽用和非比賽用。比賽用游泳館建筑根據其使用要求和規模進行體育建筑的分
摘要: 本文主要分析了游泳館采暖空調設計中設計參數的選取,池廳采暖空調設計和氣流組織以及防結露、節能的一些措施。 關鍵詞: 游泳館 采暖空調 室內參數 節能 該游泳健身中心游泳館部分為半圓形,一層為架空層,二層為游泳館主體部分,設有一個十泳道標準游泳池(25X50米)和一個放松池(11X25米),游泳池南面為800座位的觀眾席。池體部分面積約為2500平方米,觀眾席部分面積約為600平方米。游泳館總體東高西低,東面最高處約16米,西面最低處約8米,呈階梯狀布置。1、游泳館采暖空調設計的特點室內游泳館屬于高大空間建筑,一般包括游泳池、觀眾席和附屬用房。其主要特點如下:①、熱濕負荷大,由于館內空間大,特別是水池的池面有大量水汽蒸發,排除室內余濕和余熱所需的空氣量比一般建筑要多,因此熱濕負荷大。②、在冬季,由于室內外溫差大,室內濕度大,圍護結構表面很容易結露。③、池水一般采用液氯消毒滅菌,氯氣揮發到空氣中,當含量超過1ppm時,將對人體有害,同時,當氯氣與空氣中水蒸氣相遇,形成酸性氣體,對館內金屬構件有腐蝕作用。④、游
目前正在做一個體育館的空調設計,籃球館、游泳館、人工冰場,找到的資料一起共享,也希望版友們多多指導,對這個場館是第一次做,有很多拿不準,希望做過的版友分享一下經驗,沒接觸過的朋友提些建議和要注意的問題。謝謝[ 本帖最后由 yile 于 2011-1-15 11:44 編輯 ]
近來要幫朋友做個會所的空調設計,有兩層為桑拿用的游泳池,圍墻都是混凝土結構,請問大家該區域的空調設計怎么設計,我考慮這樣的區域應該用全新風系統,問題面積大約有800平方/層,單位冷負荷應該怎么取,新風機用幾排管防止濕度過大,新風量怎樣取,請各位給點建議 謝謝!
室內游泳館是城市主要公共建筑之一,它是人們開展游泳競賽以及進行各種水上活動的中心。在這里,游泳運動員一年四季都可以進行訓練和比賽,而群眾可以終年這里進行嬉戲和娛樂。普通的室內游泳館一般是由一個標準水池(50m×21m),以及游泳館看臺組成的。通常的室內游泳館一般都集訓練,比賽、娛樂為一體,室內游泳館屬于高大空間建筑,它具有能耗量大,易結露等特點。一、采暖系統的設計冬季采暖系統的設計對于室內游泳館來說至關重要。游泳者在更衣前后,以及入出游泳池前后,將在池廳做不同程度的停留,為了滿足游泳者的人體熱舒適度,設計者必將向館內提供足夠的熱量
1、為避免人體出水面時環境溫度太低帶來的寒冷感,游泳館池區設計溫度應比池水設計溫度高1~2℃,且不宜高于30℃。池水設計溫度取決于游泳者的類型和游泳館開展的活動種類。《游泳池給水排水工程技術規程》CJJ 122-2017中規定了池水設計溫度,見下表。
我們單位準備將原來33*12米,高8米的鋼架結構的玻璃房建室內游泳館,游泳池是20*8,并且是個海水游泳池。現在想確定游泳池區域24*12范圍內的照明設計,由于本人剛畢業的,沒什么經驗,希望高手指教。1.通過查閱發現,游泳池的照度應該是不底于80Lx,賓館的一般為150Lx,所以我想照度在80-150Lx就是符合要求的,不知道對不,不對請指正。2.燈的選擇,選防潮的吊頂,光源用金鹵燈,節能燈,高壓鈉燈哪個更合適呢?用幾盞多少瓦的?
一、冷源設計 比賽用游泳館,冷源設計應考慮賽時和賽后不同的使用情況。冷源設計既要滿足賽時需求,也需滿足賽后分散管理、計量收費的運營需求,降低體育建筑空調使用能耗。比賽用游泳館冷源設置原則如下: 1、游泳館比賽池、跳水池、熱身池、觀眾看臺、觀眾入口門廳、觀眾休息大廳
圖紙簡介: 單項設計,為某游泳館的泳池給排水施工圖設計。包含設計說明、機房大樣、平面布置、工藝流程圖、泡池預留節點安裝詳圖、淺水池預留節點安裝詳圖、泳池預留節點安裝詳圖。 投稿網友: maofeilong 上傳時間: 2014-0
圖紙簡介: 游泳館熱工系統設計圖 部分說明:設計內容:本恒溫泳池設備專業設計包括:循環水處理系統\恒溫系統\除濕熱泵空調系統\泳池四周地面采暖系統\熱水系統\太陽能系統等設計。水質標準:游泳池池水水質符合國際泳聯(FINA)關于游泳池池水水質現行衛生標準的規定。泳池設計遵照以下規范:現行《建筑給水排水設計規范》,《游泳池給水排水工程技術規程》,《游泳池水質標準》(CJ244-2007)。采用泳池專用除濕熱泵除濕,采用地采暖系統:地采暖管采用φ20口徑PE-RT管,每條回路管長應盡量接近且不得超過100米,填充層不允許有接頭。采用丹佛斯分集水器及溫控系統,地面設計溫度22±1°C。
小弟在一家中央空調公司,公司生產空調主機、風柜、新風設備等產品,小型項目我一般會提供設計圖紙,但是遇到大型項目比如醫院、寫字樓等項目,經常是幾萬平米,銷售人員也要我設計圖紙,由于任務量比較大,我很不樂意提供,但是又說不出很合理的理由,一些疑問還望高手指教!1、空調廠家出的圖紙是否能夠直接使用,是否可不經過設計院?2、空調廠家出的圖紙拿到設計院蓋章是否可以使用,大概多少錢?3、空調廠家是否有義務一定要提供設計圖紙,如果廠家必須提供,那設計院起什么作用?4、如果甲方請了設計院,甲方要求按照我們公司的產品來設計,那我們公司是否還要給設計費,是否還要提供設計圖紙?諸如此類的問題,希望有經驗的人士幫忙解答一下,拜謝!!!
有一個項目。。。地下一層有十個庫房但只有五個機房,第一層有十三個檔案室但只有四個機房,請問一定要一個房間一個恒溫恒濕機嗎。。。還是可以集中處理?
游泳館室內參數的確定是一個很復雜的問題,考慮的因素很多。水溫是首要因素,此外還要考慮池水蒸發、建筑耗能、防結露、人員舒適性等因素。 一、水溫
酒窖空調設計一般都有哪些要求?比如室內溫度、濕度范圍是多少?再弱弱的問一句酒窖也分儲存白酒跟紅酒的嗎,兩者對溫濕度要求有不一樣嗎?