亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 某游泳館設備房設備安裝

    某游泳館設備房設備安裝

    上傳某游泳館機房設備的安裝圖片,望各位同行給與評論,也好多多交流經驗,以便更好的做好專業工作

  • 關于游泳館網架的一些問題

    游泳館網架的受力構件和屋面圍護板材怎么考慮氯離子的腐蝕?

  • 某現代大型二層游泳館全套建筑施工圖

    圖紙簡介: 體育場規模等級: 大型,體育場座席數量: 3,257席(比賽池1,753席,跳水池1,504席),訓練池可容臨時看臺300席。圖紙包括: 總平面圖、施工說明、軸網定位、結構定位、地下組合平面、組合平面及定位、屋頂平面、地下平面、地下平面、一層平面、防火分區、立面、剖面、看臺詳圖、衛生間詳圖、樓梯詳圖、節點詳圖、泳池詳圖、跳臺詳圖、幕墻詳圖等t3。 投稿網友:

  • 大型室內游泳館經氣膜技術改造后收益分析

    大型室內游泳館經氣膜技術改造后收益分析,我們以濟南奧體中心為實例進行分析。濟南奧體中心改造前基本情況濟南奧體中心是2010年全國運動會的主賽場,游泳館在賽事過后,面臨采暖季能耗巨大的難題,濟南奧體中心游泳館內體積50,050立方米,內部熱傳導結構多,導致館內暖氣損耗虛高,池水散熱嚴重,升溫慢,嚴重影響市民群眾的采暖季游泳體驗。濟南奧體中心游泳館內照明采用傳統金鹵燈和其他景觀性照明,運營時完全開啟后照明功率超過30KW,對于非比賽時間內的正常運營帶來較大能耗負擔。濟南奧體中心游泳館內原設計采用傳統自然通風除濕,效果不明顯,實測濕度為70%-80%,且池水中氯離子揮發到館內空氣中,導致館內部分鋼結構銹蝕,影響美觀。濟南奧體中心游泳館原現場尺寸:65m×27.5m ×28m,體積=50,050立方米。 原能耗及運營:原場館采用天然氣采暖,為滿足采暖季游泳館室內溫度不低于26℃,每天天然氣采暖能耗費用約20,000元/天,負荷巨大。改造前照用及相關設施的費用支出情況:照明:照明及室內景觀燈約 30kw,每

  • 關于大型罐體的設備基礎怎么計算啊

    關于大型罐體的設備基礎怎么計算啊

    關于大型罐體的設備基礎怎么計算啊,有沒有類似的軟件之類的啊,用過世紀旗云的,但是罐形不對。抗震是六度區,風壓大概0.3。求高手幫忙解答一下啊,萬分感謝啊

  • 大型設備基礎應怎樣設計

    圓形設備重550噸,10米高,基礎直徑9米,地質從上至下情況為:雜填土厚0。7~1。2米 ,粉質粘土厚1。0~1。5米,粉土厚1。0~2。0米。粉粘承載力130KPA,粉土承載力110KPA,考慮做整體鋼筋混凝土基礎,將基礎放在粉質粘土上,基礎厚約1。5米,這樣設計是否可行?請教需要計算哪些內容?底板配筋應如何計算?

  • 大型設備的運輸吊裝方案

    我在湖南有個工程,五星級酒店,可有一些資料,小弟很頭痛,就是變壓器和發電機組需要運輸和安裝, 活會干,但資料編制有些困難,那位仁兄可以幫幫我, 我可以套用的資料, 謝謝了。

  • 大型設備吊裝方案的制定

    在大型工程項目的實施過程中,大型設備吊裝工程起著舉足輕重的作用。一.大型設備吊裝工程的特點:1.工藝---通常采用吊車提升抬吊法或滑移法,吊裝工藝技術越來越成熟;2.吊車---普遍采用重型吊車和大型液壓提升設備,起吊能力大幅提高;3.吊具---設計和制造走向專業化,安全性能有保障;4.計算---采用計算機專用軟件計算,有清晰的解析結果和理論依據;5.方案---編制工作規范化,決策過程科學化。二.吊裝方案的編制(一)調研和技術準備編制吊裝方案的前期調研工作和技術準備非常重要,主要從四個方面著手,包括項目管理的模式、大型設備的組織、吊車機具的配備和作業環境的考察,做到全面、細致、精確.編制方案之前,通常需要進行以下工作:1)研究大型設備吊裝工程的管理模式和項目建設統籌規劃、項目總承包單位對大型設備吊裝的總體計劃及要求、大型設備吊裝承包方式、運輸單位情況、運輸要求及已有經驗等。2)了解大型設備設計和制造單位的情況、設備的交貨狀態(整體或分段)、各種時間進程及設備制造工藝特點

  • 求助,大型制冷設備的基礎資料

    接觸了這么多年還沒仔細去研究,現在領導有要求了,咱得跟上啊,哪位兄弟有資料傳點給我謝謝309417071@qq.com

  • 某市體育公園游泳館方案

    圖紙簡介: 某市體育公園游泳館方案,希望對你們有用! 投稿網友: d413215973 上傳時間: 2013-07-17 圖紙省份:

  • 某溫水游泳館結構施工圖

    圖紙簡介: 大跨度鋼筋混凝土框架結構,屋面采用型鋼混凝土梁。圖紙包括:基礎平面施工圖、框架柱平面定位圖、屋面梁配筋圖、屋面板配筋圖等 投稿網友: jj20110315 上傳時間: 2014-01-14

  • 室內游泳館通風空調設計

    游泳館室內設計參數 對于新建室內游泳池設計參數取值的建議:以往,國內酒店的室內游泳池的設計水溫(即泳池水表面溫度)大多采用27℃,冬季室內干球溫度通常定為29℃。我們在調研過程中發現,即使在水溫為29℃,空氣溫度為29℃,相對濕度為78%的休閑型的室內游泳館中,在館內游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一個室內干球溫度31℃、相對濕度60%的SPA的浴池大廳內調研時,受訪者無論長幼均無不適的冷感或悶熱感。如今,已經有一些有經驗的酒店管理公司提出,酒店中的休閑型的室內游泳池的水溫宜提高到30~32℃,其室溫應為31~33℃;此前,上海金茂大廈凱悅酒店的室內游泳館在其設計和運行中,均已將游泳館池廳的室溫提高到31℃。因此,在具體的工程設計中室內游泳館池廳的溫度以及池水溫度究竟如何取值,應事先與建設方或管理公司充分溝通后確定。相關的檢測資料表明,當環境的相對濕度在40%~60%的范圍內時,空氣中可檢出的細菌、病毒和微生物數量極少,有的幾乎為零;但過低的相對濕度會加速水分的蒸發,造成從泳池中出來的人會

  • 游泳館及展廳的空調末端設計

    請各位高手給小弟指點一下在這套圖紙中存在那些不足,小弟在此謝過了!!!

  • 上傳游泳館空調設計_0.part1

    游泳館空調設計超星格式 1

  • 建設氣膜游泳館好在哪里?

    建設氣膜游泳館好在哪里?

    氣膜游泳館是目前人們最喜歡的體育運動場所之一,具有強健體魄、減肥的作用。一般來說,在嚴寒的冬季和炎熱的夏季之間,氣膜游泳館能夠提供一個不受天氣影響而可以正常進行體育活動的場地。那么建設氣膜游泳館好在哪里呢? 1. 氣膜游泳館采用弧形頂部設計,解決了傳統游泳場館冷凝水困擾的問題,膜材具有良好的耐候、防水性能,不會出現因四季恒溫導致的水蒸氣致使傳統游泳場館銹蝕的問題,同時能夠解決水汽凝結及霉變,減少了加溫時所產生的氯氣及凝結水對館內鋼結構的腐蝕,完全不受潮濕和含氯環境侵蝕的影響,其密閉的空間有效抑制池水熱量散發,減少池水加溫費用,大大節省了能源,減少了后期場館的維護、維修費用。

  • 游泳館的風管用什么材料

    大家好,我現在遇到一個問題,就是游泳館的通風管用什么樣的材料?通風機呢?因為空氣中含有氯氣,對鍍新鋼板的腐蝕性很強.謝謝,急啊!

  • 游泳館防凝露,首選布袋風管

    凝露是眾多空調工程項目中總會遇到的問題,特別是在游泳館,游泳池水面水分不斷蒸發,濕度極大(通常達到80%以上),館內建筑非常容易凝露,風管表面即使裝了保溫材料,一樣是“滴滴嗒嗒”。為了應對這種現狀,一些重點工程的游泳管紛紛選擇了布袋風管(又常稱作空氣分布器、索斯風管)。解決游泳館凝露現象過去主要通過兩種方法:1、通過更合理的設計調整空間風量和制冷量,降低露點。2、增加抽濕裝置。但是這些方法成本高,能耗大,且操作起來實際性不強。目前采用了索斯風管,其本身就是防凝露的。索斯系統防凝露主要是利用管道壁的纖維的滲透性,在管壁表面形成冷氣層,使管壁內外基本無溫差,從而防止凝露(材料滲透率越大,材料表面與內部溫差越小,越不容易凝露)。同時加工風管的纖維材料表面的疏水性處理也進一步提高了表面防凝露效果。 與此同時,索斯風管也能為建筑結構及吊頂防凝露,只需在索斯風管上增加射流孔,在建筑表面形成氣流“保護層”,它就可以通過幾個方面杜絕凝露:1.索斯風管開孔靈活,它可以朝防結露表面送風,通過一定風速促進表面蒸發,阻止凝結水。2.在近吊頂高度形成一個溫度較低

  • 框架提吊大型立式設備工法

    框架提吊大型立式設備工法

  • 游泳館除濕量是怎么計算的

    室內游泳館的除濕量有哪幾本份組成的,有什么書本可以參考的?麻煩推薦一下

點擊加載更多

大型游泳館設備

大型游泳館設備專題,為您提供大型游泳館設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大型游泳館設備 相關的專業交流討論,更多大型游泳館設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 美女模特被c免费视频| 日韩av片无码一区二区不卡电影| 日韩欧美一区二区三区不卡在线 | 亚洲国产成人久久综合一| 欧美在线观看成人高清视频| 久久国语对白| 久草毛片| 久久伊人影视| 久久久精品日本一区二区三区| 国内精品小视频福利网址| 国产三级日本三级在线播放| 国产成人精品免费视频大全麻豆| 成人免费xxx色视频| www.日本高清视频| 成年人免费小视频| 成人毛片网| 国产成人精品三区| 成人在线观看视频网站| 成 人 a v免费视频| 岛国伊人| 国产美女视频一区二区二三区| 国产欧美中文字幕| 黄色wwwwww| 美女胸被狂揉扒开吃奶二次元| 免费看v片网站| 青青青视频在国线观看伊人| 欧美中文字幕在线播放| 日本强在线播放一区| 天天躁夜夜躁| 亚洲色图视频在线| 皮皮在线精品亚洲| 第四色男人天堂| 97视频在线播放| 成人免费视频77777| 国产婷婷色一区二区三区深爱网| 久久本网站受美利坚法律保护| 久久综合免费视频| 青青青在线视频免费| 玩各种老妇老p| 伊人久久精品线影院| a视频在线免费观看|