  • 變電站戶外照明導線的如何選擇?

    電力工程電氣設計手冊1(電氣一次部分)附錄18-2推薦使用VV22電纜穿管,但是我們主任要求使用BVV輕型電纜,該導線在戶外電纜溝敷設一段距離,不知道BVV輕型電纜是否能在電纜溝直接敷設。兩回線同時穿一管,為了使穿線鋼管可以選小一點我想使用BV導線。BV導線肯定不能直接敷設在電纜溝上,但它能否穿鋼管敷設在電纜溝上呢?請高手給一個好的方案。

  • 求助:10KV戶外變電站安裝

    10KV戶內變電站用高壓柜是很好解決了,10KV戶外變電站如何做安裝圖啊?求教各位高手,有無相關圖集參考一二?!!萬分感謝!!!!

  • 有關綜自化變電站的問題

    請教: 1、1、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,這讓我感到很新鮮。可能因為我工作時間不長,對現場的這些問題也不清楚。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程。請問根據前輩們的工作經驗,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒?

  • 關于220KV變電站,請教各位大俠

    關于220KV變電站,請教各位大俠

    小弟想請問下,220KV等級的電纜,一般接地線大概能有多粗,因為在做一個超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,這種接地線有什么標準嗎,大概多粗

  • 關于變電站的CT的如何使用

    關于變電站的CT的如何使用

    ct的使用,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢?求指教

  • 7年落不了地的紅旗變電站

    7年落不了地的紅旗變電站

    昨天,由于附近居民抗議,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,又被附近居民“喊停”了。 紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵。不過,附近居民認為,變電站建在此處不合適。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭” 昨天上午8時許,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,數十名市民為制止施工,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,阻止施工的是附近小區的居民。 昨天下午3時20分許,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,相關涉事人員被帶走接受調查。 這已經不是紅旗變電站施工首

  • 關于變電站容量的一點疑問

    風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把?小弟不是電氣專業這方面不太懂

  • 關于變電站同期裝置的問題

    我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,謝謝垃!!!~~

  • 16000KVA變電站用什么10KV電纜?

    16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求?10KV兩路供電,同時工作,互為備用,當一路電源故障時,自動閉合聯絡開關,由一路電源帶全部負荷。本市供電部門不用35KV變電站。

  • 關于變電站二次接地規范

    一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下

  • 關于35KV變電站各種端子箱

    請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!

  • 關于變電站遠動通道的問題

    變電站遠動信息傳送到調度端有兩種方式:一種是經防火墻通過網絡通道傳送至調度端,另一種是直接通過遠動專線傳送至調度端。請問:上述中的網絡通道和專線指的是什么,現在變電站至調度都架設有光纖,都是同一個路由啊。網絡通道不會指的是電信公網吧

  • 220kv和110kv變電站圖片

    220kv和110kv變電站圖片

  • 發個自己畫的變電站圖紙

    剛入職,新畫的全套圖紙400KVA干變,高供低安計;高壓柜為HXGN12-,SF6+熔斷器組合電器;低壓柜為GGD2,HSW1-斷路器;系統、布置、照明、接地、預埋共9張圖紙,歡迎指點~~~~~

  • 求教關于變電站接地問題

    求教高手:在220kV/66kV變電站中,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢?

  • 關于變電站導體選擇計算

    國家標準規范<110KV變電站設計>, 第二篇,9.3.2.3, 表9-7.110KV線路按正常輸送功率50MW考慮。主變31.5MVA10KV母線,回路最大工作電流2251.7A,選用母線2X(TMY-100X10),載流量:3504A這回路最大工作電流是如何計算出來的?[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-9 12:52 編輯 ]

  • 變電站二次設計包括什么?

    我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,能否提供一個完整的110KV,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄?

  • 工廠35千伏全戶外變電站設計3維視圖。

    35千伏工廠變電站,35千伏、10千伏兩個電壓等級,主變5000千伏安。根據供電公司提供的供電方案,電源T接在公用35千伏線路上,變電站電纜進線,35千伏組合互感器計量,35千伏ZW型真空開關,GW5型刀閘,10千伏ZW8型帶刀閘真空開關。操作電源想用太陽能電池。請各位大俠給予熱情指導,非常感謝。[ 本帖最后由 xxgdlp 于 2012-3-4 23:02 編輯 ]

  • 250KVA戶外箱式變電站工程電氣設計

    圖紙簡介: 本圖紙是一套250KVA戶外箱式變電站工程,主要內容為:施工圖設計說明,箱變設備布置平面圖,箱變一次系統圖,箱變接地平面圖,箱變基礎平面圖等。 投稿網友: yx11111 上傳時間: 2014-07-23

  • 關于全戶外型35變電站增容改造項目

    接到供電公司一個全戶外型35變電站增容改造項目,原兩臺3150KVA的變壓器增容到兩臺10000KVA,因為沒有接觸過全戶外型的,不知道怎么做,求經驗,圖紙。

點擊加載更多

戶外變電站

戶外變電站專題,為您提供戶外變電站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與戶外變電站 相關的專業交流討論,更多戶外變電站相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

風機風量

億利達風機

主站蜘蛛池模板: 香蕉碰碰人人a久久动漫精品 | 日韩视频网| 伊人22222| 亚洲欧美精品成人久久91| 免费看毛片网| 久操视频在线| 成人综合在线视频| 国产成人免费高清视频| 天天做日日做天天添天天欢公交车| 青青青完整版免费观看| 欧美伦理电影免费观看高清看完整| 成人欧美一区二区三区黑人免费| 99re在线视频免费观看| 99在线精品国产不卡在线观看| 亚洲精品天堂自在久久77| 一区二区三区视频网站| 亚洲综合电影网| 上色天天综合网| 欧美αv天堂在线视频| 久久综合五月天| 福利视频一区二区| 国产成人18黄网站免费网站| 国产v视频| 互插视频| 酒店监控可以随便查吗| 免费国产a国产片高清不卡| 欧美青青| 日韩欧美在线播放视频| 天天色天天舔| 亚洲免费影院| 在线亚洲欧洲国产综合444| 亚洲韩国在线| 天天干成人网| 亚洲欧美中文字幕在线网站| 一级片app| 中文免费视频| 中文欧美日韩| 99福利在线观看| 成人欧美一区二区三区视频不卡| 国产精品自线在线播放| 久青草中文字幕精品视频|