大家好,我做了一鋼結構廠房的通風,所選風機轉速2900r/min,風量6000m3/h,風機運行時,震動和噪音都很大,清那位大師幫忙出出主意,如何解決以上兩個問題。
本帖最后由 a13983628634 于 2013-12-4 15:10 編輯 我公司在貴州西南地區做了一工程項目,中央空調系統安裝,現目前出現的問題是室內風機盤管開起后噪音大(是風速噪音),原來用的是FP-102的風機盤管,電機是55W的,室內噪音52dB.后換成30W的電機,室內噪音39dB.噪音客戶接受了,但室內溫度起不來了,開高速檔兩小時室內溫度為18度左右,項目周圍環境空曠1公里內無建筑或噪音源,環境噪音35dB左右。由于酒店客房風機盤管安裝位置有限沒有安裝靜壓箱。現在我不知道怎么處理了?請各位高人們指教哈!謝謝
風機盤管運行中的噪音是江蘇森泰環境研究的一個重點,大家想要知道如何處理噪音問題,那么首先就要知道噪音都是從哪兒來的,所以我們一起來看看噪音源都在什么地方吧。 1、最容易出噪音的地方是渦輪。 新的風機盤管由于運輸和安裝等原因很容易發生渦輪碰蝸殼的現象,不過這種噪音很容易
網吧里面裝了20臺200的管道風機,管道用的是200的PVC,然后中間加三通,一分二,現在還沒有裝風口,開機后聲音大,仔細聽了下,發現主機的聲音很小,主要就是風口,不知道用什么辦法可以解決的。
章丘恒泰機械制造有限公司主導產品為“恒泰”三葉羅茨鼓風機,是采用先進技術研制開發的新一代產品。 該系列風機的顯著特點是體積小、重量輕、流量大、噪聲低、高效節能、運轉平穩。主要用于污水處理,氣力運輸,水產養殖等行業。 公司始終堅持“品質恒于日月,誠信重于泰山”的經營理念;始終堅持質量第一,用戶至上的根本原則,服務于全人類,改善人類生活環境,制造更好的產品是我們始終不渝的追求。 章丘恒泰愿與各界朋友友好合作、共創美好明天。風機特點:1.噪音低、風機進、排氣口采用螺旋形狀,使進、排風過程按螺旋線的方向循序切入,避免了舊式風機排風時瞬間爆發的脈動噪音和振動。本系列采用了阻抗復合型消音器,進一步降低了噪音。2.絕熱效率和容積效率高,因而節能。風機轉子采用先進的復合曲線,嚙合更加合理,并且增大了容積效率。3.性能穩定。風機轉子、機殼、墻板、軸等關鍵零件,均采用先進的數控加工設備,使零部件的互換性提高。4.振動小。盡管轉子經過精密加工,已成平衡狀態。但仍采用高精度的動平衡設備進行平衡。因此風機運轉無振動。5.采用高精度、
軸流風機,就是與風葉的軸同方向的氣流,如電風扇,空調外機風扇就是軸流方式運行風機。之所以稱為“軸流式”,是因為氣體平行于風機軸流動。軸流式風機通常用在流量要求較高而壓力要求較低的場合。軸流式風機固定位置并使空氣移動。今天小編要為大家來說說的是軸流風機的噪音控制機變頻器的應用。 軸流風機在啟動時,電機的電流會比額定高5-6倍的,不但會影響電機的使用壽命而且消耗較多的電軸流風機變頻器量。系統在設計時在電機選型上會留有一定的余量,電機的速度是固定不變,但在實際使用過程中,有時要以較低或者較高的速度運行,因此進行變頻改造是非常有必要的。變頻器可實現電機軟啟動、通過改變設備輸入電壓頻率達到節能調速的目的,而且能給設備提供過流、過壓、過載等保護功能。 風機消聲器是利用管道上突變的界面或旁接共振腔,使沿管道傳播的某些頻率聲波,在突變的界面處發生反射、干涉等現象,從而達到消聲
風機和羅茨風機噪音測量方法
風機盤管降低噪音小竅門。 風機盤管是中央空調理想的末端產品,風機盤管廣泛應用于賓館、辦公樓、醫院、商住、科研機構。 風機盤管機組主要由低噪聲電機、葉輪和換熱盤管等組成。盤管內的冷(熱)媒水由空調主機房集中供給。 江蘇森泰環境是一家長期經營各種空調末端產品的公司。我們對這一類的產品是了解的很深的,對于這些客戶或者新手我們愿意提供一些知識。 告訴你風機盤管降低噪音小竅門: 1、選用低噪聲的風機盤管,選定前應對樣機進行噪聲測定,并應預計到樣機與批量生 產時的差值,一般為5dB(A)。
正確安裝風機盤管防噪音 很多時候,我們在使用風機盤管的時候,都會產生一部分噪音,大多時候都認為是風機盤管自身的原因,剛開始小編也是這么認為,畢竟設備運行有噪音也是正常的,但今天小編看到一篇技術資料,才發現原來不是如此啊,下面請跟隨小編來看一下: 在探索風機盤管噪音問題的過程中,不少人都認為噪音源自于設備本身,其實這只是可能的原因之一,噪音還有可能是安裝不當造成的。 某酒店工程風機
冷風機分為制冷工業冷風機及家用冷風機,工業冷風機一般用于冷庫、冷鏈物流制冷環境中,家用冷風機又叫水冷空調,是一種集降溫、換氣、防塵、除味、增濕于一身的蒸發式降溫換氣機組。使用冷風機產生噪音主要有一下幾種。 1、因葉片回轉而產生噪音
1 風機盤管選型導致的噪聲問題 一方面,很多設計者在風機盤管設計選型時為了保證足夠的送風量及供冷量,都會在設計上給一定的風量余量,甚至直接選用大一號機組,而忽略機組本身的噪聲值要求,等到使用時才發現機組的噪聲過大,導致使用舒適性降低。 另一方面,在機組送風靜壓的選型上,按設計規范也會給一定的風管阻力余量,有些不規范的設計給的靜壓余量過大,如部分房間由于空間小,實際只需12Pa就已足夠卻選用了30Pa甚至50Pa靜壓的機組,而根據離心風機的特性,機組靜壓和風量存在著一定的轉化關系,靜壓過大直接導致使用時風量也偏大,隨之而來的就是噪聲也會跟著變大,從而影響舒適性。 <
本人以前做了一個工程,上幾天驗收出現了一點問題,請各位高手幫忙我做的是一個醫學院的解剖實驗大樓,由于是解剖尸體的,對通風要求非常高,其中有一個系統,風量為20000立方米/h,由于在設計時,我提出要風機房,但建筑專業和甲方說房間緊張,沒答應,本人一時心慈手軟也沒太堅持。所以風機只好裝在吊頂內,由于吊頂內空間有限,無發安裝風量如此大的風機箱,所以只好用軸流風機,在設計時本人也考慮到噪音的問題所以主風道的風速只選了3~4米/秒,并在風機入口處設置了消音器。但是驗收時噪音還是很大,甲方意見很大。TMD而且建筑專業都和甲方都說我沒有提過要風機房,郁悶。我本來想加設一個靜壓箱解決問題,但是我覺得是風機電機的噪音,所以還在猶豫。我要把風機移到室外,奶奶的甲方又說影響建筑立面,不同意。請個位高手救小弟一命。順便提醒各位同行,要學會自我保護自己,該堅持時就堅持,不能手軟,人心險惡啊
轉自網友[hflq13]發布的內容:風機風道噪音問題的解決技巧,如果有人感興趣我再上傳我的論文。噪音問題很難處理,我就遇到過樓頂排風機的噪音和風道里風流動時產生的噪音使得住在樓頂層的客人無法休息,我經過加裝了多種消音器無法徹底解決后,我最后將所有的消音器和與樓頂風機連接的管道全部拆除,并將風機口直接接到機房墻體上的出風口上,并在風機底座上加了一個數倍風機重量的風機配重底座,就徹底解決這個問題,連風道里的流動噪音問題都解決了(因空氣湍流造成的噪音),因為萧器的工作皂就是局部擴大空間起到消音的效果,我將樓頂上整個的風機室做為一個最大的消音器使用(負壓室),所以效果很好,建議在有條件的地方可否采用這個辦法?僅供參考。此方案如可行希望和您交流經驗我的:dingyy001@126.com
新風機組選用的是山東德州亞太的6000風量的離心風機,有進出風口處都有帆布軟連接,且進出口都有消聲靜壓箱,還是有不能忍受的風噪聲,如何解決?把風閥關到30%后風噪還是很大。謝謝
因為鼓風機房附件就是居民 加上位置比較居于安靜 晚上風機的噪聲會影響到附近的居民休息 請問采取如何措施能更好的降低鼓風機的噪聲?謝謝
請問,設計單位設計的送風系統噪音很大該怎么辦,下圖是設計的風機送風圖,見機開關打開后在里面說話都聽不清