請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
圖紙簡介: 35kv變電站總平面布置圖,國內典型的35KV布置 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省份
復習35kV安全凈距
哥們最近做了一個35kv的變電站設計,總算是磕磕碰碰的把施工圖給弄出來了,可現在甲方要我給出保護定值,我就不太清除了,難道這保護定值也要我出嗎?上一級的保護要求我可是一點也不知道哇!怎樣和上級11萬變電站配合?短路計算可是很煩人的一件事,雖然最初已經做過負荷計算和短路計算可真要給甲方算保護定值 ,那可不是開玩笑的,算不好該跳的不跳,不該跳的瞎跳那就麻煩了,不知該如何是好!如果真要計算,哪位大俠能幫小弟一把,給個好的計算方法,準確無誤的!謝謝了!
整理的小型化綜合自動化變電所圖片。
新疆建設兵團勘測規劃設計研究院 樊新菊 摘要:針對新疆天宏紙業35 kV變電所電壓互感器燒毀現象,分析諧波的危害,提出變電所限制諧波的措施和方法。關鍵詞:變電所 ;諧波; 危害;限制措施和方法中圖分類號:TM33.4 文獻標志碼:B 文章編號:1003-0867(2006)09-0034-02新疆天宏紙業35 kV車間變電所35 kV高壓開關柜7面,由6臺35/0.4 kV的變壓器組成,容量為6×1600 kVA,35 kV進線由天富城西110 kV變電站35 kV出線供電。2001年,因系統諧波的入侵,引起35 kV電壓互感器TV柜燒毀,由于35 kV為油斷路器,并引起整個35 kV 7面高壓開關柜燒毀、爆炸,使車間供電終止,給生產帶來嚴重的影響。1 諧波的產生電網諧波來自于三個方面:一是電源質量不高產生諧波,發電機由于三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,鐵芯也很難做到絕對均勻一致,電源會產生諧波。二是輸配電系統運行中產生的諧波;三是用電設備產生的諧波。其中電子型用電
求知:天津地區公建項目35KV變電站設計必須由電力公司認可的設計單位設計嗎?低壓部分可否由主體設計單位設計?這樣可節省設計費?萬分感激提供信息人士!
35KV變電站無人值班改造
大家好,我在作圖中遇到幾個問題,一直琢磨不定,希望誰來幫我解釋一下!一個35kV變電站35kV部分單母分段接線,每段母線出線1回。問題1、35kV變電站35kV饋線、35kVPT電動隔離開關,遙控信號是從哪里引入?公用測控裝置還是線路保護測控裝置?線路保護測控裝置好像只有斷路器的遙控點。我數了一下,2條饋線+分段隔離開關+PT隔離開關共有8臺電動隔離開關,而公用測控裝置只有7個遙控接點,如果二期再出2回出線的話,遙控點也根本不夠,我是不是把邏輯弄錯了呢,請高手指點!問題2:此變電站在每條35kV饋線上AB相之間裝設有1臺前置電容式電壓互感器,型號是JZW-35 35/0.1kV.這只互感器到底有什么作用?最關鍵的問題是此條饋線上電流表所需電壓是從母線上取, 還是從前置電壓互感器上???小弟一直弄不明白,謝謝指點!
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-5-2 23:06 編輯 我們學校要上35KV變電站,設計容量兩臺10000KVA變壓器,考慮到日后維護簡單,想用干式變壓器,不知道可行與否。網上沒有查到這么大的干式變壓器,但是看到過有網友貼的圖,很大的啊。大家看看這家伙有多大。
那位老師有光伏35KV變電站的全套圖紙,供本人學習 參考,謝謝!
各位同行,本人遇到一個很棘手的問題,接手一個35KV美式箱式變電站(光伏逆變)的項目設計,由于以前從未在這方面有過接觸,請問各位有沒有做過此類項目,一起討論下,在下不勝感激。有私聊的可以聯系我qq272958304
我單位建一個35KV變電站,土建部分前期已做完,本次只裝設備:2*10000KVA主變,35KV側單母分段,10KV側接原有開閉所,也是單母分段,新增6臺10KV出線柜,2套1500Kvar無功補償裝置,與電力公司共用1公里35KV電纜隧道,外加光纖通信裝置和縱差保護。設計院設計概算2000萬,靠不靠譜,大伙給掂量掂量。
某35kV變電站電氣全套圖紙
35kV及以上變電站接地網邊緣經常有人出入的走道處,應鋪設碎石、瀝青路面或在地下裝設兩條與接地網相連的均壓帶。若利用后面的在地下裝設兩條與主接地網相連的均壓帶,這句話施工時具體怎么實施呢?有做過的嗎?談談怎么施工的?這兩條均壓帶有間隔距離要求嗎?
國網新疆35KV變電站工程
手頭有一份內橋接線的一次圖,是35kv變電站的。要設計主變的保護要求是用微機的。設計也就還好,就被這“微機”兩個字弄暈了,請各方豪杰相助。。。
35KV變電站,采用35KV/10KV電壓等級,2臺7.5MVA,采用全戶內式,用地800平方米。 幫忙估個價,這樣一個變電站大約需要多少米?
本工程一條35kV進線,35kV采用單母線接線,設置兩臺主變壓器,三臺站用變壓器,一臺接于附近10kV農網,以供線路、35kV母線檢修或兩臺主變停電時的站用負荷,另兩臺分別接在6kV兩段母線上,以供正常運行時的站用負荷,主變采用雙圈變壓器(35/6kV),主變低壓側6kV采用單母線分段接線。我正在搞這個工程的施工組織設計可是沒有經驗那位有給俺傳一份。
一私企用電總負荷為2X8000KVA(16MVA),當地供電部門同意按雙回路10KV 供電(常規應雙35KV供電).但問題來了,如用現在用10KV,以后升到35KV,那么變壓器、高壓柜都得換。也就是說用35KV和10KV的差價約為多少萬?這大的容量用10KV供電電損比用35KV多多少?請有這方便經歷的老師回復一下,正等這結果才能決策,謝了.急呀,也可QQ交流一下.我81703318.另外,有高壓開關柜和變壓器的廠家也可與我聯系一下,可參與設備投標.[ 本帖最后由 mhsdy 于 2009-4-12 13:06 編輯 ]