我正在做的一個工程,各層衛生間共用一個排風機,排風機設在屋頂。建設單位的控制要求是:自動控制風機的啟停,不用手工操作,而且每天在固定的時間段運行幾次。比如:早5點到7點運行,中午11點到13點運行,晚5點到7點運行。我不知道如何實現這個控制要求,也不知道是否屬于供配電版塊的范圍。一點思路都沒有。請高手指點,謝謝!
一般旅業的客房,有一些是無窗的房間,新風由空調機提供,衛生間的排氣需通過管道排出室外。像這種衛生間裝管道排氣扇了,那么管道盡頭裝排風機,把廢氣排出室外,這個風機風量怎么確定?
請教各位,一排煙系統負擔8個排煙分區,每個排煙分區均為400m2,著火時只開啟一個排煙口,在選擇風機的時候,局部阻力系數是按一個取還是和普通排風一樣計算?
這是2樓的一快區域,排風機放屋頂,一共5樓至于為什么風管會走成現在這樣實在是無奈之舉不說了管路上還有幾個爬坡下坡右邊的3個口都是接到焊縫壓縮機的,好象是這么叫的第2路就是普通的焊接工位總排風量,因為業主焊縫壓縮機具體型號未定,所以估大給了10000m3/h我自己考慮是選用HTF屋頂型的HTF系列風壓都是夠的但我還是想知道具體是怎么算的總有點算不清楚
我正在做一個物流倉庫,180*160m,單層,分為5個防火分區,每個防火分區設6臺屋頂型排風機(就做一般的通風換氣,保證換氣次數1~2次),請問 這種情況下排風機入口處要做70度防火閥嗎?如果做了,怎么安裝(屋面是輕鋼結構)?防火閥要和排風機連鎖嗎?另外,充電房產生的氫氣是不是也可以用屋頂型(防爆)風機?平時按6次計算 事故通風按12次計算?請指教
4-72型風機型號中4代表壓力系數*5后的化整數,72代表比轉速,請問壓力系數和比轉速的解釋及如何換算,謝謝
上海這邊的定額風機型號是用如8# 10# 20# 的表示的,我想問一下那位老法師知道這些型號所代表的風量和功率有沒有硬性的規定呢?
走廊要安裝一臺軸流式排風機 1.5CMS 150PA ,想安裝一個靜壓箱,以降低噪音。但是老大說排風機一般不安裝靜壓箱,要不風排布出去,請問下是這樣的嗎?
如下圖:“排風機ZP12啟動,VD11電動閥關閉,關機相反”為什么排風機啟動,回風管上的電動閥要關閉,新手請教?
一看這個標題,可能大家都比較鄙視,哈哈。我能理解。情況是這樣的——衛生間內有個排風道,屋頂設排風機,每個衛生間內設排風扇,0.75w那種,家用的。想通過DDC的DO輸出點控制這些排風扇,達到的效果是:屋頂排風機開啟的同時開啟每個房間的排風扇。請教除了用繼電器控制排風扇電源回路以外,還有沒有其它的方式?
大家好,我這邊有一間16.6m2,層高5m的化學品倉庫,需要加裝一臺防爆風機,請指教,我該選擇多大風量,以及計算過程?倉庫在二樓風機直接裝在外墻上,準備選軸流風機,不知全壓方面有無特殊要求?
:time: 在河北98預算定額中風機型號分為1#~7#,基本和94K001圖集中的型號一樣,但是在河北2003定額中型號為1#~20#,而且價格很便宜,查了很多書就是找不到型號如何劃分的,而且也沒有出現新的圖集,請各位大俠幫幫忙,看看有沒有線索!!!!:time: 請喝茶
招標規范里沒寫,結果承包商送審上來的屋頂離心風機效率還不到40%。還是合資品牌的,我想國產品牌一般效率也沒這么低啊,但是不知道怎么說好。不知道有沒有這方面的國標,我想能買到效率這么低的也不容易吧:@
各位前輩,我有一個問題想請教一下有4臺小排風風機(2000m3/h并聯后串聯在一臺大風機(8000m3/h)前面,主管道580*400,最不利環路大概40米,請問后面的大風機要選多大靜壓才夠,支管路是否要加調節閥來平衡個管段壓力以保證排風量?謝謝
請問有見過這種排風機嗎?!急如有人見過 或銷售此種風機 可聯系我051257598563-8302
在設計電梯機房的排風機時,我以前只考慮了通過換氣次數法計算排風量,可是沒有考慮風機的開/關控制問題,我覺得風機也不可能一直開著,一直開著有好多問題,一是時間長了,風機就壞了,二是不節能;想通過機房的空氣溫度來控制,也不知道控制溫度應該定在多少度
各位大俠,有臺排風機,管道直徑30cm,風量1000 M3/H,直接排出大氣,請問風機前的壓力應該是多少?如何計算,謝謝。
有一小型辦公樓中央空調設計辦公室室內用新風+風機盤管 走廊設排風管道,通過屋頂無動力排風機排出室外。 現在擔心的是無動力排風機的作用,能不能達到我的使用要求。各位誰用過這無動力排風機呀,說下經驗。謝謝了!
有一小型辦公樓中央空調設計辦公室室內用新風+風機盤管 走廊設排風管道,通過屋頂無動力排風機排出室外。 現在擔心的是無動力排風機的作用,能不能達到我的使用要求。各位誰用過這無動力排風機呀,說下經驗。謝謝了!
安裝預算中套定額 軸流風機型號(3#以內) 請問1#、2#、3#........對應的參數是多少???軸流式通風機墻內安裝 型號(4#以內)