是要加15~20%裕量嗎,在注冊書上看的,不太明白。一般的風機變頻都是往低變,除了VRV等,是不是不超過50Hz的就可以按正常的功率提。
排煙風機可以采用變頻風機嗎?我查了建規和高規都沒有具體要求,又看了建筑電氣設計規范,也沒有相關條文,有哪位大俠可以解答,謝謝!
變頻風機的穩定運行研究
論壇大俠: 現求教一個有關變頻風機的問題。有一氨制冷車間,設計事故排風風量是35000,平時通風量為5000。沒有符合要求的雙速風機。能否考慮使用(不計成本)變頻器。但按照風量功率與轉速的關系,想要低速時風量達到5000,n1/n2=Q1/Q2,意味著轉速要下降至1/7。根據n=60f/p,則f2=1/7*f1=1/7*50=7HZ。但按照規定,一般設定變頻器頻率為>=20HZ。總感覺哪里有問題。如果按照f>=20HZ,是不是說明35000風量的風機無論如何都沒法使用變頻器使得風量將為5000? 謝謝大俠賜教!
民規:13.9.6 消防水泵、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置。可是我在一個已建成項目中(上海、超高層辦公),碰到的是變頻運行的正壓風機,其使用原因是正壓分段后,要求同一臺風機輸出不同風量,因此采用設計使用變頻器的多段變頻運行功能。如一臺正壓風機在不同樓層著火時,分別運行在25HZ,35HZ,45HZ(這三個數值是現場實測風壓后確定的,設計階段無法精確計算,這也是使用變頻而不用雙速風機的一個原因)。項目已經通過驗收了,我有點疑惑。這個條文的規定到底是明確不能使用變頻器呢,還是可以使用變頻器?控制裝置的含義是什么?
現在有一項目,風機全部用變頻器一拖一驅動,運行頻率在35--40赫芝之間,有20多臺風機,最大功率110KW,總功率1500KW。怎樣計算功率?
廠里用的一次風機用的是變頻 有幾個問題我一直不明白 1、變頻器一方面可以直接通過工頻供電,當然也可以變頻供電。如果是變頻,他是通過變頻柜所帶移相變壓器到功率單元。功率單元是24個,那是不是ABC三相,每個單元都會有? 因為我看到的接線柱上有A1、A2、A3、A4~~~A24 、B 、C當然也是。 而我在說明書圖紙上看到的是每相8個單元串聯。為什么不是24個?2、變頻真的能省電么? 怎么省? 省了多少,怎么算出來? 頻率和功率有關么? 是否有什么公式可以幫助理解?另外經常聽到他們說風機大聯鎖,問下怎么個聯鎖? 哪幾個聯鎖? 如何實現? 實現的好處是什么?問題有點白癡, 希望各位見諒.
壁掛爐在滿足采暖熱平衡后,燃氣壁掛爐長時間工作在30%~40%額定熱功率狀態。所以提高此時的燃氣壁掛爐熱效率更為重要。現在燃氣壁掛爐基本上都使用了燃氣比例調節閥,可以根據回水溫度或者出回水溫差,自動調節燃氣輸入量,從而調整火焰大小。在基本滿足房間設定溫度要求時,燃氣壁掛爐是小火燃燒狀態。燃氣壁掛爐如果使用定速風機,送風量不可調。這樣,燃氣壁掛爐工作在小火燃燒狀態時,勢必會產生剩余空氣量過大現象,煙氣熱損失也會隨之增大。燃氣壁掛爐配置變頻風機,送風量與燃氣比例調節閥的燃氣進氣量做到同步調節,把過剩空氣量控制在合理范圍內,將會有效降低煙氣熱損失。使用變頻風機產生的有益效果是: 1、在30%額定功率狀態下,使用變頻風機時,較使用定速風機,燃氣壁掛爐的熱效率提高4%; 2、燃氣壁掛爐使用變頻風機后,運行噪音下降7dB~9dB; 3、燃氣壁掛爐使用變頻風機后,耗電功率下降15W左右。
風機上使用的。需要用45KW的變頻電機,想用國產的,但對市場情況不太了解,請各位幫幫忙,提供一下相關的信息。主要是廠家,價格等信息。謝謝了!
簡單的說,變頻風機是采用變頻控制技術來控制風機根據條件變速運行。一、眾所周知,風機是應用量大、應用面廣的通用性機械,與風機配套用的電機耗用電量約占全國總發電量的20%。因此在鼓風機、引風機等風機類設備上,推廣節能技術,取代落后的檔風板或閥門載流調節方式,使風機始終處于科學、經濟運行狀態,提高企業綜合經濟效益和社會效益,具有十分重要的意義。 傳統風機流量的設計均以最大風量需求來設計,其調整方式采用檔板、風門、回流、起停電機等方式控制,無法形成閉環回路控制,也較不考慮省電的觀念。電氣控制采用直接或Y-△起動,無法具有軟起動的功能,機械沖擊大,傳動系統壽命短,震動及噪音較大,需要的電源容量大,功率因數較低等是其主要的問題點。 從流體力學原理得知,風機風量與轉速及電機功率相關。當風量減少風機轉速下降時,其電動機輸入功率迅速降低。例如風量下降到80%時,轉速也下降到80%,其軸功率則下降到額定功率的51%;若風量下降到50%時,軸功率將下降到額定功率20%。采用變頻調速,改變風機電動機的輸入頻率從而改變電動機、風機轉速,達到調節空氣流量的目的,既滿足生產工藝變化的要
軸流風機,就是與風葉的軸同方向的氣流,如電風扇,空調外機風扇就是軸流方式運行風機。之所以稱為“軸流式”,是因為氣體平行于風機軸流動。軸流式風機通常用在流量要求較高而壓力要求較低的場合。軸流式風機固定位置并使空氣移動。今天小編要為大家來說說的是軸流風機的噪音控制機變頻器的應用。 軸流風機在啟動時,電機的電流會比額定高5-6倍的,不但會影響電機的使用壽命而且消耗較多的電軸流風機變頻器量。系統在設計時在電機選型上會留有一定的余量,電機的速度是固定不變,但在實際使用過程中,有時要以較低或者較高的速度運行,因此進行變頻改造是非常有必要的。變頻器可實現電機軟啟動、通過改變設備輸入電壓頻率達到節能調速的目的,而且能給設備提供過流、過壓、過載等保護功能。 風機消聲器是利用管道上突變的界面或旁接共振腔,使沿管道傳播的某些頻率聲波,在突變的界面處發生反射、干涉等現象,從而達到消聲
我最近做的一個工程,要求變頻空調機組采用無渦殼風機,不知道這個無渦殼風機的定義是怎么樣的?具有什么樣的優點,請高手來指點下!!!謝謝
問題的提出 中國大唐集團公司陡河電廠#2發電機組(125MW)屬于調峰機組,機組運行時基本帶70-80%負荷,兩臺吸風機采用入口擋板調節。為了保證電機的安全穩定運行,選用的風機電機的備用容量較大。機組滿負荷運行時,吸風機入口擋板開度約60%,機組調峰時,風機入口擋板開度約40%左右,能量損失大,風機效率低。為了進一步適應廠網分開、競價上網的電力體制,節約能源,降低廠用電率,保護環境,簡化運行方式,減少轉動設備的磨損等,我公司決定在陡河電廠、下花園電廠及張家口電廠對部分風機、水泵采用高壓變頻器調速裝置,我公司在國際上公開招標采購高壓變頻器。北京利德華福電氣技術有限公司為國內唯一中標單位,并一舉中標8臺高壓變頻器。其中陡河電廠#2爐2臺吸風機電機上分別加裝一套北京利德華福電氣技術有限公司生產的6 kV/1000 kW高壓變頻器裝置。 1、HARSVERT-A06/105型高壓變頻裝置原理 變頻裝置采用多電平串聯技術,6KV系統結構見圖1,由移相變壓器、功率單元和控制器組成。6KV系列有21個功率單元,每7個功率單元
小生半路出家,二次控制不很熟悉.現在做的個變頻柜發給廠家生產的時候對方說發現嚴重錯誤 如果按我的圖做風機將無法運行!所以請高人指點小弟一把.在先等候!先謝了
我想問下,格力變頻多聯新風處理機組 的室外機,可以放在室內嗎?室內的設備房,貼東墻,必要可以全開百葉。必要可以做空調末端降溫,有機械排風系統。 這樣設計安裝符合標準嗎 (建筑高度30m左右 9層。每層貼東墻有一個設備用房。)
一臺配電總柜,給一臺變頻風機控制箱和一個動力插座箱供電。不開變頻風機時,插座箱所帶的電器工作正常,變頻風機工作后,插座箱帶的設備有一臺搖床工作不正常轉速不穩定。(注:搖床轉速通過電位器可調!)。插座箱所帶其他電器工作都正常。配電總柜功率70KW變頻控制箱功率40KW,大于插座配電箱的功率。搖床功率45w 估計是諧坡干擾?可將搖床電源線中PE線摘掉,搖床工作正常(搖床工作供電交流220V ) 請高手從技術角度,給較詳細的分析一下 謝謝[ 本帖最后由 a_13902018653_b 于 2012-10-31 11:17 編輯 ]
以下事宜,求助大家: 當系統負荷減小,供回水溫差較小時,這時如果我們不去作冷卻水變頻,而是冷卻塔風機變頻,這時應該如何去控制? 因為室外溫度是變化的,不可能有一個冷卻水最低出水溫度的定值,因此風機要根據什么來變頻呢?
這是暖通專業的設計規范"采用變頻通風機時,通風機的壓力應以系統計算的總壓力損失作為額定風壓,但風機電動機的額定功率應在應在計算值上再附加10%~15%"這是為什么,變頻器對他們會有什么影響?
風機用變頻器原理接線圖