已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
外租。
小弟是做中央空調預算的。最近接了個冷庫的活了,以前沒有做過。現特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考。冷庫面積4000平方米;用于冷凍海鮮。先謝謝各位大大了!
原來有一臺高溫冷庫,放蔬菜的,由于蔬菜水多,現在地面鐵板已經銹穿(已經換過一次了).現在有個想法請問各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把鐵板去掉,然后貼瓷磚.不知道是不是可以啊!大家指導下!!
目前要做一個有關于壽司蝦加工的潔凈設計,以前沒有接觸過。有幾個問題想各位前輩不吝賜教: 蝦加工的具體流程是怎樣的? 在具體的設計中要注意些哪些問題? 由于整個流程中濕負荷比較大,到底怎樣確定為好? 不勝感激!!
問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把全部的雨水管都放外墻,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.
冷庫負荷的計算一直是很繁的一件事。因影響結果的因素很多,大多同行都是估算。確定部分條件:如面積、高度、庫存品種、進貨溫度、冷庫溫度等等,就可進行估算了。請大家就民間最常見的200平方的冷庫發表自己的看法,相互交流、交流:1.高溫庫0~5度,存一般食品。2.低溫庫-18度,存肉食品。先謝謝大家參加討論!
我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水機組,現在投資冷庫庫板行業.希望有需要的同盟師兄門可以給我介紹合作一下.本人也是制冷行業的新秀.聯系電話:0512-50284636.食品速凍皆可!謝謝給予電話咨詢和支持.現昆山華昌.鴻儒.都在合作.具有雄厚勢力!不是吹的!要看現實!
關于潔凈廠房檢測的一些內容
冷庫冷量是怎么計算的呀???冷庫冷量是怎么計算的呀??? 保鮮庫、冷藏庫、冷凍庫等.....制冷量都不一樣。要怎么計算比較好呢?怎么計算比較方便呢? 望各位工程師幫我忙..謝謝 我的QQ:317050778
我廠冷庫內的照明電線己經有些許老化。現在想重新改造。現在有一些地方不明白的,望大家指點下,本人不勝感激。(氨制冷系統。冷凍間為-18以下,冷藏為+5~-5度)。問題如下:現在如果要重新安裝電路,那就得在冷庫墻上打個穿電纜的孔,請問這孔要怎么個打法,是隨便地方打都可以還是要在角落?打孔的這位置要采用什么方案對隔熱方面影響比較小?還有線路的防火要怎么處理?照明應采用白熾燈泡還是什么為好?但是白熾燈泡好像散發的熱量挺高的,這是否影響制冷效果?感謝大家!!!
我的冷庫采用氨雙級活塞制冷,低溫冷庫。現在管道做完了,該做管道保溫了。請問:是用什么材料做管道保溫呢?聚氨酯價格高一些,可不可以用橡塑呢?巖棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保溫層呢?管道做多厚?罐體呢?我想管道做5cm,罐體做10cm?謝謝大家!!
請教各位大俠:現有一潔凈組合空調,各部分參數為A.初效過濾段:1365mm(過濾袋前有檢修小室) B.表冷段:760mm C.加熱段:760mm(帶檢修小室,與表冷段公用) D.中間段:535mm(帶檢修小室) E.風機段:2185mm(帶檢修小室) F.加濕段:535mm G..中效送風段:1985mm(帶檢修小室) 合計:L=8125mm。本人想問的問題是:潔凈組合空調的中間段是做什么用的呢?此潔凈組合空調的中間段能否去掉?
請教做設計的同學或前輩,大家設計時的負荷計算是怎樣的,用軟件計算還是根據經驗估算,還是用課本上所說的方法逐墻逐窗的計算負荷(很麻煩),不知大家是怎樣計算的。。。。誠心請教啊
ISO14644-1潔凈標準全文 前言 ISO為全球各國標準化團體(ISO會員團體)的聯合會。其國際標準工作一般是由ISO各技術委員會執行。每個會員團體若對技術委員會的某一課題感興趣,均有權作為此技術委員會的代表。任何與ISO保持聯系的國際組織,無論是政府的還是非政府的組織,同樣可參加此項工作。ISO與國際電氣技術委員會(IEC)在電氣技術標準化方面進行緊密合作。 國際標準草案由其技術委員會認可后送各會員團體進行傳閱,以待表決。草案作為國際標準頒布至少需要75%的會員團體投贊成票。 國際標準ISO 14644-1由ISO/TC209潔凈室及相關受控環境技術委員會提出。 ISO 14644在潔凈室及相關受控環境的總標題下,由下述各部分組成: 第1部分:空氣潔凈度等級劃分 第2部分:為認證與ISO 14644-1連續的相符性的測試和監測技術要求 第3部分:計量和測試方法 第4部分:設計、施工和啟動 第5部分:運行 第6部分:術語和定義 第
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內