87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。請問:一層為沿街商業網點,二~六層為單元式住宅的商住樓,如何設計消防給水?按照87規范是否可不設室內消防給水?按照06規范設否?如設,消防水量如何確定?
某商住樓安裝施工組織設計
磚混結構商住樓設計
某高層商住樓,底部三層為商業,上部27層為住宅,住宅單獨設置出入口(圖中紫色圓圈范圍),消防疏散樓梯為剪刀梯。
1、共四層,一層為商鋪,二、三、四層均為住宅,這樣的商住樓消防應該如何設計?2、每間商鋪大概48㎡,如果設計消防給水,那么是不是每間商鋪都需要兩個消火栓?樓上的住宅消防又該如何設計?小弟初來乍到,望大家不吝賜教,謝謝!
圖紙簡介: 商住樓綜合布線設計院國標設計,設計施工圖 投稿網友: z65185497 上傳時間: 2013-06-01 圖紙省份:
最近遇到一個項目。建筑情況是這樣的:31層的商住樓,3~29層為住宅,每層5戶,地方規定要設節能措施太陽能,屋面就500平面左右。希望做過的設計師給點意見和建議,是采用集中的好呢還是分散的?還是?
圖紙簡介: 6層磚混結構商住樓設計.dwg6層磚混結構商住樓設計.dwg 投稿網友: jie385753737 上傳時間: 2013-08-31
本帖最后由 版專攻 于 2015-12-22 15:33 編輯 商住樓消防給水設計目前有2點有爭議的地方:其中火災延續時間2h,個人認為沒有任何問題。 1.室內消火栓用水量是住宅和商業分開計算取大值還是按照《水消規》表3.5.2公共建筑取值。 2.屋頂消防水箱是按住宅和公建取大值還是建筑物整體定性取。 個人觀點: 住宅和商業應該分開計算,分別取大值。原因有2點:1.除了給排水專業其他專業都能把商業和住宅分清楚,我想給排水設計也屬于消防的一種,也是可以分清楚的。2.依據《建規》5.4.10和P217頁的條文解釋。條文解釋說了2點:(1)住宅部分說的是室內消火栓系統(和非住宅部分比沒有說自動噴水滅火系統),沒有說消火栓配置,消火
多層商住樓有兩類:一類是一層或一二層設有商業網點的單元式住宅樓;另一類是連家店,“連家店”大多為兩層,有時為三層或四層,每套的面積幾十平方米到幾百平方米不等,下部為商店,上部為住宅,這類建筑在銷售和使用上異常靈活,因而在城郊和小城鎮非常普及。而這些類型的建筑的消防給水,防火規范未有明確的說明,建設單位往往消防意識淡薄,重經濟效益而漠視消防安全,不愿投入更多的資金。一些設計人員對規范理解錯誤,執行起來標準不一,有的漏設消防給水;有的為了回避責任、通過審查,從嚴執行規范,造成浪費。湖南衡陽八層商住樓特大火災以后,無論建設、設計單位,還是消防主管部門,均對商住樓防火問題產生了足夠的重視。關于商住樓室內消防給水是否需要設置,如何設計,筆者談談自己的看?,供大家參考?一、如何區分商業服務網點和商業營業廳? 關于商業服務網點:《建筑設計防火規范》GBJ1
請教幾個問題:本人在做位于北方的一高層商住樓,地下一層為車庫,地上1,2層為店面,3-30層為單元式住宅。總高度為90m,請問:1.地下室及店面設計噴淋系統,住宅部分的電梯前室及公共走道是否設計噴頭?2.地下室消防水池及屋面消防水箱是死水,為防凍哪種保溫最經濟有效? 謝謝!
我怎么看不到~!誰能告訴我積分怎么獲得的,我真的很需要<<商住樓設計圖>>誰能介紹點 給我~!!!!!!非常的感謝~!
六層臨街商住樓有需要其他內容的可聯系
關于商住樓室內消防給水是否需要設置,如何設計,筆者談談自己的看?,供大家參考?一、如何區分商業服務網點和商業營業廳? 關于
圖紙簡介: 本建筑為株洲市某商住樓建筑電氣設計,包括強弱電、消防、高低壓配電設計! 投稿網友: xiaogw123456 上傳時間: 2013-07-03
圖紙簡介: 里面是一整套圖集,有里面 剖面 大樣圖 ,想要效果圖的回復即可 投稿網友: tanqilin900 上傳時間: 2013-08-02
圖紙簡介: 該項目為17層商務住宅樓,一、二層為商業網點,3-17層為住宅,該套圖紙包括全部設計!具有參考價值! 投稿網友: lovexiaoyu88 上傳時間: 2013-10-17
圖紙簡介: 某省院24層商住樓,全套圖紙,甲級院力作。 投稿網友: jy00812845 上傳時間: 2013-09-11 圖紙省份:<
摘 要 本設計為某商住樓建筑給水排水設計。本建筑為新建一棟25層的商住樓,建筑高78.80米,各層設置情況詳見建筑分層平面圖。地下室內為庫房、電梯井、設備房(包括水泵房)和貯水池,地上一層、二層為營業廳,三層~二十五層為為住宅。負一層層高3.00m,地上一層層高3.00m,二層層高3.00m,三層~二十五層層高均為3.00m。室內、外地坪高差0.10m。 建筑物每層均設有衛生間,衛生間內有座便器、小便器、洗手盆等 本設計包括給水系統、排水系統、雨水系統、消防系統 給水系統采用分區供水,其中一至五層層為市政直接供水,六至二十五層分成二個區:6至16層為中區,17至25層為高區。
圖紙簡介: 一個商住樓建筑設計,地形為不規則條形,十五層,一到三層為商業,四到五層西邊為酒店式公寓,東邊為套型住宅,立面為現代風格,簡潔明快,充分利用了空間。 投稿網友: yj5896 上傳時間: 2014-01-15 <
商住樓設計論文
商住樓設計論文專題,為您提供商住樓設計論文相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與商住樓設計論文 相關的專業交流討論,更多商住樓設計論文相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題