智能變電站繼電保護通用技術條件
供大家設計智能變電站二次參考,希望能幫到大家
IEC61850是什么 IEC61850是要一種公共的通信標準,通過對設備的一系列規范化,達到全站的通訊統一,IEC61850不是一個規約。 IEC61850 標準的服務 IEC61850 標準的服務實現主要分為三個部分:MMS服務、GOOSE服務、SMV服務。 MMS服務用于裝置和后臺之間的數據交互;GOOSE服務用于裝置之間的通訊;SMV服務用于采樣值傳輸。 三個服務之間的關系:在裝置和后臺之間涉及到雙邊應用關聯,在 GOOSE 報文和傳輸采樣值中涉及多路廣播報文的服務。雙邊應用關聯傳送服務請求和響應(傳輸無確認和確認的一些服務)服務,
一、了解智能變電站
論文簡介:摘要:針對智能變電站高電壓等級雙重化配置的過程層智能設備同時接入單套配置的間隔測控單元的要求.提出了一種可行的測控裝置應用解決方案?;?投稿網友:xiachaokai1937 上傳時間: 2013-07-03
1、采樣方式 (1)合并單元 在智能變電站中,同一電氣間隔內,將電流/電壓互感器輸出的電流、電壓,共同接入一個稱為“合并單元”(MU)的設備,以數字量的形式送給保護、測控等二次設備。 MU的作用除了將互感器輸出的電流、電壓信號合并,輸出同步采樣數據。還為互感器提供統一的輸出接口,使不同類型的電子式互感器與不同類型的二次設備之間能夠互相通信。MU的數字量輸出接口通常被稱為SV接口,主要以光纖為主。 (2)采樣方式 常規保護裝置采樣方式是通過電纜直接接入常規互感器的二次側電流、電壓,保護裝置自身完成對模擬量的采樣和A/D轉換。 智能站數字化保護裝置采樣方式變為接受合参酝來的采樣值數字量,采樣和A/D轉換的過程實際上在合并單元中完
今天拖著兩位同事幫我回答的幾個問題作為宣傳,覺得花了經歷,在此也給大家發一下,希望對各位有用~~
各位大神,最近有個問題有點困擾我,希望能得到大家的幫助。常規站中,以GIS設備為例,斷路器操作是有2套遠方/就地操作把手的,1套在測控屏,1套在匯控柜本體。但是智能站將操作箱下放至GIS匯控柜,那原來測控的操作把手是不是也要下放至匯控柜?那1個柜子就有2套五防,2套遠方就地,2套分合把手,這樣合理嗎?如果取消1套,那是不是只能取消匯控柜本體的把手,因為智能終端的把手位于操作箱之前,可以啟動KKJ,就地操作的時候不啟動重合閘和事故總信號。
(1)測量數字化 對高壓設備本體或部件進行智能控制所需設備參量進行就地數字化測量,測量結果可根據需求送至站控層網絡或過程層網絡。 (2)控制網絡化 對有控制需求的設備或設備部件實現基于網絡控制。
系統背景:采用基于3G/4G無線網絡的變電站智能監控與自愈恢復系統,可實現“五遙”功能(遙測,遙信,遙調,遙控和遙視),合理優化和配置設備的停運檢修時間,提高供電質量;實現故障提前預警,快速隔離故障,自我恢復和電網重構等,真正做到變電站的“無人值守”。
我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,謝謝垃?。?!~~
變電站是電網中重要的組成部分,積極開展智能變電站研究和實踐,對于保障能源安全、提高能源效率、改善能源結構、應對氣候變化、提升服務水平都具有重要作用。由中國電力科學研究院周春霞、周澤昕、詹榮榮、李仲青、艾淑云、李巖軍、張曉莉、杜丁香、余越、董明會、項燦芳、詹智華、賈琰、崔佳、劉慧海等研究團隊完成的智能變電站繼電保護測試技術研究及應用項目,針對智能變電站繼電保護運行特性與智能設備及網絡數據流密切相關的特點,從設備單元、系統集成、總體性能測試三方面考慮,進行了智能變電站繼電保護測試技術研究。智能變電站繼電保護智能變電站繼電保護測試技術研究及應用項目研究,順應世界電網發展趨勢。我國提出到2020年,全面建成堅強智能電網,截至2012年底,國網系統內已經投運的智能變電站達217座,2013年建成新一代智能變電站六座,2014年—2015年計劃建設新一代智能變電站50座。堅強智能電網是功能強大的能源轉換、高效配置和互動服務平臺,是堅強電網與智能控制緊密融合的現代電網,是涵蓋發電、輸電、變電、配電、用電和調度各環節的智能化電力系統。發展堅強智能電網具有巨大的經濟價值、社會價值、環
智能變電站保護裝置專題,為您提供智能變電站保護裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與智能變電站保護裝置 相關的專業交流討論,更多智能變電站保護裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題