上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
圖紙簡介: 包含:加筋土擋墻立面圖(CB)、加筋土擋墻立面圖(LCB)、H=5mA1型橫斷面圖、H=5mB1型橫斷面圖、H=6mA1型橫斷面圖、H=6mB1型橫斷面圖、H=6mA2型橫斷面圖、H=10mA1型橫斷面圖、面板圖、H=20mA 型橫斷面圖、H=6mB2型橫斷面圖、H=20mB 型橫斷面圖、H=20mB 型錯臺橫斷面圖、H=20mA 型橫斷面圖、H=12mB2型橫斷面圖、H=9mB2型橫斷面圖等。
加筋擋土墻工程圖集CAD版,這個是比較難得資料。來自一位重慶永固的一位朋友的作品!以前和他合作過,很不錯!推薦給大家,順便發上他的CAD版本 ,給大家參考,這一方面很多人還都不了解哈!
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
大家的擋土墻用什么軟件計算?
非常全面的圖紙,中英文擋土墻CAD版本標準圖
本帖最后由 蠟筆小陳 于 2015-2-3 15:10 編輯 關于擋土墻設計的內容,還算全面。
一、前言 公路擋土墻是用來支承路基填土或山坡土體,防止填土或土體變形失穩的一種構造物。在路基工程中,擋土墻可用以穩定路堤和路塹邊坡,減少土石方工程量和占地面積,防止水流沖刷路基,并經常用于整治坍方、滑坡等路基病害。 二、擋土墻設計的基礎資料及設計參數 (一)基礎資料 擋土墻設計時,必須具備以下資料:路線平面圖、縱
最近有個工程,是一個六米高的擋土墻,擋土墻下部開始沿著勾縫處出現裂縫了,在轉彎處較為嚴重,現在采用以下處理方法,“擋土墻后采用靜壓注漿法,通過漿液滲透達到封堵擋土墻裂縫的目的;擋土墻后填土采用鋼管樁處理,通過打入鋼管樁(轉彎位加密),降低擋土墻背后填土壓力;在擋土墻頂,重新鋪筑混凝土地面,設置防水層及設置排水溝,迅速排走地面雨水,防止水作用對擋土墻形成不利影響;其次,在擋土墻底部打入抗滑樁。“大家認為這種方法可行不?”
如圖所示
現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。
剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!
我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請提出建議。謝謝!!!!!
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
抗滑擋土墻的設計與施工
由于現場管理疏忽導致小挖機把剛做好不久的配電室80CM高度的擋土墻傾倒10CM,現用長板頂回去,現有角鋼部分或鋼筋,求加固辦法
上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!