高壓-低壓預裝式變電站
電力行業標準
G[ 本帖最后由 xxg821916 于 2010-7-26 17:56 編輯 ]
各位老師,我公司新建的分廠計劃采用預裝式變電站,變壓器容量需1600KVA,現公司領導指示將變電站緊貼車間外墻布置。請問:1、1600KVA的容量適于用預裝式變電站嗎?一般所見的箱變大都在1000KVA以下。2、預裝式變電站能夠緊貼車間外墻安裝嗎?有沒有規范強制要求?謝謝指教!請知道的朋友賜教下![ 本帖最后由 wsk9208 于 2011-5-25 09:42 編輯 ]
知識點:低壓預裝式變電站
我新得到了DL/T 537-2002高低壓預裝式變電站選用導則,找了很久,有要做型式試驗的朋友可以下載很有用的.
正泰的預裝式變電站 型號TB6-12/0.4(F.R)/T 2001年的,因圖紙已無,特在線求教以下問題 高壓室內的轉換開關有0 1 2 3四個標記 指針有兩個 分別指向哪兩個表示雙電源通 雙電源與變壓器通 單電源與變壓器通雙電源斷開。
圖紙簡介: 預裝式箱式變電站外形圖,傳上來大家共同學習,參考。 投稿網友: yun5136 上傳時間: 2013-05-03 圖紙省份:
最近搞20kV的箱變,馬上送試了,原來的10kV的弄丟了,想尋一份,做個參考.希望有好人能提供一份,謝謝! 編好后上傳上來,以后大家就都好用了啊.
GB/T17467國家標準對應的IEC1330標準哪位前輩高人有啊,要是沒有有標準對照表也可以啊!!謝謝了!!!!!
為了減小供配電線路路端損失,提高供電電能綜合質量水平,要求將中高壓輸電線路盡量設置在電力負荷中心,甚至采取高壓進戶線路(通常以35kV、10kV為主)直接引入到負荷中心,集中向高層建筑和用電量非常大的工礦、企業進行供電。工程應用中,通常將100kVA~1250kVA,10kV/0.4kV的配電變壓器,置于電力負荷用電中心進行集中供電,尤其是占地面積較小的地方,就需有構筑集高壓受電設備、配電變壓器、以及低壓配電設備等為一體的供配電設施。按照集中式一體化供配電設施安裝地點,又可以分為戶內和戶外兩種,在制造廠組裝成為成品就通稱為組合變電站,同時為了日常檢修維護方便和提高配電設施綜合使用壽命,又將組合變電站裝設在“目”或“品”字形的箱體內,既而稱為箱式變電站。預裝箱式變電站是一種把高壓受電開關設備、配電變壓器、以及低壓配電設備按照一定的接線方式組成一體化的工廠預制型戶內外緊湊式變配電裝置,它將高壓引入、變壓、以及低壓配電等功能有機結合起來,具有成套性強、集成自動化程度高、體積小、占地少、供電可靠性高、線損小、送電周期短、對環境適應性強、安裝維護方便、以及
圖紙簡介: 預裝式變電站YBP(M)安裝基礎圖,本人參照JGJ16-83《建筑電氣設計技術規程》有關規定及南方電網公司物質采購標準要求親自設計的。很詳細,包括土建材質。 投稿網友: congyuan323 上傳時間: 2013-0
分享了各位樓主的好書上傳一套《預裝式變電站工程設計圖籍》,電子板,主要介紹預裝式變電站即俗稱“美式箱變”的電氣、結構設計里面包含大量的結構圖紙共參考因不會使用壓縮程序,將其壓縮成14個獨立的文件,分開解壓即可
文件格式 : PDF 文件大小:
做的工程中用到預裝式變電站,既美式箱變,35KV,油量大于1000kg。按照高壓配電設計規范,油量大于1000kg 的油變是要做油池的,但我們這個是預裝式變電站非單獨變壓器,還需要油池嗎?我們目前是沒做的,業主要求做出解釋,哪位能幫做個合理解釋啊,最好有規范條文的!謝謝!
箱變各功能室內的接地排匯總后,如何統一接地?是否伸出箱變底框?我公司目前是將接地主母排與箱變底座內角鋼連接,未與邊框直接連接,是否可靠?
一個路燈工程,采用預裝式地下變電站布置于路邊,水平接地體埋深只有0.8m,不知道行不行?在05SDX006《民用建筑工程設計常見問題分析及圖示-電氣專業》中P35中,說到預裝式變電站接地裝置埋設深度不小于1m,以滿足跨步電壓的安全要求,不過它沒有說出規范依據。根據《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)第4.3.5條 防直擊雷的人工接地體距建筑物出入口或人行道不應小于3 m。當小于3 m時應采取下列措施之一:一、水平接地體局部深埋不應小于1 m;二、水平接地體局部應包絕緣物,可采用50~80 mm厚的瀝青層;三、采用瀝青碎石地面或在接地體上面敷設50~80 mm厚的瀝青層,其寬度應超過接地體2 m。
預裝式變電站又稱箱式變電站,簡稱箱變。與其說它是變電站,不如說它是大的電氣裝置。它包括高壓配電裝置、變壓器、低壓配電裝置等,為末端用戶或用電設備供電的電氣成套裝置。預裝式變電站分為地面安裝、地下安裝、半地下安裝等形式,各種形式對性能要求也不同。民用建筑中廣泛使用的是地面預裝式變電站,其優點比較突出: 價廉物美; 便于操作、維護、維修;