大家的擋土墻用什么軟件計算?
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝
剛參加工作,大家都用理正做擋土墻設計,但是對于其中的參數不理解是什么意思,不知道怎么取值,希望高手指點:(1)圬工之間摩擦系數;(2)地基土摩擦系數;(3)面側地震動水壓力系數;(4)背側地震動水壓力系數;(5)地震力調整系數;謝謝!
在理正巖土5.11版本中,計算擋土墻時各種驗算安全系數不能夠重新制定,以公路懸臂式擋土墻計算為例,其計算過程中的抗傾覆安全系數為1.3,而實際規范中為1.5,基底的容許偏心矩為1/5B,而實際規范中為1/6B,不知道各位高手可有什么解決的方法不!盼望指點------為感!!!
一個小區的擋土墻,地面都是回填起來的 擋土墻高度約8米計算該小區擋土墻的工況時 應該怎么考慮計算工況(基本 特殊)比如 洪水位的時候擋墻內外水位(水壓力荷載)按照洪水位計算??那么 正常運行時 該擋墻的水壓力荷載(擋土墻內外水位)該怎么取?? (是否按照沒有洪水時?)與完建工況 有什么區別擋土墻的抗滑穩定計算等 施工期工況和完建期工況又有什么區別??另外,水工擋土墻規范送審稿 什么時候正式應用?[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-3-19 14:58 編輯 ]
前提條件:本計算軟件僅對擋土墻數據編輯欄進行編輯就可以進行計算了。(第一、第二破裂面均交于荷載內)
錨桿擋土墻的設計計算與施工
計算擋土墻的小軟件,有興趣的朋友可以看下。
我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,墻厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,每隔3m設一個200x240的構造柱,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H
我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,墻厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,每隔3m設一個200x240的構造柱,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H 取圈梁與基礎之間
本人小菜一枚,遇到一擋土墻計算時遇到一些問題,向各位請教:土是粉質粘土,內摩擦角10度,黏聚力52kPa,不考慮地下水位影響;假設采用懸臂式擋墻,β=0,α=90度(符號跟地基規范一致);1.按地基規范附錄L查表法,Ⅳ類土,,查得,ka≈0.24;然后帶入ka計算Ea;2.按公式計算:(參考施嵐清應試指南2012版P983,黏性土的主動土壓力),ka=tan2(45-10/2)≈0.70,√ka≈0.84,任意一點深處主動土壓力σ=20(土重近似值)*z*0.7-2*52*0.84=14z-87>0時,z>6m才會出現主動土壓力。問題1:按第1種方法感覺ka過小,因為是內摩擦角才10度,是因為黏聚力大的緣故?問題2:按第2種方法,z>6m才會出現主動土壓力,個人覺得更不合理.請論壇各位指點錯誤,多謝了!
也是從網上淘來的,看看吧
本人新手二年,經常看到有擋墻發生位移和下沉的情況,請教下如果計算擋墻的抗滑性,看到的幾起事故都因基礎處理不到位,移位和下沉因為基礎沒有加固處理?后回填土方過快或者回填量太大?如果在遇到基礎淤泥層較深,業主又不同意加固處理的情況下。是否有什么計算方法可以得出擋墻的抗滑性?或者可以算出墻后回填土在多少方的情況下。擋墻是不會存在移位下沉的情況。謝謝
分享一個擋土墻計算軟件
前幾年做過一個工程,在一個小山包上,臨近道路一面做擋土墻,很長,總高度二十多至四十多米,分為5-7級,類似梯田,每級平臺寬6米,不硬化。由于該建筑十分重要,而且擋土墻要求美觀,不允許象一般公路擋土墻那樣在墻面上做很多管道伸出來排水,只能在墻內側及平臺地面下設塑料盲溝集水,排至每級平臺的排水溝再引走。當時時間很緊,只能按徑流系數保守的估算,設置盲溝的間距比較密,經歷了幾年雨季、臺風的考驗,但是有浪費的嫌疑。請問有哪位知道如何準確計算雨水滲透至每級平臺地表下的單位面積流量?已知條件有暴雨強度公式、設計重現期、擋土墻土建圖紙、地質詳勘報告等等,總之常規的數據資料都齊備。
1.擋土墻設計的幾點心得體會
現有一沉井基礎擋土墻(扶臂式),請教各位高手,是把擋土墻和沉井作為一個整體計算穩定,還是先計算擋土墻本身的荷載,然后再加到沉井上面?