有用的看吧!
重力式擋墻,高度2米就夠了,選自《04J008擋土墻》圖集由于尺寸太小,施工隊只能用石頭砌筑,但是不擋土的一側會長年浸泡在水里(普通的淡水),景觀做法在擋墻外有防水涂料,不知道這樣有沒有問題???小弟在此先謝過了。。。
1、錨桿直徑及鉆孔直徑 在錨桿擋土墻中,錨桿必須承受一定的抗拔力,并且通過注漿連接并固結周圍土體或巖體,因此,錨桿直徑及鉆孔直徑均不能過小,一般采用Φ25~28mm螺紋鋼錨桿,φ68~110mm直徑鉆孔。 2、錨桿長度選擇 錨桿長度選擇主要考慮兩個方面的因素,即提供足夠的抗拔力和加固邊坡巖體,其要求長度主要取決于墻后坡面土體或巖體的性質,如土質邊坡的密實情況,石質邊坡節理、裂隙的產狀和發育情況等。錨桿上下排間距不宜小于2.0m,水平間距不宜小于1.5m;錨固段長度不應小于4.0m;自由段長度不宜小于5.0m,并應超過潛在滑裂面1.5m.但錨桿總長一般不宜超過20m。 3、注漿 錨桿注漿一般采用水泥砂漿,要求強度等級一般不小于M20。 4、錨頭及錨錠板 當擋土墻肋柱就地灌注時,錨桿必須插入肋柱,并保證其錨固長度符合
請問,道路工程,項目自己選定一些棄土場,棄土場的擋墻設計需要什么資質的單位才能做呢?還是說水土保持方案編制單位就可以做!謝謝
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
大家的擋土墻用什么軟件計算?
(1)錨桿類型規格及性能應與設計相符合,應按施工圖尺寸下料、調直、除污、制造。 (2)插入鉆孔的錨桿要順直,并應除銹,在錨固段部分一般用水泥砂漿防護;錨桿孔外部分需做防銹層,采用在鋼筋表面涂防銹底漆,再包扎瀝青麻布兩層或塑料套管及化學涂料等方法進行防銹。如防銹層局部遭到破壞,應及時加以修復處理。 (3)錨桿放入孔內時需居中,可沿錨桿長度間隔2m左右焊接定位支架。孔位允許偏差±50mm,深度允許偏差+50mm,-10mm。 (4)清孔完畢后應及時安裝錨桿,把預制好的錨桿鋼筋緩慢地送入鉆孔內,定位支架在錨桿下部撐住,插入錨桿時應將灌漿管與錨桿鋼筋同時放至鉆孔底部。預制的錨桿鋼筋應保持順直。 (5)有水地段安裝錨桿,應將孔內水排除或采用早強速凝藥包式錨桿。
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
土力學。。求解答。有QB報答。。 《擋土墻方案設計》基本要求:1.擋土墻采用C20毛石混凝土,其大致尺寸為:擋墻高度5m,長度20m,墻頂寬500mm:擋土立面直立,未擋土立面放坡1;0.2;基礎面放坡1;0.2;。2.擋土墻必須設置截水溝,排水溝。3.擋土墻必須設置排水孔,排水孔以5%排水。4.畫出該擋土墻支護的正立面圖、剖面圖、大樣圖以及各圖必要的文字說明,采用A4號字打印。
濕陷性黃土地區場地毛石砌筑擋土墻,高度1-3米,但因無毛石材料,是否可以用混凝土代換。查標準圖集,有這樣一句話,若無材料可以用C10混凝土代替。原來的是MU30的毛石,那么可以直接用C10混凝土代換毛石嗎?截面尺寸不改變,只是將材料代換就可以嗎?3米高的素砼可以做?還是要配筋呢?希望能夠分享一下混凝土擋墻的圖紙!
(1)底層面板必須將墻基找平、畫線后進行。以上各層面必須掛線安裝。 (2)每層面板盡可能按沉降縫分段進行安裝。首先在兩端各精心安裝一塊面板作為標準,再掛線安裝中間的面板。 (3)由于灌注面板時可能產生尺寸誤差,在拼裝時,須用鑿子、手砂輪等工具對面板周邊楔口進行整修。必要時還須用砂漿進行調整,使其表面與標準面板平行,上周邊與標準面板上周邊水平,且整個墻面與基礎面垂直。 (4)墻面設計是垂直的,但考慮到碾壓后墻面會產生一定的向外傾斜,施工時應向內收坡1.6%。
小白求助,懸臂式擋土墻墻趾端埋深有要求嗎?怎么要求的,跟什么參數有關系?還有圖集上立板都有個1:0.02的角度,什么情況下能做成垂直的,至少向外的面是垂直的。
(1)按施工配合比采用攪拌機拌制砂漿,隨拌隨用,經過2.5mm×2.5mm的濾網倒入儲漿桶,桶內水泥砂漿在使用前仍需低速攪拌,防止砂漿離析。 (2)壓漿用砂以中砂為宜,配合比一般為1∶1(重量比)、水膠比不大于0.50的水泥砂漿,同時盡可能采用膨脹水泥。為避免孔內產生氣墊,壓漿泵料倉內要始終有一定的砂漿。 (3)采用重力灌漿與壓力灌漿相結合的方法灌注。先將內徑5cm膠管與錨桿同時送入距錨孔底10cm處,用灌漿泵(灌漿壓力為0.3MPa左右)使砂漿在壓力下自孔底向外充滿。隨漿灌筑,把灌漿管從孔底朝孔口緩慢勻速拔出,但要保持出管口始終埋入砂漿1.5m~2.0m。當砂漿灌至孔口時立即減壓為零,以免在孔口形成噴漿。灌漿管拔出后立即漿制作好的封口板塞進孔口,灌漿結束。 (4)砂漿錨桿安裝后,不得敲擊、搖動,普通砂漿在3d,早強砂漿在12h內不得在桿體上懸掛重物。
漿砌石和塊石砼擋土墻高一米、二米、三米、四米、五米、六米、七米八米、九米、十米,基礎分別要多寬才達到設計,規范要求。有沒有一個比例呢。
剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!
現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。
我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請提出建議。謝謝!!!!!
抗滑擋土墻的設計與施工